Aufstockung mit HM IP Wired

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

trebor110966
Beiträge: 337
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Beitrag von trebor110966 » 21.09.2021, 09:36

Der HMIPW-WRC6 braucht eine Busleitung, also geht nicht auf den DRI32.
Wenn schon Busleitung, dann wäre vielleicht auch das UP-Eingangsmodul HMIPW-FIO6 eine Überlegung wert.
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

SwissHome2014
Beiträge: 226
Registriert: 22.10.2014, 20:20
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 8 Mal

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Beitrag von SwissHome2014 » 21.09.2021, 10:55

Xel66 hat geschrieben:
21.09.2021, 09:35
Zu Deinem Plan kann ich nicht viel sagen, da ich weder die Örtlichkeiten noch Deinen Bedarf kenne. Bei den Jalousie-Aktoren scheint es aber doppelte Verwendungen der Kanäle bei den Kinderzimmern zu geben. Keine Ahnung, ob das so gewünscht ist. Aber...
SwissHome2014 hat geschrieben:
21.09.2021, 08:38
Trifft es zu, dass ich sämtliche Signale von Taster, Schalter, Thermostate mit dem EIngangsmodul DRI3 empfangen kann?
.. trifft insoweit nicht zu, dass der DRI für die Thermostate benutzt wird. Die Thermostate haben einen Bus-Anschluss und werden direkt mit dem Heizungsaktor verknüpft.

Gruß Xel66
Besten Dank
Also bei den Kinderzimmer sind es jeweils 2 Jalousien welche separat hoch und runter gelassen werden soll. Beim WRC6 jeweils links hoch und rechts runter.
Dann braucht es doppel soviele Aktoren quasi JS01hoch und JS01runter sind dann beim DRBL4 zwei Eingänge. Somit wären es doppel so viele Jalousienaktoren :)
trebor110966 hat geschrieben:
21.09.2021, 09:36
Der HMIPW-WRC6 braucht eine Busleitung, also geht nicht auf den DRI32.
Wenn schon Busleitung, dann wäre vielleicht auch das UP-Eingangsmodul HMIPW-FIO6 eine Überlegung wert.
Danke Dir, hmm wie schliesse ich dann die WRC6 am besten an? Dann muss ich zwischen Schaltschrank und Taster noch diese Unterputzmodule UP-Eingangsmodul HMIPW-FIO6 einbauen oder gibt es für den Schaltschrank noch spezielle Aktoren?

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Beitrag von Xel66 » 21.09.2021, 11:30

SwissHome2014 hat geschrieben:
21.09.2021, 10:55
Danke Dir, hmm wie schliesse ich dann die WRC6 am besten an?
Am Bus - genau wie die Thermostate. Daher ist Deine Kombination mit klassischen Schaltern auch nur begrenzt sinnvoll und verursacht nur zusätzlichen Verdrahtungsaufwand, weil Du für jeden Schalter noch mal eine zusätzliche Ader für die Binäreingänge oder eine Schnittstelle benötigst (und eine gemeinsame Ader). Ich würde ausschließlich auf HmIPW-Taster setzen (benötigt nur ein Buskabel zu jeder Steuerstelle, denn ein Bus wird parallel durchverbunden). So bräuchtest Du zu jeder Taster/Steckdosen-Kombi nur zwei Kabel zu legen. Ein Buskabel und ein 230V-Kabel für die Steckdose.

Übrigens habe ich meine Taster um 90° gedreht eingebaut und auch so beschriftet. Somit geht bei allen oberen Tastern das Licht an (wird ggf. hochgedimmt) und bei allen unteren Tastern das Licht aus (bzw. wird runtergedimmt) und mit den Rollladen ebenso. Diese Bedienung erscheint mir sinniger als das rechts/links für rauf/runter. aber jeder wie er will. Ferner ist überlegenswert, ob man wirklich jeden Rollladen separat ansteuern will/muss, ober ob sich nicht eine sinnvolle Kombination (Gebäudeseite etc. ergibt) und man verschiedene vielleicht für die manuelle Ansteuerung gemeinsam fährt. Für eine automatische Ansteuerung ist man ja dann wieder frei und kann einzeln ggf. nach Sonnenstand oder Beschattungsbedarf ansteuern. Ich steuere meine Rollladen z.B. so gut wie nie manuell an (ggf. über den Zentraltaster am Bett wenn ich mal vor der Automatikzeit zu Bett gegangen bin oder vorher aufstehe). Im Normalfall läuft das alles automatisch ab.

Gruß Xel66
Zuletzt geändert von Xel66 am 21.09.2021, 11:48, insgesamt 1-mal geändert.
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

SwissHome2014
Beiträge: 226
Registriert: 22.10.2014, 20:20
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 8 Mal

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Beitrag von SwissHome2014 » 21.09.2021, 11:47

Xel66 hat geschrieben:
21.09.2021, 11:30
SwissHome2014 hat geschrieben:
21.09.2021, 10:55
Danke Dir, hmm wie schliesse ich dann die WRC6 am besten an?
Am Bus - genau wie die Thermostate. Daher ist Deine Kombination mit klassischen Schaltern auch nur begrenzt sinnvoll und verursacht nur zusätzlichen Verdrahtungsaufwand, weil Du für jeden Schalter noch mal eine zusätzliche Ader für die Binäreingänge benötigst (und eine gemeinsame Ader). Ich würde ausschließlich auf HM-Taster setzen. Übrigens habe ich meine Taster um 90° gedreht eingebaut und auch so beschriftet. Somit geht bei allen oberen Tastern das Licht an (wird ggf. hochgedimmt) und bei allen unteren Tastern das Licht aus (bzw. wird runtergedimmt) und mit den Rollladen ebenso. Diese Bedienung erscheint mir sinniger als das rechts/links für rauf/runter. aber jeder wie er will.

Gruß Xel66
Das tönt natürlich auch sinnvoll die WRC6 zu kehren auf 90 Grad! Für solche Hinweise bin ich sehr froh :)
Aber eine kurze Verständnisfrage: Was heisst am Bus? Sorry bin dabei die ganze Thematik zu verstehen. Resp. was brauche ich dann vom WRC6 bis zur Lampe?
Bei der Jalousie muss ich ja dann vom Taster via BUS auf den DRBL4 und dann auf den Jalousienmotor.

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Beitrag von Xel66 » 21.09.2021, 11:53

SwissHome2014 hat geschrieben:
21.09.2021, 11:47
Resp. was brauche ich dann vom WRC6 bis zur Lampe?
Nichts physikalisches! Nur eine Direktverknüpfung. Die Lampe wird direkt am Aktor in der Verteilung angeschlossen, so wie die Rollladen am Rollladenaktor und Stellantriebe am Fußbodenheizungsaktor. Zwischen allen Aktoren, Tastern, Thermostaten und dem DRAP an der CCU/Netzwerk geht nur ein vieradriges Buskabel. Über dieses vierardrige Buskabel werden alle Steuerungs- und Statusinformationen zwischen den Geräten sowie die Spannungsversorgung der Geräte übertragen. Es ist sinnvoll, sich vorher mit den Grundlagen zu beschäftigen, als Pläne zu zeichnen. Leztere sind nur sinnvoll, um den Bedarf an Geräten und Steuerstellen festzustellen. Alle Aktoren kommen in den Elektroverteiler und alle 230V-Kabel direkt von dort zu den jeweiligen Verbrauchern/Steckdosen. Das Buskabel gibt es nur in der Elektroverteilung und zu den Steuerstellen. Fertig. Ach so, und ein Netzwerkkabel vom Router muss auch noch in die Elektroverteilung für den DRAP.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

SwissHome2014
Beiträge: 226
Registriert: 22.10.2014, 20:20
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 8 Mal

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Beitrag von SwissHome2014 » 21.09.2021, 12:19

Das Handbuch habe ich ausgedruckt :)
Also kann ich das BUS Kabel vom DRAP in Reihe durch alle HmIPW-Taster und Thermostate schlaufen? Oder ich habe die Frage zuvor falsch formuliert. Was für in Kabel kommt vom WRC6 bis in den Schaltschrank :)
Mit meinem Ahängen zuvor wollte ich dies aufzeigen. Werde es aber noch Bildlich direkt in einem Plan einfügen und mich nochals hier melden :)

Danke Dir!!
Zuletzt geändert von SwissHome2014 am 21.09.2021, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Beitrag von Xel66 » 21.09.2021, 12:43

SwissHome2014 hat geschrieben:
21.09.2021, 12:19
Das Handbuch habe ich ausgedruckt :)
So muss man aber auch wieder nicht übertreiben. :lol: Das schaut man sich mal an und schaut noch mal später rein, wenn man auf eine Frage stößt, aber häufiger benötigt man das nicht.
SwissHome2014 hat geschrieben:
21.09.2021, 12:19
Also kann ich das BUS Kabel vom DRAP in Reihe durch alle HmIPW-Taster und Thermostate schlaufen?
So ist es vorgesehen. Einfach alles parallel anschließen und Busabschluss nicht vergessen. Wie Du siehst, schaut sich Deine PDFs niemand an. Die wenigsten Leute tun dieses (ich auch nicht). Sowas bindet man als Bild in den Thread ein.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

SwissHome2014
Beiträge: 226
Registriert: 22.10.2014, 20:20
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 8 Mal

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Beitrag von SwissHome2014 » 21.09.2021, 13:04

Ja das habe ich gemerkt. Mache nun eine einfache Skizze und werde diese als Foto einfügen :)

trebor110966
Beiträge: 337
Registriert: 16.12.2017, 15:00
System: CCU und Access Point
Wohnort: Gränichen
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 44 Mal

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Beitrag von trebor110966 » 21.09.2021, 13:08

Sinnvoll ist sicher ein 4poliges KNX-Kabel, denn dann kann man später noch immer das System "problemlos" wechseln.
Zentrale: CCU3 (3.61.8), 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),

4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),

SwissHome2014
Beiträge: 226
Registriert: 22.10.2014, 20:20
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 8 Mal

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Beitrag von SwissHome2014 » 21.09.2021, 13:40

So, habe es in etwa aufgezeichnet :)
Elektrozeichnung-004.jpg
Blau= Jalousien
gelb= Lampen
grün= Busleitung (Wandtaster, Thermostate) 4poliges KNX-Kabel

Wäre das in etwa richtig? :)