Dimmaktor LED Parameter

Kabelgebundene Sender und Empfänger aus der Serie Homematic IP wired

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Kranz-Krone
Beiträge: 1
Registriert: 09.02.2023, 14:56
System: CCU

Dimmaktor LED Parameter

Beitrag von Kranz-Krone » 09.02.2023, 15:05

Hallo zusammen. Ich bin gerade bei einem Kumpel dabei die ganzen Wired Komponenten in Betrieb zu nehmen. Jetzt haben wir das Problem, dass sämtliche Lampen (GU10 LED, E14 LED) an den Dimmaktoren im "ausgeschalteten" Zustand noch sichtbar glimmen. Im Handbuch habe ich zu dem Thema folgende Passage gefunden:
Die kleinste anwählbare Dimmstufe muss so eingestellt sein, dass das angeschlossene Leuchtmittel in dieser Betriebsart noch sichtbar leuchtet.
Diese kleinste Dimmstufe ist auf einen Wert von
5% (Referenzwert für eine 25-W-Glühlampe).
voreingestellt. Sollten Sie Glühlampen mit anderen Leistungen oder keine Glühlampen (sondern
z. B. LED-Lampen) verwenden, kann es notwendig sein, den Parameter entsprechend zu ändern.
Eine genaue Beschreibung zur Einstellung finden
Sie im HmIP-Wired Systemhandbuch oder im
WebUI Handbuch.
Kann mir jemand sagen wo ich diesen Parameter finde bzw. den Dimmaktor auf LED's einstelle.

Vielen Dank schon mal :)

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9806
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Dimmaktor LED Parameter

Beitrag von Roland M. » 09.02.2023, 15:45

Hallo und willkommen im Forum!
Kranz-Krone hat geschrieben:
09.02.2023, 15:05
Kann mir jemand sagen wo ich diesen Parameter finde bzw. den Dimmaktor auf LED's einstelle.
Da wirst du mit Parametern nicht viel anfangen, du brauchst einen Dimmerkompensator (HmIP-DC, https://de.elv.com/homematic-ip-dimmerk ... -dc-155402) oder ein Grundlastelement eines anderen Herstellers.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren“