Hallo zusammen,
folgendes Problem. Ich möchte das Licht manuell einschalten und nach X-Minuten ohne Bewegung soll es per Direktverknüpfung ausgeschaltet werden. Aktuell ist es leider so, dass das Licht nicht mehr automatisch ausgeschaltet wird.
In meinen Räumen sind überall HmIPW-SMI55 installiert. Das Licht wird über HmIPW-DRD3 bzw. HmIPW-DRS8 geschaltet. Es kommt Raspberrymatic 3.59.6.20210807 zum Einsatz.
Bei den Aktoren habe ich jeweils den Kanal 1 direkt mit dem 3. Kanal des SMI55 verknüpft (Einschalten des Lichts via Bewegungserkennung). Die Helligkeit bei den DRD3 steuere ich über ein Wochenprogramm mit Kanal 2. Kanal der Dimmer. Kanal 1 und 2 der Dimmer sind per AND verknüpft. Nun möchte ich mittels Taster des SMI55 das Licht manuell auf 100% bzw. einschalten. Das habe ich auf dem 3. Kanal der Dimmer konfiguriert. Das Licht soll dann nach der letzten Bewegung + 30 Minuten wieder ausgeschaltet werden. Ich habe das hier im Forum irgendwo mal was ähnliches gelesen, finde den Thread aber nicht mehr
Ich mein das geht über die Expertenregen. Im Anhang meine aktuellen Einstellungen. Ich bin von einer Treppenhausschaltung ausgegangen und habe dann die nachfolgenden 2 Einstellungen verändert.
Short_JT_Off --> "off"
SHORT_OFF_TIME_FACTOR -->"30" Minuten
Ziel ist es, das ganze über die Direktverknüpfungen zu lösen, damit es auch funktioniert wenn die CCU mal ausfällt.
LG + Danke vorab
Etienne
Automatische Ausschaltung per Direktverknüpfung
Moderator: Co-Administratoren