Guten Morgen.
Ich plane gerade mein Eigenheim und würde gern so wenig Schalter wie möglich nutzen.
Jetzt habe ich gelesen das es eine Toggle- Funktion gibt, wo ich zwei Funktionen auf eine Taste belegen kann.
Das würde in meinem Fall die obere Taste mit Licht sein und die untere Taste mit Jalousie sein.
Licht stellt mir keine Frage aber Jalousie.
Kann ich dann nur hoch und runterfahren oder gibt es dann noch die "Halt Funktion" zwischen hoch und runter??
Meine Vorstellung wäre dann wie Folgt
Erster Tastendruck: runter
zweiter Tastendruck: halt auf gewünschte höhe
dritter Tastendruck: hoch
Zweiter Tastendruck müsste aber dann wegfallen, wenn die Jalousie komplett geschlossen ist
Mit besten Grüßen.
Toggle-Funktion mit HmIPW-DRBL4
Moderator: Co-Administratoren
Toggle-Funktion mit HmIPW-DRBL4
Zuletzt geändert von Roland M. am 09.04.2022, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 119
- Registriert: 17.08.2017, 16:42
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Toggle-Funktion mit HmIPW-DRBL4
der 2. Tastendruck fällt weg, nachdem die einstellbare Fahrzeit abgelaufen ist. So lang du noch innerhalb der Fahrzeit bist bzw. anders ausgedrückt so lang der DRBL4 den jeweiligen Ausgang noch aktiv gesetzt hat bedeutet der 2. Tastendruck "Stop". Vergleichbar mit herkömmlichen Garagentorsteuerungen.
Via Direktverknüpfung ist dein gesuchtes Verhalten die Standardeinstellung.
Wobei es noch eine Vielzahl andere Möglichkeiten gibt, die Anzahl der Dosen zu reduzieren:
HMIPW-FIO6 oder HMIPW-WRC6 oder bspw. 4-fach Taster ... sieht dann so aus: PS: Die LED im 6 fach Jalousietaster zeigen mir den Zustand anderer Aktoren wie das Licht auf dem Dachboden, Luftqualität, Garagentor usw.. Die Herausforderung war aber, es so zu halten, dass auch Gäste selbsterklärend Licht und Jalousie ohne Probleme bedient bekommen. Den Schalter oben und unten zu trennen, halte ich dabei für keine gute Idee. Da sind Fehlbedienungen vorprogrammiert.
Via Direktverknüpfung ist dein gesuchtes Verhalten die Standardeinstellung.
Wobei es noch eine Vielzahl andere Möglichkeiten gibt, die Anzahl der Dosen zu reduzieren:
HMIPW-FIO6 oder HMIPW-WRC6 oder bspw. 4-fach Taster ... sieht dann so aus: PS: Die LED im 6 fach Jalousietaster zeigen mir den Zustand anderer Aktoren wie das Licht auf dem Dachboden, Luftqualität, Garagentor usw.. Die Herausforderung war aber, es so zu halten, dass auch Gäste selbsterklärend Licht und Jalousie ohne Probleme bedient bekommen. Den Schalter oben und unten zu trennen, halte ich dabei für keine gute Idee. Da sind Fehlbedienungen vorprogrammiert.