HmIPW-DRI16: Taster sendet maximal 3 mal
Moderator: Co-Administratoren
HmIPW-DRI16: Taster sendet maximal 3 mal
Hallo Zusammen,
mein Setup sieht wie folgt aus:
- HmIPW-DRI16 (1.2.2)
- HmIPW-DRAP (2.2.24)
- CCU3 (3.61.5)
Am DRI16 hängen reguläre Taster.
Ich habe ein simples CCU Programm hinterlegt, dass auf einen kurzen Tastendruck reagieren soll.
Das Problem ist jetzt, dass nach 2-3 kurzen Tastendrucks das Programm nicht mehr getriggered wird.
Nach einem langen Tastendruck reagiert es dann wieder auf die nächsten 2-3 kurzen.
Hat jemand von euch etwas ähnliches bereits gehabt und gelöst?
LG
Lul4n
mein Setup sieht wie folgt aus:
- HmIPW-DRI16 (1.2.2)
- HmIPW-DRAP (2.2.24)
- CCU3 (3.61.5)
Am DRI16 hängen reguläre Taster.
Ich habe ein simples CCU Programm hinterlegt, dass auf einen kurzen Tastendruck reagieren soll.
Das Problem ist jetzt, dass nach 2-3 kurzen Tastendrucks das Programm nicht mehr getriggered wird.
Nach einem langen Tastendruck reagiert es dann wieder auf die nächsten 2-3 kurzen.
Hat jemand von euch etwas ähnliches bereits gehabt und gelöst?
LG
Lul4n
Zuletzt geändert von Roland M. am 12.11.2021, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht
Grund: Doppelpost gelöscht
-
- Beiträge: 246
- Registriert: 01.05.2020, 19:48
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: HmIPW-DRI16: Taster sendet maximal 3 mal
Welchen Strom bezieht denn der DRI?
Ich habe einen der zeigt bei mir 25.4V an und der scheint manchmal das Signal nicht sauber weiterzugeben. Vielleicht steckst Du diesen DRI mal kurz vom Bus ab und schaust ob er danach wieder normal funktioniert?!
Ich habe einen der zeigt bei mir 25.4V an und der scheint manchmal das Signal nicht sauber weiterzugeben. Vielleicht steckst Du diesen DRI mal kurz vom Bus ab und schaust ob er danach wieder normal funktioniert?!
1x HmIPW-DRAP, 3x HmIPW-DRI32, 3x HmIPW-DRBL4, 7x HmIPW-DRS8, 1x HmIPW-DRD3, 1x HmIPW-SMI55, 3x HmIPW-WTH, 1x HmIP-HAP, 3x HmIP-STH, 1x HmIP-WTH-2, 3x HmIP-PS, 1x HmIP-SMI, 7x HmIP-SWDO-I, 4x HmIP-SWSD, 3 HmIP-SRH, 2x HmIP-BSL, 3x HmIP-SMI55, 1x HmIP-ASIR, 1xHmIP-ASIR-O
- BeKusch
- Beiträge: 6
- Registriert: 27.07.2021, 14:39
- System: CCU
- Wohnort: Geseke
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Re: HmIPW-DRI16: Taster sendet maximal 3 mal
Wie sind denn deine Einstellungen für den Schaltkanal?
Wenn Dein Kanal auf Modus "Tastendruck" ist (was ich mal vermute)
könnte vielleicht die Mindestdauer für langen Tastendruck zu niedrig sein.
Ich habe meinen auf 1 Sekunde eingestellt
Doppelklick-Zeit (Tastensperre) Default Wert = 0,00 <-- Dieser Wert ist mir Unklar. Ich nehme an 0,00 ist Deaktiviert
Grüße Bernd
Wenn Dein Kanal auf Modus "Tastendruck" ist (was ich mal vermute)
könnte vielleicht die Mindestdauer für langen Tastendruck zu niedrig sein.
Ich habe meinen auf 1 Sekunde eingestellt
Doppelklick-Zeit (Tastensperre) Default Wert = 0,00 <-- Dieser Wert ist mir Unklar. Ich nehme an 0,00 ist Deaktiviert
Grüße Bernd
Re: HmIPW-DRI16: Taster sendet maximal 3 mal
Alle Wired-Produkte sind mit dem von EQ3 empfohlenen Trafo angeschlossen. Ich habe alles neugestartet. Das Verhalten ist immer noch wie beschrieben :/Pseudoreal hat geschrieben: ↑12.11.2021, 16:00Welchen Strom bezieht denn der DRI?
