seit 3 Monaten habe ich unter anderem drei HmIPW-P-DRD3 Dimmer problemlos im Einsatz. Bis gestern.
Bei uns wurde der Zähler gewechselt, also "Stromausfall". Danach hat einer der drei DRD3 den o.g. Fehlercode gezeigt. Obwohl die CCU das Gerät nicht vermisst hatte, hat es auf den Bus nicht reagiert. Selbst die Displaybeleuchtung ging auf Tastendruck nicht an. Klarer Fall von "aufgehängt" dachte ich. Also Datenbus abgezogen und 230V weggeschaltet. Ein paar Sekunden gewartet und wieder angeschlossen. Keine Erfolg, gleiches Verhalten. Dann wollte ich das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Ging auch nicht. Okay, also ausgebaut um an anderer Stelle zu testen. Und siehe da, es lebt. Ganz normal und ohne Problem. Entweder habe ich nicht lange genug beim Power-Reset gewartet, oder es war der Neutralleiter, der auch noch ab musste.
Habt ihr auch schon Erfahrung mit "aufgehängten" Modulen gemacht, oder kommt es eigentlich nicht vor?
Grüße von
ICHzuHAUSE
HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1/C2/C3" aufgehängt
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 75
- Registriert: 11.02.2018, 15:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1/C2/C3" aufgehängt
Zuletzt geändert von Roland M. am 22.11.2022, 22:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1/C2/C3" aufgehängt
Hallo,
ja, gleiches oder ähnliches Problem.
Habe drei DRD3 im Einsatz.
In den gefühlt letzten zwei Monaten ist der FI zwei Mal gefatzt (defektes Gerät angeschlossen). Am FI sind auch die DRD3's. Die CCU3 ist an einem anderen Stromkreis und hatte ständig Strom. Nur zur Vervollständigung: der Trafo vom Homematic IP Bus war ebenfalls für ein paar Minuten aus.
Nach dem Einschalten des Stroms hat sich immer ein DRD3 mit dem Fehler E13 aufgehängt. Dabei wurde mal der ein oder andere Port mit angegeben. Interessanter weise wurde der Fehler auch nach belieben mal vom einem oder anderen DRD3 angezeigt. Eine Logik habe ich nicht erkannt. Reproduzieren lässt es sich einfach: FI raus und wieder rein: Irgendein DRD3 bleibt dann mit dem E13 hängen.
Nachdem ich den entsprechenden DRD3 dann komplett vom BUS getrennt habe und wieder verbunden habe war der Fehler weg.
Wieder gefühlt habe ich den Eindruck, dass dies Verhalten erst nach dem letzten Firmwareupdate der DRD3 auf 1.4.8 auftritt. Hoffentlich gibt's bald wieder ein Firmewareupdate...
ja, gleiches oder ähnliches Problem.
Habe drei DRD3 im Einsatz.
In den gefühlt letzten zwei Monaten ist der FI zwei Mal gefatzt (defektes Gerät angeschlossen). Am FI sind auch die DRD3's. Die CCU3 ist an einem anderen Stromkreis und hatte ständig Strom. Nur zur Vervollständigung: der Trafo vom Homematic IP Bus war ebenfalls für ein paar Minuten aus.
Nach dem Einschalten des Stroms hat sich immer ein DRD3 mit dem Fehler E13 aufgehängt. Dabei wurde mal der ein oder andere Port mit angegeben. Interessanter weise wurde der Fehler auch nach belieben mal vom einem oder anderen DRD3 angezeigt. Eine Logik habe ich nicht erkannt. Reproduzieren lässt es sich einfach: FI raus und wieder rein: Irgendein DRD3 bleibt dann mit dem E13 hängen.
Nachdem ich den entsprechenden DRD3 dann komplett vom BUS getrennt habe und wieder verbunden habe war der Fehler weg.
Wieder gefühlt habe ich den Eindruck, dass dies Verhalten erst nach dem letzten Firmwareupdate der DRD3 auf 1.4.8 auftritt. Hoffentlich gibt's bald wieder ein Firmewareupdate...
-
- Beiträge: 75
- Registriert: 11.02.2018, 15:23
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1/C2/C3" aufgehängt
Hallo,
da ich dieses Problem auch erst seit dem letzten Firmware Update habe, ist ein Zusammenhang wahrscheinlich. Heute hatte ich einen Stromausfall, danach hängte sich ein anderer DRD3 auf. Habe den Datenbus für 30 Sekunden getrennt, danach spielte der DRD3 wieder mit.
Kann man irgendwo eine alte Firmware herunterladen und bekommt man diese auch installiert?
(Meine vorherige Firmware war beim Kauf installiert, daher habe ich keinen Download davon.)
Zumindest bin ich nicht alleine mit dem Problem
da ich dieses Problem auch erst seit dem letzten Firmware Update habe, ist ein Zusammenhang wahrscheinlich. Heute hatte ich einen Stromausfall, danach hängte sich ein anderer DRD3 auf. Habe den Datenbus für 30 Sekunden getrennt, danach spielte der DRD3 wieder mit.
Kann man irgendwo eine alte Firmware herunterladen und bekommt man diese auch installiert?
(Meine vorherige Firmware war beim Kauf installiert, daher habe ich keinen Download davon.)
Zumindest bin ich nicht alleine mit dem Problem
Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1/C2/C3" aufgehängt
Hallo,
FW 1.4.8 auf meine 9 Stk. DRD3.
Dieser Fehler habe ich auch. Immer wieder fällt einer aus. Man kann wirklich keine Muster erkennen.
Bus weg und wieder hin, dann gehts manchmal. Ab und zu, FI/LS raus, Bus anschließen, Kanal Auswählen --> 100%, dann meckert der Dimmer, das keine Spannung anliegt. --> FI/LS einschalten --> Ruhe. Zumindest für eine Weile.
Da muss definitiv EQ3 nochmal ran.
FW 1.4.8 auf meine 9 Stk. DRD3.
Dieser Fehler habe ich auch. Immer wieder fällt einer aus. Man kann wirklich keine Muster erkennen.
Bus weg und wieder hin, dann gehts manchmal. Ab und zu, FI/LS raus, Bus anschließen, Kanal Auswählen --> 100%, dann meckert der Dimmer, das keine Spannung anliegt. --> FI/LS einschalten --> Ruhe. Zumindest für eine Weile.
Da muss definitiv EQ3 nochmal ran.
Re: HmIPW-P-DRD3 - Fehler "E13 C1/C2/C3" aufgehängt
Moin!
Ich häng mich hier auch mal ran. Identisches Verhalten.
Zwei von drei Dimmern E13. Der Reset hier hat geholfen:
viewtopic.php?f=71&t=49964&start=10#p757287
Gruß!
Ich häng mich hier auch mal ran. Identisches Verhalten.
Zwei von drei Dimmern E13. Der Reset hier hat geholfen:
viewtopic.php?f=71&t=49964&start=10#p757287