HmIPW-DRAP lässt sich nciht erneut anlernen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 10.07.2021, 13:11
- System: CCU
HmIPW-DRAP lässt sich nciht erneut anlernen
Hallo,
ich habe folgendes Problem. Bei dem Drap sollte ein neues update aufgespielt werden, dabei wurde mir angezeigt das dieser keine Kommunikation mit der CCU3 mehr hat. Die LED am Drap leuchtete aber blau.
Wollte diese aus dem System löschen und neu anlernen. Unter Geräte auf löschen gegangen, daraufhin wurde mir gesagt das dieser nicht gelöscht werden könne, da er ja keine Verbindung zur CCU mehr hat. Im nächsten Fenster konnte ich Ihn entfernen, dass war wahrscheinlich schon falsch.
In der Geräteliste steht der Drap jetzt nicht mehr drin. Wenn ich ihn auf die Werkseinstellung zurücksetze und dann auf anlernen drücke, taucht er nicht im Posteingang auf.
Folgendes Verhalten zeigt der Drap beim zurücksetzen:
1. LED leuchtet orange
2. LED blinkt kurz gelb danach für eine kurze Zeit dauerhaft gelb
3. LED blinkt blau
4. LED leuchtet dauerhaft blau
Habe die Vermutung das noch Daten vom DRAP auf der CCU abgelegt sind, daher habe ich diese auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Aber leider hat auch das nichts gebracht, zumal nach dem zurücksetzen die Direktverknüpfungen nicht mehr angezeigt werden, aber noch existieren.
- Gibt es eine Möglichkeit die CCU3 komplett zurückzusetzen?
- kann man über SSH und WinSCP alte Daten vom DRAP auf der CCU3 entfernen?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Danke!!!
ich habe folgendes Problem. Bei dem Drap sollte ein neues update aufgespielt werden, dabei wurde mir angezeigt das dieser keine Kommunikation mit der CCU3 mehr hat. Die LED am Drap leuchtete aber blau.
Wollte diese aus dem System löschen und neu anlernen. Unter Geräte auf löschen gegangen, daraufhin wurde mir gesagt das dieser nicht gelöscht werden könne, da er ja keine Verbindung zur CCU mehr hat. Im nächsten Fenster konnte ich Ihn entfernen, dass war wahrscheinlich schon falsch.
In der Geräteliste steht der Drap jetzt nicht mehr drin. Wenn ich ihn auf die Werkseinstellung zurücksetze und dann auf anlernen drücke, taucht er nicht im Posteingang auf.
Folgendes Verhalten zeigt der Drap beim zurücksetzen:
1. LED leuchtet orange
2. LED blinkt kurz gelb danach für eine kurze Zeit dauerhaft gelb
3. LED blinkt blau
4. LED leuchtet dauerhaft blau
Habe die Vermutung das noch Daten vom DRAP auf der CCU abgelegt sind, daher habe ich diese auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Aber leider hat auch das nichts gebracht, zumal nach dem zurücksetzen die Direktverknüpfungen nicht mehr angezeigt werden, aber noch existieren.
- Gibt es eine Möglichkeit die CCU3 komplett zurückzusetzen?
- kann man über SSH und WinSCP alte Daten vom DRAP auf der CCU3 entfernen?
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Danke!!!
-
- Beiträge: 180
- Registriert: 08.10.2011, 10:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: HmIPW-DRAP lässt sich nciht erneut anlernen
Hi,
diverse Themen nach dem Updates der Draps hatte ich auch. Probier mal den Netfinder die Netzwerkeinstellungen in dem Drap nochmal einzugeben.
Je nachdem welche Version Du von den Netfinder hast, kannst Du auch die Firmware damit direkt einspielen, vermutlich hat der Drap aber schon jetzt die aktuelle
diverse Themen nach dem Updates der Draps hatte ich auch. Probier mal den Netfinder die Netzwerkeinstellungen in dem Drap nochmal einzugeben.
Je nachdem welche Version Du von den Netfinder hast, kannst Du auch die Firmware damit direkt einspielen, vermutlich hat der Drap aber schon jetzt die aktuelle
1. Funksystem: Diverse Funkkomponenten mit Raspberrymatic, angefangen mit CCU1
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 10.07.2021, 13:11
- System: CCU
Re: HmIPW-DRAP lässt sich nciht erneut anlernen
Hi,
der Netfinder findet den DRAP, kann auch mit der installierten Version eine Firmware aktualisierung durchführen. Wo finde ich denn die Version 2.2.24?
Installiert ist bei mir noch 2.2.16.
Wenn ich auf Netzwerkeinstellungen ändern gehe, steht dort eine andere IP-Adresse, Standartgateway und DNS-Server wie der Netfinder mir nach dem Suchen anzeigt. Sind das dann Vorschläge?
der Netfinder findet den DRAP, kann auch mit der installierten Version eine Firmware aktualisierung durchführen. Wo finde ich denn die Version 2.2.24?
Installiert ist bei mir noch 2.2.16.
Wenn ich auf Netzwerkeinstellungen ändern gehe, steht dort eine andere IP-Adresse, Standartgateway und DNS-Server wie der Netfinder mir nach dem Suchen anzeigt. Sind das dann Vorschläge?
