HmIPW-DRI32 gibt nur ein Signal nicht an CCU weiter

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
DanielS90
Beiträge: 2
Registriert: 03.01.2023, 11:15
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

HmIPW-DRI32 gibt nur ein Signal nicht an CCU weiter

Beitrag von DanielS90 » 03.01.2023, 11:38

Hallo in die Runde,
ein Eingang an meinem HmIPW-DRI32 (Firmware 1.2.2) kommuniziert nicht mit der CCU (RaspberryMatic, Firmware 3.65.11.20221218).
Wenn ich den Eingang mit einem Draht direckt mit dem GND Terminal verbinde, erscheint wie üblich das kleine Viereck um den Eingang:

IMG_20230103_112524.jpg

Jedoch ändert sich der Zustand in der CCU Oberfläche nicht:

Unbenannt2.PNG
Unbenannt2.PNG (17.81 KiB) 270 mal betrachtet

Auch wenn ich den Eingang über die Channel und Select Tasten schalte, tut sich nichts.
Es sind aktuell keine Verknüpfungen oder Programme mit dem Eingang verknüpft.

Hatte jemand schon mal ein vergleichbares Problem oder kennt eine Lösung?

Vorab Danke für die Antworten.
MFG


DanielS90
Beiträge: 2
Registriert: 03.01.2023, 11:15
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: HmIPW-DRI32 gibt nur ein Signal nicht an CCU weiter

Beitrag von DanielS90 » 04.01.2023, 14:05

Vielen Dank für den Trick, jetzt funktioniert der Kanal wie er soll :P