HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Arlive
Beiträge: 7
Registriert: 25.11.2020, 11:24
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Beitrag von Arlive » 09.11.2021, 15:34

Hallo,
ich besitze einen HmIPW-WRC6 Taster und habe einige Programme in der CCU3 erstellt wo das verhalten der LEDs der Taster steuern soll.
Dies funktioniert soweit auch alles, aber sobald ich z.b. eine LED im Programm auf grün stellen lasse und diese dauerhaft ein sein soll wird nach ca 30 Stunden die LED einfach aus geschaltet. Außer das Programm wird neu ausgelöst.
Wenn ich unter Status und Bedienung die LED manuell dauerhaft leuchten lasse, bleibt sie auch an.

So wie auf den Bild hab ich es im Programm eingestellt.
Einstellung LED.JPG

Vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch mache. :P
Zuletzt geändert von Roland M. am 09.11.2021, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Betreff korrigiert (WCR6 -> WRC6)

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Beitrag von Daimler » 09.11.2021, 18:44

Hi,
Arlive hat geschrieben:
09.11.2021, 15:34
So wie auf den Bild hab ich es im Programm eingestellt.
Dann stelle doch auch mal einen Screenshot des geheimen Programmes und beschreibe, durch was es ausgelöst wird und welche Geräte beteiligt sind (genaue Typenbezeichnung) :!:
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10850
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2230 Mal

Re: HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Beitrag von Baxxy » 09.11.2021, 19:08

Kanalaktion, oder?
War schon mal Thema irgendwann/wo. Kann mich aber nicht erinnern ob es eine Lösung gab.
Versuch doch mal die Einschaltdauer auf die maximalen 31h zu begrenzen. Die "31" steht eigentlich stellvertretend für Dauerhaft. Vielleicht wird ja per DropDown ein Wert falsch gesetzt.

Grüße, Baxxy

Arlive
Beiträge: 7
Registriert: 25.11.2020, 11:24
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Beitrag von Arlive » 09.11.2021, 19:29

Daimler hat geschrieben:
09.11.2021, 18:44
Hi,
Arlive hat geschrieben:
09.11.2021, 15:34
So wie auf den Bild hab ich es im Programm eingestellt.
Dann stelle doch auch mal einen Screenshot des geheimen Programmes und beschreibe, durch was es ausgelöst wird und welche Geräte beteiligt sind (genaue Typenbezeichnung) :!:

Hallo,
Bild hab ich angehängt. Ich signalisiere den Status meines Garagentores (HmIP-MOD-TM) an 2 LEDs. Per Direktverknüpfung sind die jeweiligen Taster verknüpft. (Auf Zu)
Programm.JPG
Baxxy hat geschrieben:
09.11.2021, 19:08
Kanalaktion, oder?
War schon mal Thema irgendwann/wo. Kann mich aber nicht erinnern ob es eine Lösung gab.
Versuch doch mal die Einschaltdauer auf die maximalen 31h zu begrenzen. Die "31" steht eigentlich stellvertretend für Dauerhaft. Vielleicht wird ja per DropDown ein Wert falsch gesetzt.

Grüße, Baxxy
Das habe ich gerade mal so eingestellt. Mal gucken was passiert. :)

LG

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10850
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2230 Mal

Re: HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Beitrag von Baxxy » 09.11.2021, 19:45

Arlive hat geschrieben:
09.11.2021, 19:29
mal so eingestellt.
Kannst du mal versuchen den Text im Feld rauszukopieren und hier zu posten?
Idealerweise einmal mit "dauerhaft" und einmal mit Einschaltdauer 31h.

Ist nicht so einfach da man nicht reinklicken darf. "Schräg mit der Maus ziehen/markieren" geht vielleicht.

Grüße, Baxxy

Arlive
Beiträge: 7
Registriert: 25.11.2020, 11:24
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Beitrag von Arlive » 09.11.2021, 20:08

Wollte das gerade so kopieren wie du gesagt hast, da ist mir aufgefallen das dieses Feld mit der Zeiteinstellung (Einschaltdauer begrenzt) jedes mal wieder ausgegraut wird wenn ich nach dem speichern wieder rein gucke. Nur wenn ich z. B. 30 Stunden einstelle bleibt es aktiv. :shock:

Als Wert wird immer bei beiden Varianten das angezeigt : L=50,DV=31,DU=2,RTV=0,RTU=0,C=2,CB=1,RTTOV=0,RTTOU=3

Lg

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10850
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2230 Mal

Re: HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Beitrag von Baxxy » 09.11.2021, 20:18

Hmm, meistens wird eine "Einschaltdauer" mit OT=xxxx aufgeführt. Das sieht man aber nicht wenn dauerhaft gewählt ist.
Bin etwas ratlos, habe auch keine Möglichkeit zum testen.

Da es ja Wired ist... kannst du nicht einfach nach der Kanalaktion nochmal "EIN" schalten?

Hier gibt's noch eine "Anleitung" bezüglich Kanalaktion. Zwar für einen HmIP-BSL, sollte aber ähnlich sein.

Grüße, Baxxy

Arlive
Beiträge: 7
Registriert: 25.11.2020, 11:24
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Beitrag von Arlive » 09.11.2021, 20:38

Baxxy hat geschrieben:
09.11.2021, 20:18
Hmm, meistens wird eine "Einschaltdauer" mit OT=xxxx aufgeführt. Das sieht man aber nicht wenn dauerhaft gewählt ist.
Also wenn ich die Einschaltdauer begrenze ,wird das so angezeigt. Zum Test hab ich mal 24 Stunden gewählt.
L=50,DV=24,DU=2,RTV=0,RTU=0,C=2,CB=1,RTTOV=0,RTTOU=3

Baxxy hat geschrieben:
09.11.2021, 20:18
kannst du nicht einfach nach der Kanalaktion nochmal "EIN" schalten?
Ich kann für die LED bei Geräteauswahl nur den einen Kanal auswählen. Und dort kann ich nur die Kanalaktion mit den oben gezeigten Einstellungen wählen. Hab ich so nichts gefunden wo man noch einen "EIN" Befehl nach schicken könnte.

Trotzdem schon mal danke für deine Bemühungen. Die Anleitung werde ich mir morgen mal angucken. Vielleicht werde ich schlau daraus :)

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10850
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2230 Mal

Re: HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Beitrag von Baxxy » 10.11.2021, 11:40

Zur Info:
Im Changlog zur neuen CCU3 3.61.5 wird dein Problem erwähnt. Sollte dann also demnächst funktionieren. :)

Grüße, Baxxy

Arlive
Beiträge: 7
Registriert: 25.11.2020, 11:24
System: CCU
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: HmIPW-WRC6 LED bleibt nicht dauerhaft ein

Beitrag von Arlive » 10.11.2021, 13:07

Baxxy hat geschrieben:
10.11.2021, 11:40
Zur Info:
Im Changlog zur neuen CCU3 3.61.5 wird dein Problem erwähnt. Sollte dann also demnächst funktionieren. :)

Grüße, Baxxy
Hallo, ich wollte es auch gerade hier Posten ^^

Changelog
3.61.5

[HMCCU-827] Per Programm für eine Einschaltdauer von „unendlich“ eingeschaltete Aktoren schalteten
sich nach 31 Stunden aus.

Werde es gleich mal installieren und berichten. :)

Antworten