Wired Jalousieaktor Probleme

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
BeKusch
Beiträge: 6
Registriert: 27.07.2021, 14:39
System: CCU
Wohnort: Geseke
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Wired Jalousieaktor Probleme

Beitrag von BeKusch » 19.11.2021, 17:03

Schmakus hat geschrieben:
17.11.2021, 22:13
Folgende Vorgehensweise bei z.B. einem Taster und mehreren Aktoren:
Ich habe den Fehler gefunden, warum ich keine Virtuelle Taster Verknüpfung mit einem IP Aktor erstellen konnte :?
Mein Fehler.... In der CCU3 gibt es 2 Fernbedienungen! Eine drahtlose Fernbedienung und eine IP Fernbedienung.
Ich habe einige Virtuelle Kanäle in der Drahtlosen Fernbedienung vor konfiguriert.
Und da ich z.Zt nur IPWired Module habe wird bei einer direkten Verknüpfung und der Auswahl eines virt. Funkkanal
keine Geräte in der Liste angezeigt.
Nun kann ich die Verknüpfungen nach deinem Muster einstellen und testen.

Exempla
Beiträge: 53
Registriert: 11.07.2020, 15:26
System: in Planung
Hat sich bedankt: 7 Mal

Re: Wired Jalousieaktor Probleme

Beitrag von Exempla » 21.11.2021, 07:18

Kurze Frage zum Thema Verlässlichkeit Wired Aktoren. Ich habe fünf Deckenlichter meines Kellers per Direktverknüpfung konfiguriert. Wenn ich die "Alles aus" Taste drücke, geht im ganzen Keller alle Lichter aus.
Problem: Gefühlt jedes fünfte mal gehen alle Lichter aus, nur eins bleibt an. Es wirkt für mich das dieses Signal verschwindet odwr verloren geht. Hört sich an wie bei deinem Rolladenproblem. Mehrere Rolladen sollen auf einmal runter und einer hängt.

Gibts weitere Erfahrungen zu diesem Verhalten?

Benutzeravatar
BeKusch
Beiträge: 6
Registriert: 27.07.2021, 14:39
System: CCU
Wohnort: Geseke
Hat sich bedankt: 6 Mal

Re: Wired Jalousieaktor Probleme

Beitrag von BeKusch » 01.12.2021, 18:32

Exempla hat geschrieben:
21.11.2021, 07:18
Kurze Frage zum Thema Verlässlichkeit Wired Aktoren.
Ich nehme mal an es handelt sich um IP Wired Schalt Aktoren.
Wenn diese Aktoren bei der Direktverküpfung mit einem Schaltkanal Probleme machen, dann es sich nur um einem Bug handelt.
Mit dem letzten Update des DRAP Moduls vor ein paar Wochen wurden auch Neue Firmware für die Wired Jalousien Aktoren aktiviert.
DRAP Firmware 2.2.24
HMIPW-DRBL4 1.8.2
Diese habe ich installiert und siehe da alle Direktverknüpfungen funktionieren jetzt.
Ich kann jetzt per Taster (Hoch - Runter) alle Jalousien gleichzeitig steuern ohne das einer oder zwei stehenbleiben.
Auch der Lange Tastendruck funktioniert jetzt endlich. Mit einem langen Tastendruck kann ich bei allen Jalousien die Lamellen verstellen.

Sollte es für die Schalt Aktoren noch kein Firmware Update geben, würde ich dir die Methode mit den Virtuellen Tastern empfehlen.
Siehe Tipp von Schmakus

Schmakus
Beiträge: 91
Registriert: 27.03.2018, 12:04
System: CCU
Wohnort: Mutlangen
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: Wired Jalousieaktor Probleme

Beitrag von Schmakus » 01.12.2021, 19:49

Also ich kann auch bestätigen, dass seit dem neuen Update der DRBL alles funktioniert wie es sein soll.
1 Taster DV mit mehreren Aktoren.
Viele Grüße
Markus

Komponenten:
CCU3, HmIPW (5x DRBL, 4xDRI32, 5x DRS8), HmIP Kompnenten
NUC mit ioBroker-Master, InfluxDB und Grafana
RP4 mit ioBroker-Slave
Diverse Shellys und Zigbee-Devices

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren“