Verdrahtung Homematic IP Wired Eingangsmodul 32 fach
Moderator: Co-Administratoren
Verdrahtung Homematic IP Wired Eingangsmodul 32 fach
Kann man mit dem Eingangsmodul 32 Fensterkontaktschalter einseitig und dann vom Modul einen Ground komplett durchschleifen für die andere Anschlussseite der Kontaktschalter ? Oder dürfen nicht alle Kontaktschalter mit der selben Leitung Ground verbunden sein? (Wollte am Modul die geführte Ground- Leitung brücke)
Zuletzt geändert von Roland M. am 09.01.2021, 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 26
- Registriert: 23.12.2020, 11:43
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Verdrahtung Homematic IP Wired Eingangsmodul 32 fach
Wie aus Seite 4 (Abbildung 2) der Bedienungsanleitung hervorgeht (https://www.homematic-ip.com/downloads/ ... UM_web.pdf ), ist dies kein Problem.
Ich verstehe die "Vielzahl" der vorhandenen Anschlussmöglichkeiten als hilfreich, wenn mehrere Kabelstränge mit zwangsweise getrenntem GND am DRI angeschlossen werden sollen.
Ich verstehe die "Vielzahl" der vorhandenen Anschlussmöglichkeiten als hilfreich, wenn mehrere Kabelstränge mit zwangsweise getrenntem GND am DRI angeschlossen werden sollen.
- connected
- Beiträge: 17
- Registriert: 23.09.2020, 14:13
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: zwischen Heilbronn und Stuttgart
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Verdrahtung Homematic IP Wired Eingangsmodul 32 fach
Die Eingangskontakte sind 24 V DC, SELV. Die Versorgungsspannung kommt aus dem Bus.
Dies bedeutet, daß diese keine Verbindung zum Ground/N der 230V Installation haben sollen. Das wird sicherlich klar sein.
Alle 32 Kontakte lassen max 3,2 mA Signalstrom fliessen und haben eine positive Spannung relativ zu den 0V Kontakte.
Die 8x 0V Anschlüsse sind miteinander verbunden.
Die max. 130mA können ohne weiteres mit einem Leiter transportiert werden.
Somit ein eindeutiges Ja.
Gruß,
peter
Dies bedeutet, daß diese keine Verbindung zum Ground/N der 230V Installation haben sollen. Das wird sicherlich klar sein.
Alle 32 Kontakte lassen max 3,2 mA Signalstrom fliessen und haben eine positive Spannung relativ zu den 0V Kontakte.
Die 8x 0V Anschlüsse sind miteinander verbunden.
Die max. 130mA können ohne weiteres mit einem Leiter transportiert werden.
Somit ein eindeutiges Ja.
Gruß,
peter
Raspberrymatic 3.55.10.20210213 on NUC/Proxmox, HB-RF-USB-TK + RPI-RF-MOD, HmIP devices, CUx-D, Homekit, NodeRed, ioBroker(VM), Influx(VM)
Debmatic 3.53.34.59 on NUC/Proxmox, HB-RF-ETH + RPI-RF-MOD, HmIP/HmIPW devices, CUx-D, Signal, FHEM(VM), ioBroker(VM), Influx(VM)
Raspberrymatic 3.55.10.20210213 on NUC/Proxmox, HB-RF-USB-TK + RPI-RF-MOD, HmIP/HmIPW devices, CUx-D, ioBroker, Homekit, FHEM(VM)
Debmatic 3.53.34.59 on NUC/Proxmox, HB-RF-ETH + RPI-RF-MOD, HmIP/HmIPW devices, CUx-D, Signal, FHEM(VM), ioBroker(VM), Influx(VM)
Raspberrymatic 3.55.10.20210213 on NUC/Proxmox, HB-RF-USB-TK + RPI-RF-MOD, HmIP/HmIPW devices, CUx-D, ioBroker, Homekit, FHEM(VM)
Re: Verdrahtung Homematic IP Wired Eingangsmodul 32 fach
Moin,
ich ganz frisch hier im Forum und auch im Thema Homematic unterwegs. Ich habe deshalb auch direkt mal eine Frage an Euch. Ich selbst glaube, das ich das offentsichtliche nicht erkenne....aber ich komme einfach nicht drauf.
