Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Meister
Beiträge: 87
Registriert: 09.07.2014, 20:10
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Beitrag von Meister » 30.08.2021, 22:01

Hallo zusammen

Laut Zeichnung der Anschlussmöglichkeiten sind die GND Eingänge Anscheinend am HmIPW-DRI32 oben und untern getrennt.
Jetzt zur eigentlichen Frage kann ich oben Taster und Schließer mit 12V DC GND anschließen (siehe Zeichnung)
und unten dann die Taster für die Bewässerungsventile mit 24V AC GND?

3F199732-799E-4BFB-B914-C6B3F6E20083.jpeg

Dann könnte ich alles über einen Aktoren laufen lassen und brach keine 2 Stk. HmIPW-DRI16

Schon mal Danke im voraus.
sonnige Grüße Nils

Raspberrymatic
Aktoren: 8x Rolladen HM-LC-BI1-FM / 6x Rauchmelder HmIP-SWSD/ Wiredschaltaktoren 4x 2-fach / HMW-LC-Sw2-DR /
2x 7-fach HMW-IO-12-SW7-DR / Keymatic / Wetterstation IP Pro / diverse Funkaktoren
Damit betrieben : Gartenbewässerung mit 6 Magnetventilen/ Öffnungsverschlussüberwachung über Wired/ Zierkulationspumpensteuerung Warmwasser / Diverse Automatische Beleuchtung

trebor110966
Beiträge: 339
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal

Re: Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Beitrag von trebor110966 » 31.08.2021, 00:20

Nein, man kann keine Fremdspannung direkt auswerten.
Die DRIs werten nur potentialfreie Kontakte aus.
Wenn du mit Fremdspannung kommst, dann muss man diese mit Relais "wandeln".
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

qwertz
Beiträge: 266
Registriert: 15.02.2012, 19:35
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal

Re: Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Beitrag von qwertz » 31.08.2021, 10:05

Hi !

Bei meinem DRI32 sind die GND-Anschlüsse oben und unten nicht getrennt. Habe eben nachgemessen: Alle GND-Kabel rausgezogen und dann war Durchgang zwischen GND oben und unten...

Besten Gruß,
Sebastian

Meister
Beiträge: 87
Registriert: 09.07.2014, 20:10
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Beitrag von Meister » 31.08.2021, 21:37

Hallo Sebastian



Riesigen Dank für die Mühe, das war genau das was ich wissen wollte.
Dann muss ich doch 2x das HmIPW-DRI16 nehmen. Nix mit sparen 😫
sonnige Grüße Nils

Raspberrymatic
Aktoren: 8x Rolladen HM-LC-BI1-FM / 6x Rauchmelder HmIP-SWSD/ Wiredschaltaktoren 4x 2-fach / HMW-LC-Sw2-DR /
2x 7-fach HMW-IO-12-SW7-DR / Keymatic / Wetterstation IP Pro / diverse Funkaktoren
Damit betrieben : Gartenbewässerung mit 6 Magnetventilen/ Öffnungsverschlussüberwachung über Wired/ Zierkulationspumpensteuerung Warmwasser / Diverse Automatische Beleuchtung

horizont-matrix
Beiträge: 180
Registriert: 08.10.2011, 10:31
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal

Re: Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Beitrag von horizont-matrix » 01.09.2021, 07:03

Meister hat geschrieben:
31.08.2021, 21:37
Riesigen Dank für die Mühe, das war genau das was ich wissen wollte.
Dann muss ich doch 2x das HmIPW-DRI16 nehmen. Nix mit sparen 😫
Bist Du sicher das Du die Antworten richtig verstanden hast? Der DRI hat potentialfreie Eingänge. Du kannst nichts ansschalten was Spannung führt. Daher gibt es auch keinen Grund 2x DRI 16 statt 1x DRI 32 zu verwenden
1. Funksystem: Diverse Funkkomponenten mit Raspberrymatic, angefangen mit CCU1
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert

Meister
Beiträge: 87
Registriert: 09.07.2014, 20:10
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Beitrag von Meister » 05.11.2021, 21:05

Da sollen nur Taster zum Schalten der Magnetventile dran! Die Magnetventile werden dann über Aktor geschalten.
sonnige Grüße Nils

