HmIPW-WTH Wandthermostate rote LED

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Homematic_by_HP
Beiträge: 18
Registriert: 04.11.2020, 17:10
System: CCU

HmIPW-WTH Wandthermostate rote LED

Beitrag von Homematic_by_HP » 02.11.2022, 16:42

Hi Leute,

ich habe bei mir eine CCU3 (3.65.11), HmIPW-DRAP (2.4.22) inkl. HmIP-FALMOT-C12 (1.4.6) und HmIPW-WTH (2.8.2) installiert.
Leider habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass meine HmIPW-WTH immer wieder eine rote Status-LED bringen (betrifft alle HmIPW-WTH).
Eine grüne LED habe ich nur noch sehr selten.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber gefühlt hätte ich gesagt ist das Problem seit einem Firmware Update von CCU3 oder den anderen Komponenten.

Wenn ich über die Homematic WebUI Signale an die HmIPW-WTH schike (z.B. Wechsel Auto-Modus in Manuel) dann funktioniert dies ohne Probleme.

HmIP-FALMOT-C12 (1.4.6) und HmIPW-WTH (2.8.2) sind als Gruppe zusammengefasst.
HmIP-FALMOT-C12 (1.4.6) habe ich bereits gelöscht und nochmal neu angelernt. Leider ohne Erfolg!
Auch den einen oder anderen HmIPW-WTH habe ich schon mal gelöscht und wieder neu hinzugefügt. Auch ohne Erfolg!

Hat irgendwer vielleicht eine Idee was es noch sein könnte?

It-noob
Beiträge: 119
Registriert: 17.08.2017, 16:42
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal

Re: HmIPW-WTH Wandthermostate rote LED

Beitrag von It-noob » 02.11.2022, 18:59

Hi,

eine konkrete Idee hab ich nicht, nur mehr "fischen im Trüben"

Eine rote LED erwarte ich, wenn das Telegramm nicht am Ziel ankommt. Ziele können ja nur der Aktor oder auch eine CCU sein.
Wenn es nicht am Aktor liegt, kann ja nur noch ein Problem zum DRAP oder vom DRAP zur CCU vorliegen. ...

Gibt es weitere Verbindungen oder Verwendungen in Programmen?
Ist ein managed Switch im Spiel?
Gibt es irgendwelche Meldungen am DRAP?
Hilft ggf. protokollieren bei der Fehlersuche ?
passt die Spannungsversorgung?
Hast du beim Löschen auch auf den Werkszustand zurückgesetzt?


Homematic_by_HP
Beiträge: 18
Registriert: 04.11.2020, 17:10
System: CCU

Re: HmIPW-WTH Wandthermostate rote LED

Beitrag von Homematic_by_HP » 10.01.2023, 11:53

Hallo Kollegen,

sorry für die späte Antwort aber ich war beruflich länger unterwegs.

Das Problem besteht leider weiterhin bei meiner Anlage.
Ich haben vom DRAP (HMIP Wired Access-Point) zur CCU zwei Netgear Switche dazwischen.

Funktionell scheint alles zu passen, da die Thermostate und vor allem die Regler am FALMOT sauber regeln.

Ich bekomme halt immer die roteLED an den Wandthermostaten.

Smart Holger
Beiträge: 4
Registriert: 09.08.2022, 12:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: HmIPW-WTH Wandthermostate rote LED

Beitrag von Smart Holger » 11.01.2023, 14:47

Hi zusammen,

bissher konnte ich meine Probleme immer durch "mitlesen" beheben. Aber nun muss ich mich auch mal zu Wort melden.

Auch ich habe dieses Problem mit der roten LED an den HmIPW-WTH und zwar an allen. Meine Installation ist ca. ein halbes Jahr alt und ich meine mich zu erinnern das ich vor 2-3 Monaten ein Update der WTH auf die 2.8.2 gemacht habe. Würde mich nicht 100% festlegen, aber seit dem Update ist das blinken der Fall.

