DRAP falsche Bustopologie nach Update 2.4.14

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Stefan M
Beiträge: 10
Registriert: 17.12.2020, 16:46
System: CCU

DRAP falsche Bustopologie nach Update 2.4.14

Beitrag von Stefan M » 30.12.2021, 08:29

Hallo zusammen,

ich hoffe ich habe kein passendes Thema übersehen.

Ich habe in den letzten Tagen die Firmware auf meinen Geräten aktualisiert, seit dem habe ich ein Problem mit meinem HmIPW-DRAP.

Ich bekomme seit dem Update auf die Firmware 2.4.14 die Servicemeldung "Die tatsächliche Bustopologie entspricht nicht der konfigurierten Bustopologie.", außerdem blinkt auf dem Display dem DRAP und zeigt E 15 an (Siehe Bild unten).

An der tatsächlichen Topologie oder den Einstellungen des DRAP habe ich aber nichts verändert.

Ich habe wenig Erfahrung mit den Einstellungen des DRAP, mein Bauelektriker hat das System aufgebaut. Soweit ich den Aufbau verstehe ist eine Ringtopologie aufgebaut.

Kann mir hier jemand helfen?

Hier ein paar Infos zum System:

CCU3: 3.61.7
HmIPW-DRAP: 2.4.14

HmIP: hauptsächlich Bewegungsmelder und Sensoren
HmIPW: Taster und Aktoren
Hm: ein Dimmer

blue7297
Beiträge: 26
Registriert: 29.08.2021, 11:11
System: CCU und Access Point
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: DRAP falsche Bustopologie nach Update 2.4.14

Beitrag von blue7297 » 30.12.2021, 08:43

Es gibt ja die Möglichkeit für ein Downgrade der Firmware. Wenn man eine CCU verwendet.
Firma: 1065 Kanäle und 5566 Datenpunkte in 127 Geräten:
2x HmIP-ASIR, 1x HmIP-RCV-50, 2x HM-RC-19, 5x HmIPW-DRI16, 1x HmIP-FCI6, 6x HM-Sec-SD-2-Team, 3x HmIP-HAP, 3x HmIPW-DRAP, 1x HM-Sen-LI-O, 1x HmIP-PMFS, 1x HmIP-SRD, 11x HmIP-SWSD, 1x RPI-RF-MOD, 6x HM-LC-Sw4-DR-2, 11x HmIPW-DRS4, 2x HM-LC-Sw1-DR, 3x HMIP-PSM, 7x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, 6x HmIP-PS-2 9YM, 1x HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1, 1x HM-LC-Sw1-SM, 2x HmIP-DRSI4, 1x HmIP-WHS2, 6x HmIPW-DRS8, 1x HmIP-FSI16, 2x HmIP-FROLL, 1x HmIP-PSM-2, 1x HmIPW-FAL230-C6, 1x HmIPW-DRD3, 2x HmIP-SWD, 4x HM-WDS30-T-O, 3x HmIP-STE2-PCB, 1x HmIP-STHO, 1x HmIP-STHD, 6x HmIP-BWTH, 5x HmIPW-STHD, 1x HmIP-SWO-PR

Privat: 162 Kanäle und 627 Datenpunkte in 21 Geräten:
1x HmIP-RCV-50, 1x HM-RC-Sec4-3, 1x HMIP-WRC2, 1x HmIP-FSM, 7x HM-CC-RT-DN, 1x HmIP-eTRV-2, 1x HmIP-CCU3, 1x HmIP-PMFS, 1x HM-OU-LED16, 1x HMIP-PS, 3x HM-WDS30-T-O, 1x HM-RC-19, 1x HM-LC-Sw1-DR

Gerti
Beiträge: 3034
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

Re: DRAP falsche Bustopologie nach Update 2.4.14

Beitrag von Gerti » 30.12.2021, 09:16

Hi,

Du kannst die Bustopologie im DRAP ja mal umstellen und schauen, ob der Fehler dann weg ist.

Gruß
Gerti

Stefan M
Beiträge: 10
Registriert: 17.12.2020, 16:46
System: CCU

Re: DRAP falsche Bustopologie nach Update 2.4.14

Beitrag von Stefan M » 30.12.2021, 10:54

blue7297 hat geschrieben:
30.12.2021, 08:43
Es gibt ja die Möglichkeit für ein Downgrade der Firmware. Wenn man eine CCU verwendet.
Hi blue7297,

wie komme ich an eine ältere Firmware? Ich habe nur die aktuelle runtergeladen. Vorher war der DRAP noch im Originalzustand / so wie in mir der Bauelektriker hinterlassen hat.

Gerti hat geschrieben:
30.12.2021, 09:16
Hi,

Du kannst die Bustopologie im DRAP ja mal umstellen und schauen, ob der Fehler dann weg ist.

Gruß
Gerti
Hi Gerti,

wie kann ich die umstellen?

Gerti
Beiträge: 3034
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 274 Mal

Re: DRAP falsche Bustopologie nach Update 2.4.14

Beitrag von Gerti » 30.12.2021, 10:59

Hi,

Einstellungen - Geräte

Dort den DRAP auswählen und die Topologie umstellen.
Wenn der eine falsche Topologie meldet, dann stimmt die eingestellte nicht mit der tatsächlichen Topologie überein.

Gruß
Gerti

Stefan M
Beiträge: 10
Registriert: 17.12.2020, 16:46
System: CCU

Re: DRAP falsche Bustopologie nach Update 2.4.14

Beitrag von Stefan M » 30.12.2021, 19:18

Gerti hat geschrieben:
30.12.2021, 10:59
Hi,

Einstellungen - Geräte

Dort den DRAP auswählen und die Topologie umstellen.
Wenn der eine falsche Topologie meldet, dann stimmt die eingestellte nicht mit der tatsächlichen Topologie überein.

Gruß
Gerti
Hi,

in der Tat, in den Einstellungen war "zwei getrennte Busstränge" ausgewählt. Habe es geändert und der Fehler ist weg.

Vielleicht hängt es damit zusammen, dass der DRAP neue Konfigurationen gebraucht hat, nachdem er mit den updates neu als Gerät in die CUU aufgenommen wurde.

Anyway,... vielen Dank für die schnelle Hilfe!

Ich wünsche euch einen guten Rutsch!

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren“