Hallo liebes Homematic-forum,
ich bin neu in den Forum und auch in der Homematic Welt frisch angekommen.
Aktuell befindet sich unser Haus noch im Rohbau-Status, aber bei der Elektrifizierung sind alle Grundsteine für ein Smartes Heim gelegt.
Konkret habe ich sämtliche Schalter und Lampen/Rollädenkabel in meinen Schaltschrank gezogen, sodass ich hier ausschließlich Homematic IP Wired komponenten verwenden möchte. Das ganze Projekt werde ich zu gegebener Zeit auch mal beschreiben.
Nun zu meinem Problem:
Mein Test-Setup besteht zurzeit aus:
CCU3 <--LAN--> HmIP-DRAP <--> HmIPW-DRI32 <--> HmIPW-DRS8
Wenn ich in der CCU eine Direkte Verknüpfung zwischen DRI32 und DRS8 anlege, funktioniert das auch ganz wunderbar, aber mit einer Verzögerung von 800-1000ms.
Man sieht auch am Display, dass der Eingang am DRI32 unmittelbar aktiv wird, aber die TX RX Symbole erst nach den genannten 800-1000ms aufleuchten.
Der Ausgang schaltet unmittelbar nach TX-RX.
Hatte jemand schon mal den Fall?
Habe das System schon mehrfach zurück gesetzt, auch ohne CCU3 (über die App Configuriert) ist das verhalten ähnlich.
Eine "Programm" ist nicht wirklich viel langsamer...
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag
Einschaltverzögerung bei Direktverknüpfung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Einschaltverzögerung bei Direktverknüpfung
Re: Einschaltverzögerung bei Direktverknüpfung
Hallo,
der obere Post kam mir bekannt vor.
Der untere (ohne Lösung leider auch).
ich habe das Problem mal versucht zu Messen.
Habe an den Eingang bzw. den Ausgang jeh eine LED zugeschaltet, sodass sich auch der Schaltzustand von Relai und Taster auf dem Video habe, zusammen mit den Anzeigen der DRI und DRS.
Mittels Videobeweis komme ich zu folgendem Ergebnis:
-140ms: Taster schließt:
±0ms: Display DRI zeigt Eingang aktiv
0ms: Taster öffnet
100ms: Display am DRI zeigt Eingang inaktiv
190ms: TX am DRI an
200ms: TX am DRS an
220ms: RX am DRS an
230ms: Relai schaltet (LED an)
250ms: RX am DRI an
270ms: Display am DRS zeigt Ausgang aktiv
400ms: TX (DRI) und RX(DRS) aus
500ms: RX (DRI) und TX(DRS) aus
Video mit 60 FPS gedreht, VLC Interpoliert auch immer fleißig, was die Auswertung "Frame für Frame" relativ unsauber macht.
Auch habe ich ein statistisches Mittel aus einer einzigen Messung verwendet
Ich muss meine Erwartungshaltung korrigieren:
Der DRI reagiert auf eine Fallende flanke (die ersten 150ms). Schließlich weiß das Gerät nocht nicht, ob es sich um einen kurzen oder langenTastendruck handelt.
100ms Verzögerung am Eingang kommen sicherlich durch softwareseitiges Entprellen zustande.
Fazit:
Ich denke mal die 250ms zwischen Taster öffnet und Relai schaltet sind normal.
Subjektiv kommt es einem Länger vor als gemessen.
der obere Post kam mir bekannt vor.
Der untere (ohne Lösung leider auch).
ich habe das Problem mal versucht zu Messen.
Habe an den Eingang bzw. den Ausgang jeh eine LED zugeschaltet, sodass sich auch der Schaltzustand von Relai und Taster auf dem Video habe, zusammen mit den Anzeigen der DRI und DRS.
Mittels Videobeweis komme ich zu folgendem Ergebnis:
-140ms: Taster schließt:
±0ms: Display DRI zeigt Eingang aktiv
0ms: Taster öffnet
100ms: Display am DRI zeigt Eingang inaktiv
190ms: TX am DRI an
200ms: TX am DRS an
220ms: RX am DRS an
230ms: Relai schaltet (LED an)
250ms: RX am DRI an
270ms: Display am DRS zeigt Ausgang aktiv
400ms: TX (DRI) und RX(DRS) aus
500ms: RX (DRI) und TX(DRS) aus
Video mit 60 FPS gedreht, VLC Interpoliert auch immer fleißig, was die Auswertung "Frame für Frame" relativ unsauber macht.
Auch habe ich ein statistisches Mittel aus einer einzigen Messung verwendet
Ich muss meine Erwartungshaltung korrigieren:
Der DRI reagiert auf eine Fallende flanke (die ersten 150ms). Schließlich weiß das Gerät nocht nicht, ob es sich um einen kurzen oder langenTastendruck handelt.
100ms Verzögerung am Eingang kommen sicherlich durch softwareseitiges Entprellen zustande.
Fazit:
Ich denke mal die 250ms zwischen Taster öffnet und Relai schaltet sind normal.
Subjektiv kommt es einem Länger vor als gemessen.
Re: Einschaltverzögerung bei Direktverknüpfung
Deutlich schneller ist die Funktion "Schalter" anstelle "Taster".
Funktioniert allerdings nur, wenn man 2 Eingänge für einen Doppeltaster (Wippe) als Schalter "Ein" bzw."Aus" konfiguriert.
Glücklicherweise kann ich das genau so bei mir Umsetzen, betrachte das Problem somit als gelöst.
Funktioniert allerdings nur, wenn man 2 Eingänge für einen Doppeltaster (Wippe) als Schalter "Ein" bzw."Aus" konfiguriert.
Glücklicherweise kann ich das genau so bei mir Umsetzen, betrachte das Problem somit als gelöst.
-
- Beiträge: 1343
- Registriert: 27.06.2015, 22:17
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Einschaltverzögerung bei Direktverknüpfung
Ich habe gerade von classic wired auf wired IP umgebaut. Mir fällt dabei auch auf, dass die Reaktion bei Direktverknüpfungen im Vergleich zum alten System etwas träge ist. Nicht so, dass es wirklich dramatisch ist, aber die ersten Tage wundert man sich schon. Wobei es der Frau im Haus eher nicht aufgefallen ist.
Vermutlich also eher ein "Kopfproblem"...
Vermutlich also eher ein "Kopfproblem"...