Hi,
kurze Frage im Handbuch steht Leitungsquerschnitt 0,25 - 1.5mm
meine Reed-Kontakte in den Fenstern haben 0,14mm2 ich würde mir nun gern den HmIPW-DRI32 zulegen.
Klappt das ? Greifen die ?
Anderfalls muss ich auf die alten 12er HMW-Sen-SC-12-DR wechseln, dort steht 0,14mm2 als Minimum.
Danke für eure Erfahrung.
EDIT Lösung:
Der geringe Querschnitt kann so verwendet werden:
Aderendhülse n. DIN 0,14qmm 8mm VZ isoliert mit Kragen , eckig gecrimpt Crimpzange: 0,08-10 mm²/AWG28-7 (günstig auf ebay)
kurze Frage im Handbuch steht Leitungsquerschnitt 0,25 - 1.5mm
meine Reed-Kontakte in den Fenstern haben 0,14mm2 ich würde mir nun gern den HmIPW-DRI32 zulegen.
Klappt das ? Greifen die ?
Anderfalls muss ich auf die alten 12er HMW-Sen-SC-12-DR wechseln, dort steht 0,14mm2 als Minimum.
Danke für eure Erfahrung.
EDIT Lösung:
Der geringe Querschnitt kann so verwendet werden:
Aderendhülse n. DIN 0,14qmm 8mm VZ isoliert mit Kragen , eckig gecrimpt Crimpzange: 0,08-10 mm²/AWG28-7 (günstig auf ebay)
Zuletzt geändert von sanmar am 07.04.2022, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: HmIPW-DRI32 querschnitt
Was hast du denn? HMIPW oder HMW?
Sind die Kabel so lang das die vom Fenster bis in den Schaltschrank reichen?
Mit Lötkolben und Schrumpfschlauch ein dickeres Kabel anlängen?
Sind die Kabel so lang das die vom Fenster bis in den Schaltschrank reichen?
Mit Lötkolben und Schrumpfschlauch ein dickeres Kabel anlängen?
-
- Beiträge: 142
- Registriert: 29.01.2018, 11:22
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HmIPW-DRI32 querschnitt
Ja die Kabel sind so lang bis in den Schaltschrank
ich habe aktuell beides. HMW und IPW
HMWired hab ich im Grunde nur die HMW-Sen-SC-12-DR in gebrauch, damals gab es HMIpWired noch nicht. Hätte jetzt aber gern die 2x12 gegen einen 32er getauscht. Anstelle eines weiteren HMW-Sen-SC-12-DR.
Mehr Platz im Schaltschrank. Ich weiss nicht ob man einfach ein "dickeres" Stück anlöten kann / darf ?
Danke dir.
- HM-Villa
- Beiträge: 510
- Registriert: 24.01.2022, 10:13
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: HmIPW-DRI32 querschnitt
Hallo sanmar,
hast Du schon mal an Aderendhülsen gedacht? Die gibt es auch für 0,14 mm² und man erreicht damit dann einen Querschnitt von knapp 0,5 mm². Das sollte also auch ohne Löten gehen.
hast Du schon mal an Aderendhülsen gedacht? Die gibt es auch für 0,14 mm² und man erreicht damit dann einen Querschnitt von knapp 0,5 mm². Das sollte also auch ohne Löten gehen.
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
-
- Beiträge: 142
- Registriert: 29.01.2018, 11:22
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HmIPW-DRI32 querschnitt
Ohman, klar. Danke dir... hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm... Werde ich dann so machen. Danke.
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HmIPW-DRI32 querschnitt
Hallo!
Adernendhülsen sind in Federzugklemmen nicht einsetzbar!
Bedienungsanleitung HmIPW-DRI32, Seite 17:
Ohne Adernendhülse!
Roland
ACHTUNG! Adernendhülsen NICHT verwenden!
Adernendhülsen sind in Federzugklemmen nicht einsetzbar!
Bedienungsanleitung HmIPW-DRI32, Seite 17:
Ohne Adernendhülse!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HmIPW-DRI32 querschnitt
Hallo!
Einfach auf den passenden Querschnitt wechseln!
Wie bereits erwähnt passende Kabel zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch schützen, WAGO-Klemmen benutzen, oder gleich im Verteilerschrank Reihenklemmen setzen (würde ich bevorzugen). Oder ganz einfach ausprobieren, ob das dünne Kabel nicht doch verwendet werden kann.
Aber bitte nichts neu kaufen, was bereits am Aussterben ist!
Roland
Warum was altes kaufen?!
Einfach auf den passenden Querschnitt wechseln!
Wie bereits erwähnt passende Kabel zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch schützen, WAGO-Klemmen benutzen, oder gleich im Verteilerschrank Reihenklemmen setzen (würde ich bevorzugen). Oder ganz einfach ausprobieren, ob das dünne Kabel nicht doch verwendet werden kann.
Aber bitte nichts neu kaufen, was bereits am Aussterben ist!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 339
- Registriert: 16.12.2017, 15:00
- System: CCU und Access Point
- Wohnort: Gränichen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: HmIPW-DRI32 querschnitt
Also ich interpretiere das eher so, dass der flexible Leiter durch die Endhülse zum starren Leiter wird.
Es steht bei der markierten Stelle nicht, dass Endhülsen nicht verwendet werden dürfen.
Es steht bei der markierten Stelle nicht, dass Endhülsen nicht verwendet werden dürfen.
Zentrale: CCU3 (3.61., 108 Geräte/744 Kanäle (20211120),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),
4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),
1xHmIP-FAL230-C6 (1.6.2), 7xHmIP-WTH-2 (1.8.0), 6xHmIP-STHD (2.6.0), 6xHmIP-STHO (1.0.6), 10xHmIP-PSM-CH (2.18.14), 5xHmIP-FBL (1.8.12), 3xHmIP-FDT (1.4.8 ), 1xHmIP-FSM16 (1.18.14),
2xHmIP-DRSI4 (1.4.2), 5xHmIP-SWD (1.0.2), 3xHmIP-RC8 (1.0.19), 1xHmIP-MP3P (1.0.26), 1xHmIP-BSL (1.0.2), 3xHmIP-FSI16 (1.18.22), 1xHmIP-ASIR (1.4.2), 4xHmIP-HAP (2.2.18),
5xHmIP-WRC6 (1.0.19), 4xHMIP-WRC2 (1.0.3), 1xHmIP-SMI55 (1.0.12), 1xHmIP-SLO (1.0.16), 10xHmIP-SWDM-B2 (1.2.12 Silver Crest), 4xHmIP-SWDO (1.16.8 ), 2xHmIP-SWDO-PL (1.16.10),
4xHM-LC-Sw2-FM (2.8 ), 1xHM-LC-Sw1-FM (2.8 ), 2xHM-WDS30-OT2-SM-2 (1.2), 2xHM-OU-LED16 (1.2), 1xHM-PB-6-WM55 (1.2), 1xHM-PB-2-WM55-2 (1.4), 2xHM-RC-8 (1.1),
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HmIPW-DRI32 querschnitt
Hallo!
Beispielsweise beim HM-LC-Dim1PWM-CV, der Schaubklemmen hat, wird auch die flexible Leitung mit Endhülsen gelistet: Und nochmals: Adernendhülsen sind in Federzugklemmen Sch...!
Die bringst du nicht vernünftig hinein und schon gar nicht mehr heraus.
Roland
Nein, wird er nicht.trebor110966 hat geschrieben: ↑14.02.2022, 12:32Also ich interpretiere das eher so, dass der flexible Leiter durch die Endhülse zum starren Leiter wird.
Weil nur die zugelassenen Anschlussarten gelistet sind!Es steht bei der markierten Stelle nicht, dass Endhülsen nicht verwendet werden dürfen.
Beispielsweise beim HM-LC-Dim1PWM-CV, der Schaubklemmen hat, wird auch die flexible Leitung mit Endhülsen gelistet: Und nochmals: Adernendhülsen sind in Federzugklemmen Sch...!
Die bringst du nicht vernünftig hinein und schon gar nicht mehr heraus.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...