2.2.24
Neue DRAP Firmware 2.2.24
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 3055
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 278 Mal
Re: Neue DRAP Firmware 2.2.24
Hi,
würde empfehlen, ihn aus der CCU zu löschen, dann am DRAP selbst einen Werksreset zu machen und ihn dann wieder anzulernen.
Gruß
Gerti
würde empfehlen, ihn aus der CCU zu löschen, dann am DRAP selbst einen Werksreset zu machen und ihn dann wieder anzulernen.
Gruß
Gerti
Re: Neue DRAP Firmware 2.2.24
Ich scheitere im netfinder schon am Sicherheitsschlüssel
Auf dem Aufkleber des DRAP sind der 25 stellige "Key" und die 24 stellige "SGTIN". Egal ob mit oder ohne Bindestriche, Fehler: Falscher Sicherheitsschlüssel. Im Homematic Handbuch habe ich auch nichts gefunden. Leer lassen geht auch nicht
Auf dem Aufkleber des DRAP sind der 25 stellige "Key" und die 24 stellige "SGTIN". Egal ob mit oder ohne Bindestriche, Fehler: Falscher Sicherheitsschlüssel. Im Homematic Handbuch habe ich auch nichts gefunden. Leer lassen geht auch nicht
Re: Neue DRAP Firmware 2.2.24
Danke für die Antwort. Der DRAP lässt sich in der CCU nicht löschen, "stellen sie sicher, dass das Gerät in Reichweite ist". Ich versuche es mal mit einem Reset am Gerät
-
- Beiträge: 180
- Registriert: 08.10.2011, 10:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Neue DRAP Firmware 2.2.24
Sollte der der Key mit Bindestriche sein. Besonders aufpassen auf O / 0 oder I /1 etc. Das geht schon...Nach Werksreset und Neueingaben der Netzwerkdaten hast funktioniert bei mir, ohne aus der CCU zu löschen.sisebast hat geschrieben: ↑07.06.2021, 21:44Ich scheitere im netfinder schon am Sicherheitsschlüssel
Auf dem Aufkleber des DRAP sind der 25 stellige "Key" und die 24 stellige "SGTIN". Egal ob mit oder ohne Bindestriche, Fehler: Falscher Sicherheitsschlüssel. Im Homematic Handbuch habe ich auch nichts gefunden. Leer lassen geht auch nicht
Leuchtet die LED gelb?
Zuletzt geändert von horizont-matrix am 07.06.2021, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
1. Funksystem: Diverse Funkkomponenten mit Raspberrymatic, angefangen mit CCU1
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
Re: Neue DRAP Firmware 2.2.24
Reset am Gerät und erneutes Einbinden in die CCU hat geholfen!!
Auf die Idee hätte ich durchaus auch selbst kommen können
Herzlichen Dank an alle für die schnelle Hilfe, klasse Forum!!
-
- Beiträge: 5
- Registriert: 30.08.2020, 08:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Neue DRAP Firmware 2.2.24
Moinsen, habe die letzten 48h "Blut und Wasser geschwitzt" nachdem ich die Firmware des HMIPW-DRAP von 2.2.16 auf 2.2.24 upgedatet habe.
Habe ein Raspberry PI4 mit RaspberryMatic 3.59.6.20210807 am laufen.
Und es kam wie es kommen musste, der DRAP war nach dem Update nicht mehr über die WebUi zu erreichen.
Die DV gingen alle noch, die Programme nicht.
Nachdem ich mit Netfinder die IP herausgefunden habe, anpingen hat geklappt, habe ich per FIRMWARE aktualisieren mit dem HmIPW-DRAP-web_bootloader_update.eq3 versucht, den DRAP irgendwie dazu zu bringen, wieder zu funktionieren.
Neustart aller Komponenten Ergebnis: DRAP leuchtet ständig orange, angeschlossene HMIP-Wired Komponenten (HmIPW-DRS8, HmIPW-DRBL4, HmIPW-DRI32) gehen gar nicht mehr, dadurch auch kein Schalten an den Modulen mehr möglich! (nichts geht mehr ).
Habe dann, nachdem ich den DRAP in den Bootloader-Modus gebracht habe (Versorgungsspannung vom DRAP ausschalten, gegebenenfalls die angeschlossenen Geräte vom Bus 1 und 2 trennen, Systemtaste vom DRAP gedrückt halten (ca. 2 s) und Spannung einschalten, System LED am DRAP leuchtet dauerhaft orange) über den Netfinder in den Geräte Einstellungen die Option !trigger_web_update! ausgewählt, und nach 5 Minuten hatte der DRAP wieder Firmware Version 2.2.16, Systemtaste blau, und alles läuft wieder.
Mich würde nur interessieren, wo jetzt der entscheidende Unterschied in den beiden FW-Versionen liegt, und was zu dem Fehler geführt hat. Mein Fazit: ... Never change a running system!!!
Gruß Torsten
Habe ein Raspberry PI4 mit RaspberryMatic 3.59.6.20210807 am laufen.
Und es kam wie es kommen musste, der DRAP war nach dem Update nicht mehr über die WebUi zu erreichen.
Die DV gingen alle noch, die Programme nicht.
Nachdem ich mit Netfinder die IP herausgefunden habe, anpingen hat geklappt, habe ich per FIRMWARE aktualisieren mit dem HmIPW-DRAP-web_bootloader_update.eq3 versucht, den DRAP irgendwie dazu zu bringen, wieder zu funktionieren.
Neustart aller Komponenten Ergebnis: DRAP leuchtet ständig orange, angeschlossene HMIP-Wired Komponenten (HmIPW-DRS8, HmIPW-DRBL4, HmIPW-DRI32) gehen gar nicht mehr, dadurch auch kein Schalten an den Modulen mehr möglich! (nichts geht mehr ).
Habe dann, nachdem ich den DRAP in den Bootloader-Modus gebracht habe (Versorgungsspannung vom DRAP ausschalten, gegebenenfalls die angeschlossenen Geräte vom Bus 1 und 2 trennen, Systemtaste vom DRAP gedrückt halten (ca. 2 s) und Spannung einschalten, System LED am DRAP leuchtet dauerhaft orange) über den Netfinder in den Geräte Einstellungen die Option !trigger_web_update! ausgewählt, und nach 5 Minuten hatte der DRAP wieder Firmware Version 2.2.16, Systemtaste blau, und alles läuft wieder.
Mich würde nur interessieren, wo jetzt der entscheidende Unterschied in den beiden FW-Versionen liegt, und was zu dem Fehler geführt hat. Mein Fazit: ... Never change a running system!!!
Gruß Torsten
CCU 3; Raspberry Pi4; RaspberryMatic 3.63.8.20220330; 1x HMIPW-Drap, 6x HmIPW-DRS8, 3x HmIPW-DRBL4, 2x HmIPW-DRI32 ...42Geräte
- jmaus
- Beiträge: 9902
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 466 Mal
- Danksagung erhalten: 1892 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Neue DRAP Firmware 2.2.24
Meine Vermutung ist, das du in einen bekannten Bug in der aktuellen RaspberryMatic Version gerannt ist der fälschlicherweise nicht automatisch auch die Firmware deines RPI-RF-MOD Funkmodules auf dem Pi4 mit auf die aktuellste 4.2.14 Version geupdatet hat, die aber für die aktuellste 2.2.24 DRAP Firmware notwendig ist. Deshalb mein Vorschlag mal bei deinem "RPI-RF-MOD" Gerät in der Geräteliste zu schauen welche Firmware-Version dein Funkmodul hat um zu verifizieren ob das der Fall ist.Divefree@69 hat geschrieben: ↑30.08.2021, 10:29[...]
Habe ein Raspberry PI4 mit RaspberryMatic 3.59.6.20210807 am laufen.
[...]
Mich würde nur interessieren, wo jetzt der entscheidende Unterschied in den beiden FW-Versionen liegt, und was zu dem Fehler geführt hat. Mein Fazit: ... Never change a running system!!!
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /