Seite 1 von 1

HmIPW-DRS8: Kanal geschaltet obwohl in CCU Zustand aus

Verfasst: 24.06.2022, 11:17
von EtiYeti
Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit einem Kanal von einem 8-fach Aktor.
Obwohl alle 3 virtuellen Kanäle auf OR und ausgeschaltet sind, habe ich auf auf dem physischen Kanalausgang Spannung. In der CCU wird mir angezeigt, dass der Kanal den Schaltzustand aus hat. Habe das ganze System schon kurz stromlos gehabt und auch die CCU neugestartet.
Ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber, dass ich den Kanal deaktiviert hatte. Nun finde ich die Option bei dem Aktor gar nicht mehr. Kann es sein, dass mit den Updates die Funktion weggefallen ist? Bei meinen 3-fach Dimmern (HmIPW-DRD3) kann ich jeden Kanal deaktivieren.

Wie kann ich die normale Funktionsweise wiederherstellen? Einen Reset möchte ich vermeiden, weil die Konfiguration von den 8 Kanälen relativ umfangreich ist.

LG + Danke vorab

Re: HmIPW-DRS8: Kanal geschaltet obwohl in CCU Zustand aus

Verfasst: 24.06.2022, 17:03
von Daimler
Hi,

was schaltest du denn mit dem Kanal?
Entspricht das den technischen Daten auf Seite 30 der BA?
Vermute einmal ein klebendes Relais.

Re: HmIPW-DRS8: Kanal geschaltet obwohl in CCU Zustand aus

Verfasst: 24.06.2022, 18:06
von EtiYeti
Hi Günther,

da wird ein Motorkugelhahn geschaltet. Der hat eine lachhafte Last von 7W :)
Denke das kann es nicht sein. Oder habe ich dich da falsch verstanden.

LG

Re: HmIPW-DRS8: Kanal geschaltet obwohl in CCU Zustand aus

Verfasst: 25.06.2022, 13:20
von Daimler
Hi,
EtiYeti hat geschrieben:
24.06.2022, 18:06
Der hat eine lachhafte Last von 7W
Das dürfte das Relais tatsächlich nicht überlasten. :wink:

Aber dann habe ich wirklich keine Erklärung dafür.
Ich würde den Aktor trotzdem einmal spannungslos machen und die Relais-Kontakte des Kanals mit einem Multimeter (Ohm) durchmessen.
0 Ohm wäre schlecht. :shock:

Bin mir auch nicht sicher, ob der DRS8 normale Relais oder Bistabile verbaut hat.

Re: HmIPW-DRS8: Kanal geschaltet obwohl in CCU Zustand aus

Verfasst: 25.06.2022, 17:38
von Gerti
Hi,

Bistabil

Gruß
Gerti

Re: HmIPW-DRS8: Kanal geschaltet obwohl in CCU Zustand aus

Verfasst: 26.06.2022, 12:18
von EtiYeti
Also, wenn ich die Verknüfpungsregel ändere, Kanal 2 auf AND, dann lässt sich das gewünschte Schaltverhalten realisieren. D.h. die Relais sind ja i.O und es muss irgendwie an der Konfiguration liegen.

Ist euch denn bekannt, ob bei den "alten" Softwareständen eine Deaktivierung möglich war? Ich denke fast, das ich um einen Reset nicht drumherum komme :(

Gruß

Re: HmIPW-DRS8: Kanal geschaltet obwohl in CCU Zustand aus

Verfasst: 26.06.2022, 17:29
von horizont-matrix
EtiYeti hat geschrieben:
26.06.2022, 12:18
Also, wenn ich die Verknüfpungsregel ändere, Kanal 2 auf AND, dann lässt sich das gewünschte Schaltverhalten realisieren. D.h. die Relais sind ja i.O und es muss irgendwie an der Konfiguration liegen.
Also wenn Kanal 2 auf "AND" ist müsste der auf "EIN" stehen, damit das Schaltverhalten über Kanal 1 richtig funktioniert wie Du es beschreibst.
Das würde dann auch das Verhalten erklären warum Du auch bei "OR" eine Spannung am Kanal 1 hast.
Da Du aber schreibst das Kanal an Kanal 1 mit OR immer eine Spannung anliegt obwohl die Statusanzeige "AUS" zeigt würde ich mal folgendes testen:

1. Die Spannung misst Du auch wenn am Ausgang nichts angeschlossen ist?
2. Du hörst das klacken des Relais beim schalten?

Das deaktivieren einzelner virtueller Kanäle (das meinst Du doch mit Deiner Frage?) ist mir nicht bekannt. Mach ja auch keinen Sinn...Poste doch mal wie das beim DRD3 aussieht...Wenn Du virtuelle Kanäle nicht verwendest kannst Du die in der Benutzerverwaltung auch komplett abschalten

Re: HmIPW-DRS8: Kanal geschaltet obwohl in CCU Zustand aus

Verfasst: 26.06.2022, 19:42
von Daimler
Hi,

darum hatte ich ja geschrieben, er soll den Aktorkanal einmal durchmessen.

Das sind die Einstellmöglichkeiten unter FW 3.61.7:
DRS8.JPG
Und nach meinem Verständnis muss - egal wie die virtuellen Kanäle konfiguriert sind - die Statusmitteilung Schaltausgang passen. :!:

Re: HmIPW-DRS8: Kanal geschaltet obwohl in CCU Zustand aus

Verfasst: 26.06.2022, 20:15
von Matsch
horizont-matrix hat geschrieben:
26.06.2022, 17:29
Das deaktivieren einzelner virtueller Kanäle (das meinst Du doch mit Deiner Frage?) ist mir nicht bekannt. Mach ja auch keinen Sinn...
Also es gibt schon Aktoren, wo man die Kanäle deaktivieren kann - ist inkonsequenterweise nicht generell so.
Und es macht schon Sinn, wenn man diese Kanäle eigentlich nicht benutzt, denn sie reagieren ja auch, wenn man (unbemerkt und unabsichtlich) Werte reinschreibt. Wer so einen Fehler schon mal gesucht hat, ist froh, sie abschalten zu können.

Re: HmIPW-DRS8: Kanal geschaltet obwohl in CCU Zustand aus

Verfasst: 04.07.2022, 11:38
von EtiYeti
Hallo zusammen,

entschuldigt bitte die späte Rückmeldung.

Ich habe die Konfiguration des Aktors über die CCU zurückgesetzt. Jetzt funktionierten die Kanäle wieder wie beabsichtigt.


LG und trotzdem Danke für Eure Hilfe.

Etienne