Ich möchte gern über einen Ausgang eines Unterputz-IO-Modul (HmIPW-FIO6) ein Schaltrelais (Eltako R12-100 24V DC) schalten.
Laut Spezifikation sind an den Ausgang des IO-Modul je 20 mA zulässig. Die entspricht 0,48W.
Das Schaltrelais hat laut Hersteller Datenblatt einen Steuerleistungsbedarf von 1,9W.
Also ca. 400% der zulässigen Belastbarkeit eines einzelnen Ausgangs des IO-Moduls.
Allerdings:
- Die Belastung ist extrem kurzfristig. Deutlich unter einer Sekunde.
- Nur ein einziger Ausgang wird verwendet werden. Die anderen 5 Ausgange bleiben unbenutzt. Somit wird die Gesamtbelastung der Ausgänge (6x0,48W) deutlich unterschritten.