Equipment:
1x HmIPW-DRI32 (Eingangsmodul 32fach)
1x HmIPW-DRBL4 (4fach Jalousieaktoren für meine Rolläden)
2x Gira 014700 (4fach Wipptaster) // Damit ich zwei Rollos mit einem Tastereinsatz bedienen kann
7x Gira 015800 (Jalousietaster) // Damit ich jeweils ein Rollo bedienen kann
Frage:
In der Beschreibung zum Eingangsmodul ist die Verschaltung ja beschrieben. Was mich aber stutzig macht ist, dass es zwar 32 Eingänge gibt aber nur 8 GND Anschlüsse?! Da ich von jedem Taster ein bzw. 2 JYstY-Kabel kommen, hätte ich gedacht, dass ich jeden separat anschließen kann. Ist hier meine Annahme richtig, dass der Hersteller hier bereits davon ausgeht, dass ich diese vorher zum im Klemmfeld brücke?!
Gruß,
Denis
ich ganz frisch hier im Forum und auch im Thema Homematic unterwegs. Ich habe deshalb auch direkt mal eine Frage an Euch. Ich selbst glaube, das ich das offentsichtliche nicht erkenne....aber ich komme einfach nicht drauf.
Equipment:
1x HmIPW-DRI32 (Eingangsmodul 32fach)
1x HmIPW-DRBL4 (4fach Jalousieaktoren für meine Rolläden)
2x Gira 014700 (4fach Wipptaster) // Damit ich zwei Rollos mit einem Tastereinsatz bedienen kann
7x Gira 015800 (Jalousietaster) // Damit ich jeweils ein Rollo bedienen kann
Frage:
In der Beschreibung zum Eingangsmodul ist die Verschaltung ja beschrieben. Was mich aber stutzig macht ist, dass es zwar 32 Eingänge gibt aber nur 8 GND Anschlüsse?! Da ich von jedem Taster ein bzw. 2 JYstY-Kabel kommen, hätte ich gedacht, dass ich jeden separat anschließen kann. Ist hier meine Annahme richtig, dass der Hersteller hier bereits davon ausgeht, dass ich diese vorher zum im Klemmfeld brücke?!
Gruß,
Denis
Zuletzt geändert von Roland M. am 14.02.2021, 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht
Grund: Doppelpost gelöscht
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Verdrahtung Homematic IP Wired Eingangsmodul 32 fach
Du kannst auch nur einen der GND Anschlüsse nutzen, musst dann halt Brücken setzen ... einmal GND pro Taster reicht doch.
1x GND hin und 4x GND getastet zurück - 5 Adern pro Taster.
1x GND hin und 2x GND getastet zurück - 3 Adern pro Taster.
1x GND hin und 4x GND getastet zurück - 5 Adern pro Taster.
1x GND hin und 2x GND getastet zurück - 3 Adern pro Taster.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Verdrahtung Homematic IP Wired Eingangsmodul 32 fach
Ja, aber dann liege ich ja richtig, das hier eine Brückung auf der Klemmleiste vorausgesetzt wird.
- robbi77
- Beiträge: 13787
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 732 Mal
Re: Verdrahtung Homematic IP Wired Eingangsmodul 32 fach
Ja, und? Wo ist das Problem?
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: Verdrahtung Homematic IP Wired Eingangsmodul 32 fach
No Drama Für mein Empfinden ist es immer irgendwie komisch. 32 Eingänge aber nur 8 GND Kontakte.
Trotzdem Danke Euch für die Antworten.
Trotzdem Danke Euch für die Antworten.