Ich habe einen der zeigt bei mir 25.4V an und der scheint manchmal das Signal nicht sauber weiterzugeben. Vielleicht steckst Du diesen DRI mal kurz vom Bus ab und schaust ob er danach wieder normal funktioniert?!
Habe alles auf Standard gelassen: Ich passe die Mindestdauer auch mal auf 1 Sekunde an.BeKusch hat geschrieben: ↑15.11.2021, 13:35Wie sind denn deine Einstellungen für den Schaltkanal?
Wenn Dein Kanal auf Modus "Tastendruck" ist (was ich mal vermute)
könnte vielleicht die Mindestdauer für langen Tastendruck zu niedrig sein.
Ich habe meinen auf 1 Sekunde eingestellt
Doppelklick-Zeit (Tastensperre) Default Wert = 0,00 <-- Dieser Wert ist mir Unklar. Ich nehme an 0,00 ist Deaktiviert
Fällt euch sonst noch was auf?
Grüße,
Julian
Re: HmIPW-DRI16: Taster sendet maximal 3 mal
Hallo zusammen,
mein Problem besteht leider noch immer. Inzwischen kann kann ich sagen, dass sich alle Input Channels des DRI16 so verhalten wie beschrieben.
D.h. nach drei Schaltvorgängen wird in der CCU kein Event mehr für meine Skripte getriggert, bis einmal am betroffenen channel ein Long-Press durchgeführt wird.
Spannend finde ich, dass am Display des DRI16 die Taster Impulse aber nach wie vor dargestellt werden. Hat inzwischen noch jemand so ein Problem?
Oder kann vielleicht jemand bei sich das versuchen nachzustellen?
LG Julian
mein Problem besteht leider noch immer. Inzwischen kann kann ich sagen, dass sich alle Input Channels des DRI16 so verhalten wie beschrieben.
D.h. nach drei Schaltvorgängen wird in der CCU kein Event mehr für meine Skripte getriggert, bis einmal am betroffenen channel ein Long-Press durchgeführt wird.
Spannend finde ich, dass am Display des DRI16 die Taster Impulse aber nach wie vor dargestellt werden. Hat inzwischen noch jemand so ein Problem?
Oder kann vielleicht jemand bei sich das versuchen nachzustellen?
LG Julian
-
- Beiträge: 1343
- Registriert: 27.06.2015, 22:17
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: HmIPW-DRI16: Taster sendet maximal 3 mal
Bist Du Dir sicher, dass es nicht doch an der Schwelle für den langen Tastendruck liegt?
Ich habe letzte Woche einige DRI32 verbaut und festgestellt, dass manche Tasteraktionen nicht funktioniert haben.
Letztlich war die Werkseinstellung von 0,4s einfach viel zu kurz. Mit 0,8s läuft nun alles sauber.
Grundsätzlich kann ich das von Dir beschriebene Verhalten nachher mal an meinen DRI32 testen.
Ich habe letzte Woche einige DRI32 verbaut und festgestellt, dass manche Tasteraktionen nicht funktioniert haben.
Letztlich war die Werkseinstellung von 0,4s einfach viel zu kurz. Mit 0,8s läuft nun alles sauber.
Grundsätzlich kann ich das von Dir beschriebene Verhalten nachher mal an meinen DRI32 testen.
-
- Beiträge: 5452
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 742 Mal
Re: HmIPW-DRI16: Taster sendet maximal 3 mal
Das Thema hatten wir auch schon einige Male. Kurzer Tastendruck heißt soviel wie "Antippen" und eher nicht richtig draufdrücken und manche sind halt phlegmatischer und bekommen die maximal 0,4 s nicht hin. Dann kann eine Verlängerung schon helfen.darkbrain85 hat geschrieben: ↑11.03.2022, 12:02Letztlich war die Werkseinstellung von 0,4s einfach viel zu kurz. Mit 0,8s läuft nun alles sauber.
-
- Beiträge: 1343
- Registriert: 27.06.2015, 22:17
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
-
- Beiträge: 1343
- Registriert: 27.06.2015, 22:17
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: HmIPW-DRI16: Taster sendet maximal 3 mal
Hast Du noch irgendwas produktives beizutragen?
Kommst mit einem aggressiven Unterton in den Thread und bezeichnest kurz alle denen diese Schwelle zu kurz ist als phlegmatisch... Alter sowas macht man nicht!
Kommst mit einem aggressiven Unterton in den Thread und bezeichnest kurz alle denen diese Schwelle zu kurz ist als phlegmatisch... Alter sowas macht man nicht!