Seite 1 von 1

Eingangsbeschaltung nach GND oder "Versorgung Minus" ? (DRI-32)

Verfasst: 16.08.2022, 20:59
von emz@
Hallo Forum,

kennt jemand die Eingangsbeschaltung insbesondere vom HmIPW-DRI32 (also dem 32 Kanal IP wired Eingangsmodul) in Bezug auf "GND" und "Versorgunsspannung Minus" ?
Laut Anleitung sollen die einzelnen Kanäle gegen die GND Klemme geschaltet / getastet werden.

In manchen Fällen in meiner Verkabelung wäre mir ein Schalter bzw. Taster nach "Versorgungsspannung Minus" deutlich geschickter.
Weiß jemand, ob das geht, bzw. wie die Verschaltung intern aussieht?
Zwischen unbelastetem GND und 24V Minus messe ich 30 Ohm, ist das alles !?....
Gemäß Bedienungsanleitung sind die Eingänge wohl mit einem Pullup gegen 24V geschaltet (die angegebenen 4mA lassen auf etwa 6kOhm schließen).
In den technischen Daten steht 0-14V wird als "low" interpretiert, 18-24V als "high".... gegenüber GND oder gegenüber Versorgung Minus steht da aber nicht..

Weiß da jemand was konkretes?

Danke!
VG
Michael

Re: Eingangsbeschaltung nach GND oder "Versorgung Minus" ? (DRI-32)

Verfasst: 16.08.2022, 22:17
von dondaik
klar - weiß das einer - der liefernat oder der hersteller :mrgreen: ....

Re: Eingangsbeschaltung nach GND oder "Versorgung Minus" ? (DRI-32)

Verfasst: 17.08.2022, 15:22
von horizont-matrix
emz@ hat geschrieben:
16.08.2022, 20:59

Zwischen unbelastetem GND und 24V Minus messe ich 30 Ohm, ist das alles !?....
Du hast ja bereits selbst festgestellt das Minus und GND nicht das gleiche sind. Daher würd ich es auch nicht so machen, auch wenn es funktionieren sollte. Ist ja nicht sicher das es bei speziellen Konstellationen auch problemfrei funktioniert.
Würde mich daher an die Vorgaben des Herstellers halten

Re: Eingangsbeschaltung nach GND oder "Versorgung Minus" ? (DRI-32)

Verfasst: 19.08.2022, 21:04
von emz@
@ horizone-matrix: Ja... ich habe festgestellt, dass GND und "Minus" nicht identisch ist, deshalb habe ich den Beitrag hier verfasst.

Vielleicht gibt es ja jemand aus der Hersteller / Lieferanten Ecke, der mir den Hintergrund dazu erklären kann... Ich wäre jedenfalls sehr dankbar!

VG
Michael

Re: Eingangsbeschaltung nach GND oder "Versorgung Minus" ? (DRI-32)

Verfasst: 19.08.2022, 22:31
von robbi77
Hier ist aber kein Hersteller oder Lieferant unterwegs, hier ist ein Userforum.
Hersteller ist eq3, wenn dann an den Wenden.