Hallo HomeMatic Gemeinde,
habe ein Probleme mit Homematic IP Wired.
Bei meinen HmIPW-DRI32 Eingangsmodul funktioniert der lange Tastendruck nicht, es wird im ein kurze Betätigung gemeldet.
Daten:
CCU3 FW 3.59.6
HmIPW-DRAP FW 2.2.24
HmIPW-DRI32 FW 1.2.2
Parametrierung HmIPW-DRI32
Dummy Programm zum Event melden
Systemprotokoll von der CCU -> erst kurze Betätigung und dann drauf die lange Betätigung (ca. 4 Sek.), die Prozedur wurde zweimal durchgeführt
Es wird immer auch der lange Tastendruck als kurzer interpretiert !
Vielleicht hat ja jemand auch dieses Problem
Danke
Gruß Jürgen
HmIPW-DRI32 kein langer Tastendruck
Moderator: Co-Administratoren
Re: HmIPW-DRI32 kein langer Tastendruck
Hallo HomeMatic Gemeinde,
ich habe den Fehler selbst gefunden !
Wenn man den Taster (Taste Select) am DRI32 drückt, dann
gibt es nur den kurzen Tastendruck als Event, also auch wenn man länger drückt immer nur kurz.
Dieses Verhalten ist leider in keier Doku erwähnt !
Gruß Jürgen
ich habe den Fehler selbst gefunden !
Wenn man den Taster (Taste Select) am DRI32 drückt, dann
gibt es nur den kurzen Tastendruck als Event, also auch wenn man länger drückt immer nur kurz.
Dieses Verhalten ist leider in keier Doku erwähnt !