Hallo Forum,
kennt jemand die Eingangsbeschaltung insbesondere vom HmIPW-DRI32 (also dem 32 Kanal IP wired Eingangsmodul) in Bezug auf "GND" und "Versorgunsspannung Minus" ?
Laut Anleitung sollen die einzelnen Kanäle gegen die GND Klemme geschaltet / getastet werden.
In manchen Fällen in meiner Verkabelung wäre mir ein Schalter bzw. Taster nach "Versorgungsspannung Minus" deutlich geschickter.
Weiß jemand, ob das geht, bzw. wie die Verschaltung intern aussieht?
Zwischen unbelastetem GND und 24V Minus messe ich 30 Ohm, ist das alles !?....
Gemäß Bedienungsanleitung sind die Eingänge wohl mit einem Pullup gegen 24V geschaltet (die angegebenen 4mA lassen auf etwa 6kOhm schließen).
In den technischen Daten steht 0-14V wird als "low" interpretiert, 18-24V als "high".... gegenüber GND oder gegenüber Versorgung Minus steht da aber nicht..
Weiß da jemand was konkretes?
Danke!
VG
Michael
Eingangsbeschaltung nach GND oder "Versorgung Minus" ? (DRI-32)
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12926
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1602 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Eingangsbeschaltung nach GND oder "Versorgung Minus" ? (DRI-32)
klar - weiß das einer - der liefernat oder der hersteller ....
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 180
- Registriert: 08.10.2011, 10:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Eingangsbeschaltung nach GND oder "Versorgung Minus" ? (DRI-32)
Du hast ja bereits selbst festgestellt das Minus und GND nicht das gleiche sind. Daher würd ich es auch nicht so machen, auch wenn es funktionieren sollte. Ist ja nicht sicher das es bei speziellen Konstellationen auch problemfrei funktioniert.
Würde mich daher an die Vorgaben des Herstellers halten
1. Funksystem: Diverse Funkkomponenten mit Raspberrymatic, angefangen mit CCU1
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
2. Wired- Installation: 6x DRAP / Zentrale intelnuc mit Raspberrymatic / 80x wired Hutschienenkomponenten (11x 32-fach Digitaleingang, 16x 8-fach Schaltaktor, 36x 4-fach Jalousieaktor und 16x 230V Falmot C10), 42x wired Bewegungsmelder SPI & 63x WTH wired Thermostate,165x Radiator Stellantrieb 230V an Wandheizkörpern, sowie diverse Funkkomponenten
Beide Systeme mit Mediola visualisiert
Re: Eingangsbeschaltung nach GND oder "Versorgung Minus" ? (DRI-32)
@ horizone-matrix: Ja... ich habe festgestellt, dass GND und "Minus" nicht identisch ist, deshalb habe ich den Beitrag hier verfasst.
Vielleicht gibt es ja jemand aus der Hersteller / Lieferanten Ecke, der mir den Hintergrund dazu erklären kann... Ich wäre jedenfalls sehr dankbar!
VG
Michael
Vielleicht gibt es ja jemand aus der Hersteller / Lieferanten Ecke, der mir den Hintergrund dazu erklären kann... Ich wäre jedenfalls sehr dankbar!
VG
Michael
- robbi77
- Beiträge: 13855
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Eingangsbeschaltung nach GND oder "Versorgung Minus" ? (DRI-32)
Hier ist aber kein Hersteller oder Lieferant unterwegs, hier ist ein Userforum.
Hersteller ist eq3, wenn dann an den Wenden.
Hersteller ist eq3, wenn dann an den Wenden.