-
- Beiträge: 180
- Registriert: 08.10.2011, 10:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: HmIPW-DRAP lässt sich nciht erneut anlernen
hier: http://ccu3-update.homematic.com/firmwa ... P&serial=0Redbeard 81 hat geschrieben: ↑11.07.2021, 15:56Hi,
der Netfinder findet den DRAP, kann auch mit der installierten Version eine Firmware aktualisierung durchführen. Wo finde ich denn die Version 2.2.24?
Installiert ist bei mir noch 2.2.16.
Ich hab den Netfinder jetzt zwar nicht vor mir, das Teil ist eigentlich selbsterklärend. Vermute mal das es die Vorschlagswerte sind. Beim Ändern brauchst Du auf jedenfall den Code von dem QR-Aufkleber des DrapsRedbeard 81 hat geschrieben: ↑11.07.2021, 15:56Wenn ich auf Netzwerkeinstellungen ändern gehe, steht dort eine andere IP-Adresse, Standartgateway und DNS-Server wie der Netfinder mir nach dem Suchen anzeigt. Sind das dann Vorschläge?
1. Funksystem: Diverse Funkkomponenten mit Raspberrymatic, angefangen mit CCU1
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 10.07.2021, 13:11
- System: CCU
Re: HmIPW-DRAP lässt sich nciht erneut anlernen
Habe die neuste Version installiert, da man aber einen Werksreset machen muss um das Gerät wieder anlernen zu können habe ich automatisch wieder die 2.2.16 drauf.
Da ich den DRAP nicht über die Zentrale ablernen konnte, da ja keine Verbindung bestand, können noch alte Daten auf der CCU3 sein?
Wenn ja kann man die per SSh auslesen und entfernen?
Mit der CCU3 habe ich auch schon einen Factory Reset gemacht. Funkkontakte lasse sich anlernen aber der DRAP nicht. Obwohl er die Zentrale findet (dauerhaft blaue LED).
Da ich den DRAP nicht über die Zentrale ablernen konnte, da ja keine Verbindung bestand, können noch alte Daten auf der CCU3 sein?
Wenn ja kann man die per SSh auslesen und entfernen?
Mit der CCU3 habe ich auch schon einen Factory Reset gemacht. Funkkontakte lasse sich anlernen aber der DRAP nicht. Obwohl er die Zentrale findet (dauerhaft blaue LED).
- Baxxy
- Beiträge: 10838
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danksagung erhalten: 2228 Mal
Re: HmIPW-DRAP lässt sich nciht erneut anlernen
Blaues leuchten heißt "Verbindung zum Server ok" Wenn er mit der Zentrale verbunden ist sollte er türkis leuchten (denke ich)
Hmm, in der Anleitung liest sich das anders.Redbeard 81 hat geschrieben: ↑10.07.2021, 13:45Folgendes Verhalten zeigt der Drap beim zurücksetzen:
Das nochmal penibel befolgen. Mir ist noch kein IP-Gerät untergekommen das sich nicht auf diese Weise werksresetten ließ.
- Drücken Sie für 4 s auf die Systemtaste (A), bis
die LED (A) schnell orange zu blinken beginnt (s.
Abbildung 5).- Lassen Sie die Systemtaste wieder los.
- Drücken Sie die Systemtaste erneut für 4 s, bis die
LED grün aufleuchtet.- Lassen Sie die Systemtaste wieder los, um das
Wiederherstellen der Werkseinstellungen abzuschließen.
Das ist klar. Wenn man ein Gerät aus der Zentrale löscht (und es nicht erreichbar ist) können auch die gespeicherten DV's nicht gelöscht werden. Wenn die DV's weiterhin funktionieren wurde das Gerät nicht ordnungsgemäß werksresettet.Redbeard 81 hat geschrieben: ↑10.07.2021, 13:45zumal nach dem zurücksetzen die Direktverknüpfungen nicht mehr angezeigt werden, aber noch existieren.
Nach einem Werksreset der Zentrale gibt's da nix mehr.Redbeard 81 hat geschrieben: ↑10.07.2021, 13:45Habe die Vermutung das noch Daten vom DRAP auf der CCU abgelegt sind, daher habe ich diese auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 180
- Registriert: 08.10.2011, 10:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: HmIPW-DRAP lässt sich nciht erneut anlernen
nach einem Werksreset habe ich noch nicht festgestellt das sich die Firmware ändert. Glaube auch nicht das eine Firmware "fest eingebrannt" ist.Redbeard 81 hat geschrieben: ↑11.07.2021, 18:08Habe die neuste Version installiert, da man aber einen Werksreset machen muss um das Gerät wieder anlernen zu können habe ich automatisch wieder die 2.2.16 drauf.
Vermute mal eher Du hattest noch nicht die aktuellere Firmware drauf
1. Funksystem: Diverse Funkkomponenten mit Raspberrymatic, angefangen mit CCU1
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 10.07.2021, 13:11
- System: CCU
Re: HmIPW-DRAP lässt sich nciht erneut anlernen
Hallo,
der Drap ist nun wieder angelernt.
Habe die Zentrale und den Drap direkt an den Router angeschlossen, siehe da er wurde gefunden.
Danach beide wieder an der alten Stelle angebracht und jetzt läuft alles wieder.
Vielen Danke für die Hinweise und Tipps!!!
der Drap ist nun wieder angelernt.
Habe die Zentrale und den Drap direkt an den Router angeschlossen, siehe da er wurde gefunden.
Danach beide wieder an der alten Stelle angebracht und jetzt läuft alles wieder.