Versucht habe ich:
- Verknüpfungen alle neu erstellen
- HmIPW-WTH und alle HmIPW-FALMOT-C12 auf Werkseinstellungen.

alles ohne erfolg. Das Systemprotokoll ist unauffällig bis auf eine unbekannte Meldung: QUICK_VETO_TIME

Interesieren würde mich, hat diese Meldung von den anderen Betroffen auch jemand im Systemprotokoll? Wenn ja könnte man sich darauf mal konzentrieren.
Oder kennt jemand diese Meldung und deren Bedeutung?


Hier mal eine Kopie des Systemprotokoll:

03:01:34 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:0
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 24.10V, Gerätekommunikation OK

03:01:34 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
Solltemperatur 24.00°C, Boost-Dauer 0, Urlaubsmodus nicht aktiv, Rel. Luftfeuchte 41% rF, unbekannte Meldung (QUICK_VETO_TIME) 0, Frostschutz nicht aktiv, Modus für Solltemperatur 1, Wert Ist-Temperatur: Normal, Solltemperatur nicht geändert, Aktives Profil 1, Fenster geschlossen, Wert Rel. Luftfeuchte: Normal, Heizen, Ist-Temperatur 24.20°C, Boost-Funktion

03:18:51 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:0
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 24.10V, Gerätekommunikation OK

03:18:51 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
Solltemperatur 24.00°C, Boost-Dauer 0, Urlaubsmodus nicht aktiv, Rel. Luftfeuchte 41% rF, unbekannte Meldung (QUICK_VETO_TIME) 0, Frostschutz nicht aktiv, Modus für Solltemperatur 1, Wert Ist-Temperatur: Normal, Solltemperatur nicht geändert, Aktives Profil 1, Fenster geschlossen, Wert Rel. Luftfeuchte: Normal, Heizen, Ist-Temperatur 24.20°C, Boost-Funktion

03:37:08 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:0
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 24.00V, Gerätekommunikation OK

03:37:08 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
Solltemperatur 24.00°C, Boost-Dauer 0, Urlaubsmodus nicht aktiv, Rel. Luftfeuchte 41% rF, unbekannte Meldung (QUICK_VETO_TIME) 0, Frostschutz nicht aktiv, Modus für Solltemperatur 1, Wert Ist-Temperatur: Normal, Solltemperatur nicht geändert, Aktives Profil 1, Fenster geschlossen, Wert Rel. Luftfeuchte: Normal, Heizen, Ist-Temperatur 24.20°C, Boost-Funktion

03:39:24 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:0
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 24.10V, Gerätekommunikation OK

03:39:24 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
Solltemperatur 24.00°C, Boost-Dauer 0, Urlaubsmodus nicht aktiv, Rel. Luftfeuchte 40% rF, unbekannte Meldung (QUICK_VETO_TIME) 0, Frostschutz nicht aktiv, Modus für Solltemperatur 1, Wert Ist-Temperatur: Normal, Solltemperatur nicht geändert, Aktives Profil 1, Fenster geschlossen

03:39:24 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
Wert Rel. Luftfeuchte: Normal, Heizen, Ist-Temperatur 24.20°C, Boost-Funktion

03:41:25 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:0
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 24.10V, Gerätekommunikation OK

03:41:25 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
Solltemperatur 24.00°C, Boost-Dauer 0, Urlaubsmodus nicht aktiv, Rel. Luftfeuchte 41% rF, unbekannte Meldung (QUICK_VETO_TIME) 0, Frostschutz nicht aktiv, Modus für Solltemperatur 1, Wert Ist-Temperatur: Normal, Solltemperatur nicht geändert, Aktives Profil 1, Fenster geschlossen, Wert Rel. Luftfeuchte: Normal, Heizen, Ist-Temperatur 24.20°C, Boost-Funktion

03:44:16 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:0
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 24.00V, Gerätekommunikation OK

03:44:16 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
Solltemperatur 24.00°C, Boost-Dauer 0, Urlaubsmodus nicht aktiv, Rel. Luftfeuchte 40% rF, unbekannte Meldung (QUICK_VETO_TIME) 0, Frostschutz nicht aktiv, Modus für Solltemperatur 1, Wert Ist-Temperatur: Normal, Solltemperatur nicht geändert, Aktives Profil 1, Fenster geschlossen, Wert Rel. Luftfeuchte: Normal, Heizen, Ist-Temperatur 24.20°C, Boost-Funktion

