Stromausfall
Moderator: Co-Administratoren
Stromausfall
Aktuell sieht die Lage so aus....
Wenn ich bei meinem DRAP einen Reset mache, weil er bei den Alarmeldungen HmIPW-DRAP (00179BE98B5889, IP: 192.168.178.28) not connected bringt
dann funktioniert das ganze vielleicht für ca 10 Minuten bevor er wieder die Meldung bringt.
Den Reset mache ich wie in der Beschreibung beschrieben, Taste drücken bis orange blinkt, loslassen, Taste erneut drücken bis grün dann Strom vom DRAP nehmen, und das ganze nochmal.
Ich komme hier wircklich nicht mehr weiter
Wenn ich bei meinem DRAP einen Reset mache, weil er bei den Alarmeldungen HmIPW-DRAP (00179BE98B5889, IP: 192.168.178.28) not connected bringt
dann funktioniert das ganze vielleicht für ca 10 Minuten bevor er wieder die Meldung bringt.
Den Reset mache ich wie in der Beschreibung beschrieben, Taste drücken bis orange blinkt, loslassen, Taste erneut drücken bis grün dann Strom vom DRAP nehmen, und das ganze nochmal.
Ich komme hier wircklich nicht mehr weiter
- robbi77
- Beiträge: 13855
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Stromausfall
Nicht nur Fragen beantworten, was ja lobenswert ist, sondern auch mal das probieren was vorgeschlagen wird …horizont-matrix hat geschrieben: ↑04.08.2022, 11:08Hi,
zeigt der Drap die 24V im Display an?
Mess doch mal die Spannung am Drap (24V Eingangsbuchsen) und am Bus.
Evtl. mal die Bus-Kabel abziehen und dann messen.
Wenn die Buskabel richtig gesteckt sind, wovon auszugehen ist, hat vielleicht das Netzteil oder der Drap einen Defekt...
Oder eine Komponente die am Bus hängt...
Alles abstecken, und einzeln testen.
Re: Stromausfall
Hallo,
hat ein wenig gedauert sorry. Ich habe jetzt alles gemessen (Ein-Ausgang) da ist alles in Ordnung.
An was kann das noch liegen???
hat ein wenig gedauert sorry. Ich habe jetzt alles gemessen (Ein-Ausgang) da ist alles in Ordnung.
An was kann das noch liegen???
-
- Beiträge: 3034
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Re: Stromausfall
Hi,
leuchten die restlichen Komponenten auf, wenn du das Keyvisual auf dem DRAP betätigst?
Trenn den Bus mal am DRAP und zwischen den Geräten auf und verbinde sie dann - vom DRAP aus beginnent - nach und nach wieder mit dem DRAP und teste die Busverbindung jedesmal durch Drücken des Keyvisuals am DRAP.
Gruß
Gerti
leuchten die restlichen Komponenten auf, wenn du das Keyvisual auf dem DRAP betätigst?
Trenn den Bus mal am DRAP und zwischen den Geräten auf und verbinde sie dann - vom DRAP aus beginnent - nach und nach wieder mit dem DRAP und teste die Busverbindung jedesmal durch Drücken des Keyvisuals am DRAP.
Gruß
Gerti
Re: Stromausfall
Hi Leute,
leider bin ich kein Stück weiter....
Die Anlage ist zwar jetzt ca. 2 Wochen gelaufen ohne Störung aber jetzt das gleiche Problem wie vorher
Ich habe alles versucht....Alle Aktoren einzeln und nacheinander mit dem DRAP verbunden und jeweils einen Tag laufen lassen.
Wie gesagt funktioniert hat es einzeln und auch alles zusammen aber jetzt ists wieder vorbei mit der Herrlichkeit.
leider bin ich kein Stück weiter....
Die Anlage ist zwar jetzt ca. 2 Wochen gelaufen ohne Störung aber jetzt das gleiche Problem wie vorher
Ich habe alles versucht....Alle Aktoren einzeln und nacheinander mit dem DRAP verbunden und jeweils einen Tag laufen lassen.
Wie gesagt funktioniert hat es einzeln und auch alles zusammen aber jetzt ists wieder vorbei mit der Herrlichkeit.
-
- Beiträge: 83
- Registriert: 11.02.2018, 15:23
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Stromausfall
Falls dein Problem noch besteht: 26,7 V sind nicht 24 V !
Ich weiß nicht wie sensibel die Geräte auf Überspannung reagieren. Wenn möglich, würde ich die Spannung absenken. Auf die Spannungs-Anzeigen der Geräte würde ich dabei verlassen.
Ich weiß nicht wie sensibel die Geräte auf Überspannung reagieren. Wenn möglich, würde ich die Spannung absenken. Auf die Spannungs-Anzeigen der Geräte würde ich dabei verlassen.