HmIPW-FAL230-C10 Schaltet unlogisch

Verfasst: 12.04.2021, 13:52
von Methoxy
Moin,

Ich habe ein kleines Problem mit meinem HmIPW-FAL230-C10 Aktor. Unzwar habe ich über einen Thermosat diverse Heizkreise geregelt.
Diese müssten dementsprechend immer zusammen geschaltet werden. (Zumindest mMn)
Jedoch ist dies nicht der Fall.
FBH.PNG
Also die Channel 1,2 und die 4 müssten doch immer gleichzeitig Spannung raus geben, Das tun sie jedoch nicht.

Habe ich irgendwas falsch gemacht oder kann mir sonst wer erklären wie dies zu Stande kommt?


Mit freundlichen Grüßen

Re: HmIPW-FAL230-C10 Schaltet unlogisch

Verfasst: 23.05.2021, 09:36
von cavelila
Hallo,

Wie hast du das gelöst? Was war die Ursache?
Ich habe gerade etwas ähnliches bei mir in der ersten Einrichtung und versuche mich hier weiter einzulesen.

Re: HmIPW-FAL230-C10 Schaltet unlogisch

Verfasst: 23.05.2021, 16:15
von dtp
Was habt ihr denn eingestellt? Lastausgleich oder Lastsammlung?
2019-09-21_09h08_35.png

Re: HmIPW-FAL230-C10 Schaltet unlogisch

Verfasst: 23.05.2021, 17:15
von Methoxy
Tatsächlich habe ich es gar nicht gelöst. Er schaltet zwar hin und wieder "unlogisch" bzw falsch aber im Großen und ganzen funktioniert es trotzdem.
@dtp weiß nicht was du meinst und kann mich an eine solche Einstellung nicht erinnern. Dementsprechend wohl den Default wert.

Re: HmIPW-FAL230-C10 Schaltet unlogisch

Verfasst: 24.05.2021, 16:10
von dtp
Methoxy hat geschrieben:
23.05.2021, 17:15
@dtp weiß nicht was du meinst und kann mich an eine solche Einstellung nicht erinnern. Dementsprechend wohl den Default wert.
Dann würde ich aber mal in die Einstellungen schauen.
2021-05-24_16h09_58.png
2021-05-24_16h09_58.png (22.73 KiB) 991 mal betrachtet
EDIT: Oh sorry. Sehe gerade, dass wir hier ja im Wired-Bereich sind. Eventuell kann man das da gar nicht einstellen beim FAL230.

Re: HmIPW-FAL230-C10 Schaltet unlogisch

Verfasst: 24.05.2021, 21:38
von Methoxy
Hey hab eben Mal nachgeschaut und auch bei der wiredvariante gibt es diese Einstellung.
Ist standardmäßig auf Lastausgleich.

Wozu das dient habe ich noch nicht ganz verstanden. Kannst du mir das vllt in einem Satz erklären?

Re: HmIPW-FAL230-C10 Schaltet unlogisch

Verfasst: 25.05.2021, 12:26
von dtp
Methoxy hat geschrieben:
24.05.2021, 21:38
Wozu das dient habe ich noch nicht ganz verstanden. Kannst du mir das vllt in einem Satz erklären?
Nun ja, wie mein Screenshot zeigt, wird bei Lastsammlung zwar gleichzeitig aber mit Lücken geschaltet. Entsprechend schaltet sich auch die Pumpe ein oder aus, wenn Kanal 1 entsprechend konfiguriert wurde. Bei der Lastverteilung läuft die Pumpe dagegen durch und die Einschaltzeiten werden innerhalb der Periodendauer ohne lückenden Betrieb verteilt. Vor- und Nachteile der beiden Betriebsarten hängen wohl auch mit dem Abgleich und den Druckverhältnissen der Anlage zusammen. Da müsste ggf. ein Heizungsfachmann etwas zu sagen.

Re: HmIPW-FAL230-C10 Schaltet unlogisch

Verfasst: 11.08.2021, 00:39
von Aeskulap
dtp hat geschrieben:
23.05.2021, 16:15
Was habt ihr denn eingestellt? Lastausgleich oder Lastsammlung?

2019-09-21_09h08_35.png

Hallo, ich würde auch gerne die Daten meiner Anlage überprüfen. Wie hast Du dieses tolle Bild erzeugt? Wie kann ich die entsprechenden Daten aus Homematic auslesen?

Re: HmIPW-FAL230-C10 Schaltet unlogisch

Verfasst: 11.08.2021, 17:00
von dtp
Das ist ein mit dem Flot-Adapter des ioBroker erzeugtes Diagramm. Ist nicht ganz so trivial, das zu erzeugen. Oder hast du schon Erfahrungen mit dem ioBroker? Ansonsten wäre da noch CCU Historian, mit dem man auch sehr gut Diagramme erzeugen kann.