Direktverknüpfung HmIP-eTRV-E-S mit HMIP-SWDO nicht möglich

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
L-Leiter
Beiträge: 8
Registriert: 05.07.2020, 18:37
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Direktverknüpfung HmIP-eTRV-E-S mit HMIP-SWDO nicht möglich

Beitrag von L-Leiter » 16.12.2022, 08:48

Bei Fenster öffnen soll Thermostat abschalten. Schließen des Fensters Hzk; wieder öffnen. CCU3 alle Updates/Firmware aktuell.

Direktverknüpfung von IP Fensterkontakt HMIP-SWDO mit Heizkörperthermostat Hm-IP-eTRV-E-S nicht möglich, "kein Profil".?
Bildschirm­foto 2022-12-16 um 08.07.29.png
Eine DV über CCU3 WebUI ergibt kein sinnvolles Profil. Expertenmodus keine ausreichende Möglichkeit zum einstellen.
Bildschirm­foto 2022-12-16 um 08.07.50.png
Eigentlich ein simpler Vorgang, aber nicht möglich. Oder hab ich was übersehen.
Handbücher studiert und beschreiben eine DV zwischen den Geräten oder hab ich was überlesen?
Ein nicht gerade günstiges Heizkörperthermostat mit vermutetem Bug? Hat jemand gleiches Phänomen beobachtet oder kennt jemand die Lösung?

FW
1.16.8 beim SWDC
1.2.0 beim TRV
3.65.11 CCU3

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13842
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 737 Mal

Re: Direktverknüpfung HmIP-eTRV-E-S mit HMIP-SWDO nicht möglich

Beitrag von robbi77 » 16.12.2022, 09:59

HMIP Heizungsgruppe anlegen.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10745
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 2199 Mal

Re: Direktverknüpfung HmIP-eTRV-E-S mit HMIP-SWDO nicht möglich

Beitrag von Baxxy » 16.12.2022, 10:42

Die DV braucht kein Profil weil es nichts einzustellen gibt. Die durch die Gruppe erzeugte DV sieht genauso aus.

Wurde die Funktionalität der DV wenigstens getestet?
Oder gleich "gemeckert" weil es nicht so aussieht wie man es vielleicht erwartet?

L-Leiter
Beiträge: 8
Registriert: 05.07.2020, 18:37
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Direktverknüpfung HmIP-eTRV-E-S mit HMIP-SWDO nicht möglich

Beitrag von L-Leiter » 16.12.2022, 10:49

robbi77 hat geschrieben:
16.12.2022, 09:59
HMIP Heizungsgruppe anlegen.
Top das war es. Mir war bis heute der Gruppentyp noch nicht aufgefallen.

Danke für die schnelle, professionelle, gute und "EMOTIONSLOSE" (und das ist richtig so) Antwort. Bitte weiter so....

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Direktverknüpfung HmIP-eTRV-E-S mit HMIP-SWDO nicht möglich

Beitrag von shartelt » 16.12.2022, 10:52

L-Leiter hat geschrieben:
16.12.2022, 10:49
Mir war bis heute der Gruppentyp noch nicht aufgefallen.
Daher kann ich auch Dir nur eingehend Empfehlen die Tipps und Tricks für Anfänger durchzuarbeiten und das Handbuch.

Leider ist es immer noch nicht Pflicht bei Anmeldung hier im Forum diese zu lesen und eventuell sogar ein kleines Quiz zu machen, dass man sie auch wirklich gelesen hat.
Würde sooo viele Fragen einfach vorbeugen....soooo viele....

botti
Beiträge: 266
Registriert: 15.12.2020, 09:00
System: CCU
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal

Re: Direktverknüpfung HmIP-eTRV-E-S mit HMIP-SWDO nicht möglich

Beitrag von botti » 16.12.2022, 11:37

Machst Du doch auch:
shartelt hat geschrieben:
13.12.2022, 16:31
aber macht das Deine installationsroutine nicht automatisch?
ich musste da nirgends was einstellen "damals"?
Hast Du etwa einfach gefragt bevor man sich über Basics informiert hat? Tss, tss, tss.......

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Direktverknüpfung HmIP-eTRV-E-S mit HMIP-SWDO nicht möglich

Beitrag von shartelt » 16.12.2022, 12:16

*kicher* wennst meinst ;)

botti
Beiträge: 266
Registriert: 15.12.2020, 09:00
System: CCU
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal

Re: Direktverknüpfung HmIP-eTRV-E-S mit HMIP-SWDO nicht möglich

Beitrag von botti » 16.12.2022, 12:57

jo, mein ich.