Hallo zusammen,
ich habe mich durch die Suche gekämpft, aber hauptsächlich "alte" Beiträge zum Thema gefunden. Es wäre nett wenn ihr mir helfen/mich updaten könntet, da mein Elektriker komischerweise keine Lösung weiß (oder eher nicht möchte)...
Ich habe zig Busch Jäger Unterputz Bewegungsmelder im Einsatz, die ich wegen des optimalen Erkennungsradiuses und natürlich wegen der Kosten nicht austauschen möchte.
Ich habe an meinem DRI16 noch Platz und möchte jetzt die Bewegungsmelder anklemmen. Da die Bewegungsmelder natürlich 230V ausspucken und ich natürlich gesucht habe, weiß ich, das ich damit ein Relais schalten muss, welches einen 24V Kreis schaltet den ich dann an mein DRI16 anklemmen kann. Korrigiert bitte mein Nicht-Elektriker-Wissen
Könnt ihr mir dazu bitte ein Relais empfehlen?
Dankeschön im voraus!
Matthias
230V Bewegungsmelder, welches Relais?
Moderator: Co-Administratoren
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: 230V Bewegungsmelder, welches Relais?
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: 230V Bewegungsmelder, welches Relais?
Hallo Matthias, willkommen im Forum!
Roland
Das ist an sich völlig unproblematisch. Suche einfach ein Relais nach Spulenspannung, gewünschter Bauform und Verfügbarkeit aus, alles andere (Belastbarkeit, max. Einschaltdauer) ist hier ohnehin zweitrangig.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
Re: 230V Bewegungsmelder, welches Relais?
Vielen Dank erstmal Roland für deine Hilfe,
ich habe einmal gesucht nach Relais mit Schließer und 230V AC Spulenspannung, da finde ich eigentlich nur eins:
FIN 39.21 230V, Koppelrelais, 1 Schließer, 6A, 230VAC
Schaltspannung:250 V AC
Spulenspannung:230 V AC
Strom:6 / 10 A
Wechsler kann ich ja theoretisch auch nehmen, aber da gibts ja zig unterschiedliche...Das hab ich mal rausgepickt:
FIN 38.51 230V, Koppelrelais, schmal, 250V, 230V m. Schraubkl.
Schaltspannung:250 V AC
Spulenspannung:230 V AC
Strom:6 A
Wechsler:1
Die würden passen oder?
Danke
Matthias
ich habe einmal gesucht nach Relais mit Schließer und 230V AC Spulenspannung, da finde ich eigentlich nur eins:
FIN 39.21 230V, Koppelrelais, 1 Schließer, 6A, 230VAC
Schaltspannung:250 V AC
Spulenspannung:230 V AC
Strom:6 / 10 A
Wechsler kann ich ja theoretisch auch nehmen, aber da gibts ja zig unterschiedliche...Das hab ich mal rausgepickt:
FIN 38.51 230V, Koppelrelais, schmal, 250V, 230V m. Schraubkl.
Schaltspannung:250 V AC
Spulenspannung:230 V AC
Strom:6 A
Wechsler:1
Die würden passen oder?
Danke
Matthias
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: 230V Bewegungsmelder, welches Relais?
Hi,
wenn du die Eingänge des DRI damit ansteuern willst, wirst du an 6 oder 10 Ampere Kontakten vermutlich nicht lange Freude haben.
Du musst auf die Kontaktart achten - hier werden ja nur milli oder mycro Ströme geschaltet.
Am besten Gold (AU) oder vergleichbare Legierungen.
wenn du die Eingänge des DRI damit ansteuern willst, wirst du an 6 oder 10 Ampere Kontakten vermutlich nicht lange Freude haben.
Du musst auf die Kontaktart achten - hier werden ja nur milli oder mycro Ströme geschaltet.
Am besten Gold (AU) oder vergleichbare Legierungen.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
- DiJe
- Beiträge: 566
- Registriert: 04.03.2015, 05:51
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: 230V Bewegungsmelder, welches Relais?
Gruß Dieter
----------------------------------------------------------------------------------------
RaspiMatic auf Raspi4 - 4Gb -nach Kernel Upgrade Temp.~50° - m.Addons: ioBroker, RedMatic, CCU-Historian, CUxD, Email, XMl Api
Geräte 120, davon DIY Geräte 35 -Variablen 213 - Programme 160 / Visualisierung mit Mediola auf 24" Acer DA241HL / läuft alles stabil
----------------------------------------------------------------------------------------
RaspiMatic auf Raspi4 - 4Gb -nach Kernel Upgrade Temp.~50° - m.Addons: ioBroker, RedMatic, CCU-Historian, CUxD, Email, XMl Api
Geräte 120, davon DIY Geräte 35 -Variablen 213 - Programme 160 / Visualisierung mit Mediola auf 24" Acer DA241HL / läuft alles stabil
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: 230V Bewegungsmelder, welches Relais?
Finde keine TD zu dem Relais.
Das entspäche meiner Vorstellung:
https://www.voelkner.de/products/36850/ ... -1St..html
Das entspäche meiner Vorstellung:
https://www.voelkner.de/products/36850/ ... -1St..html
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!