Raspberrymatic
Aktoren: 8x Rolladen HM-LC-BI1-FM / 6x Rauchmelder HmIP-SWSD/ Wiredschaltaktoren 4x 2-fach / HMW-LC-Sw2-DR /
2x 7-fach HMW-IO-12-SW7-DR / Keymatic / Wetterstation IP Pro / diverse Funkaktoren
Damit betrieben : Gartenbewässerung mit 6 Magnetventilen/ Öffnungsverschlussüberwachung über Wired/ Zierkulationspumpensteuerung Warmwasser / Diverse Automatische Beleuchtung

Schmakus
Beiträge: 91
Registriert: 27.03.2018, 12:04
System: CCU
Wohnort: Mutlangen
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Beitrag von Schmakus » 06.12.2021, 07:50

Hi,
Da sollen nur Taster zum Schalten der Magnetventile dran! Die Magnetventile werden dann über Aktor geschalten.
Trotzdem die Frage, wieso nun der DRI16, anstatt DRI32?
Jetzt zur eigentlichen Frage kann ich oben Taster und Schließer mit 12V DC GND anschließen (siehe Zeichnung)
und unten dann die Taster für die Bewässerungsventile mit 24V AC GND?
Ich denke, du denkst zu kompliziert?! Ein Taster ist ein Taster. Da kommt keine Spannung oder ähnliches. Der Taster zieht nur jeweils die 24V Spannung des DRI-Moduls auf GND. somit erkennt das Modul, das der Kontakt geschlossen wurde.

Deine Ventile, Licht Steckdose, etc. werden dann über separate Aktoren geschaltet.

Aber so wie es scheint, hast du null Ahnung von der Materie (Elektrik, etc)?!

Und nun nochmal zurück zum GND. Es ist sogar nicht einmal nötig. die GND an den DRI32/16 zu verwenden, wenn du z.B. Reihenklemmen direkt am GND des Netzteils hast! Denn der GND ist an den Modulen überall derselbe! Bedeutet der GND vom Buskabel ist derselbe wie an den Klemmen der Modulen.
Viele Grüße
Markus

Komponenten:
CCU3, HmIPW (5x DRBL, 4xDRI32, 5x DRS8), HmIP Kompnenten
NUC mit ioBroker-Master, InfluxDB und Grafana
RP4 mit ioBroker-Slave
Diverse Shellys und Zigbee-Devices

Meister
Beiträge: 87
Registriert: 09.07.2014, 20:10
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Beitrag von Meister » 06.12.2021, 22:09

Ich hatte hier so ein bissl einen Denkfehler!
Aktuell habe ich die Alten HM wired Aktoren da war der Taster direkt am Aktor, somit ist die Situation anders
als mit den HMIp Wired Aktoren.

Bin nur noch nicht zum Umbauen gekommen. Hat ja auch noch Zeit mit Garten bewässern ist zur zeit ja nicht.
sonnige Grüße Nils

Raspberrymatic
Aktoren: 8x Rolladen HM-LC-BI1-FM / 6x Rauchmelder HmIP-SWSD/ Wiredschaltaktoren 4x 2-fach / HMW-LC-Sw2-DR /
2x 7-fach HMW-IO-12-SW7-DR / Keymatic / Wetterstation IP Pro / diverse Funkaktoren
Damit betrieben : Gartenbewässerung mit 6 Magnetventilen/ Öffnungsverschlussüberwachung über Wired/ Zierkulationspumpensteuerung Warmwasser / Diverse Automatische Beleuchtung

jaxx
Beiträge: 3
Registriert: 07.10.2022, 18:04
System: CCU

Re: Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Beitrag von jaxx » 07.10.2022, 18:10

Moin,
ich muss bei diesem Thread mal "leichenfleddern".

Meine Frage wäre kann ich bestehende Taster im Haus direkt an den DRI32 anschließen?
Also GND mit N verbinden und jeweils mit den Tastern zu N schließen?
Grüße Jack

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9803
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1380 Mal

Re: Verdrahtung 32-fach-Eingangsmodul HmIPW-DRI32

Beitrag von Roland M. » 07.10.2022, 19:12

Hallo und willkommen im Forum!
jaxx hat geschrieben:
07.10.2022, 18:10
Meine Frage wäre kann ich bestehende Taster im Haus direkt an den DRI32 anschließen?
Also GND mit N verbinden und jeweils mit den Tastern zu N schließen?
Wenn der Aktor einmalig aufleuchten und sich mit der finalen Rauchwolke ins Nirvana verabschieden soll, dann ja.

Kleinspannung (Bus) und Netzspannung niemals verbinden!

Für weitere Installationsarbeiten bitte einen kompetenten Elektriker holen!


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Antworten