03:46:52 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:0
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 24.10V, Gerätekommunikation OK

03:46:52 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
Solltemperatur 24.00°C, Boost-Dauer 0, Urlaubsmodus nicht aktiv, Rel. Luftfeuchte 41% rF, unbekannte Meldung (QUICK_VETO_TIME) 0, Frostschutz nicht aktiv, Modus für Solltemperatur 1, Wert Ist-Temperatur: Normal, Solltemperatur nicht geändert, Aktives Profil 1, Fenster geschlossen, Wert Rel. Luftfeuchte: Normal, Heizen, Ist-Temperatur 24.20°C, Boost-Funktion

03:53:48 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:0
Konfigurationsdaten zur Übertragung: Nein, Status Betriebsspannung: Normal, Betriebsspannung in V 24.10V, Gerätekommunikation OK

03:53:48 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
Solltemperatur 24.00°C, Boost-Dauer 0, Urlaubsmodus nicht aktiv, Rel. Luftfeuchte 40% rF, unbekannte Meldung (QUICK_VETO_TIME) 0, Frostschutz nicht aktiv, Modus für Solltemperatur 1, Wert Ist-Temperatur: Normal, Solltemperatur nicht geändert, Aktives Profil 1, Fenster geschlossen

03:53:48 04.01.2023 ThermostatWohnzimmer:F24C:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
Wert Rel. Luftfeuchte: Normal, Heizen, Ist-Temperatur 24.20°C, Boost-Funktion


Grüße

Homematic_by_HP
Beiträge: 18
Registriert: 04.11.2020, 17:10
System: CCU

Re: HmIPW-WTH Wandthermostate rote LED

Beitrag von Homematic_by_HP » 13.01.2023, 13:28

Hallo Holger,

ich habe ebenfalls den Eindruck, dass die roten LEDs erst nach einem Update gekommen sind.
Bin mir nicht mehr ganz sicher ob es nach CCU-Update oder nach dem Update der WTH war aber sehr wahrscheinlich auch nach dem Update auf 2.8.2 Firmware. Es kam auf jeden Fall nach einem Update.
Habe auch, wie du, schon alles mal auf Werkseinstellung aber es hat nichts gebracht.

Die Raumregelung funktioniert. Meiner Meinung nach scheint es nur an der Bestätigung von FalMot zu WTH zu scheitern bzw. dder WTH erkennt das Acknowledge nicht.

Sys-Logs hab ich erst aktiviert und melde mich sobald ich es habe.


Smart Holger
Beiträge: 4
Registriert: 09.08.2022, 12:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: HmIPW-WTH Wandthermostate rote LED

Beitrag von Smart Holger » 14.01.2023, 07:04

Ok, ich hab mir mal die Beiträge alle durchgelesen. Die Sache mit dem CENTRAL-LINK hört sich für mich mal macher Möglichkeit an, die auch bei unsrem Problem hier zutreffen könnte. Ich werde das in den nächsten Tagen mal testen.
Aber vermutlich nicht über das Skript, sondern Löschen und neu anlernen. Das Ergebnis ist ja das selbe wenn ich es richtig verstanden hab.
Wobei ich mit meinem WTH lediglich Direktverknüpfungen nutze und keine Programme.
Melde mich dann wieder.

Smart Holger
Beiträge: 4
Registriert: 09.08.2022, 12:57
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: HmIPW-WTH Wandthermostate rote LED

Beitrag von Smart Holger » 30.01.2023, 12:33

Hi zusammen,

hat leider ein bisschen gedauert jetzt bis ich dazu gekommen bin.
Also ich habe den einen Thermostat der protokolliert wurde, gelöscht, in Werkseinstellungen gesetzt und wieder neu angelernt. Das blinken und der oben genannte Fehler, sind leider nach wie vor noch vorhanden.
Sollte jemand noch weitere Lösungsvorschläge habe, bitte gerne her damit. :D

Grüße Holger

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren“