Wir haben alle Fenster mit 4-adr. Buskabel sternförmig zur Hauptverteilung verkabelt. Dort sind die HMIPW-Komponenten verbaut.
Wird der Zustand eines Magnetkontaktes (VdS Ein-Aufbaukontakt-Alarm-/Magnetkontakt von ELV) eindeutig für Auswertsfunktionen vom Eingangsmodul HMIPW-DRI32 erkannt??
Fensterkontakt: Magnetkontakt an Eingangsmodul HMIPW-DRI32
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 18
- Registriert: 24.10.2022, 21:47
- System: CCU
- HM-Villa
- Beiträge: 512
- Registriert: 24.01.2022, 10:13
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Fensterkontakt: Magnetkontakt an Eingangsmodul HMIPW-DRI32
Warum nicht, was sind Deine Bedenken? Der Alarmkontakt ist ein ganz normaler Reed-Kontakt. Solange am Eingang des HMIPW-DRI32 bei Kontakt geschlossen wenigstens 18 V und bei offen weniger als 14 V anliegen, wird's funktionieren. Um diese technischen Bedingungen nicht einzuhalten, müsstest Du Dir echt Mühe geben.
BTW: Allerdings wird der Kontakt ja als Öffner betrieben, d. h. jeder am HMIPW-DRI32 derart belegte Eingang zieht dauerhaft 4 mA aus der Betriebsspannung. Das ist mit etwas Wirkungsgrad vom Netzteil so um eine kWh im Jahr (pro Kontakt).
BTW: Allerdings wird der Kontakt ja als Öffner betrieben, d. h. jeder am HMIPW-DRI32 derart belegte Eingang zieht dauerhaft 4 mA aus der Betriebsspannung. Das ist mit etwas Wirkungsgrad vom Netzteil so um eine kWh im Jahr (pro Kontakt).
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
-
- Beiträge: 18
- Registriert: 24.10.2022, 21:47
- System: CCU
Re: Fensterkontakt: Magnetkontakt an Eingangsmodul HMIPW-DRI32
Guter Hinweis mit den 4 mA pro Eingangskanal mit auszuwertenden NC Kontakten (=Kontakt geschlossen bei geschlossenem Fenster).
Das ergibt pro Eingangskanal 0,8KWh/Jahr.
Wenn ich aber die Fensterkontakte mehrerer Fenster als Reihenschaltung auf einen Eingang lege, kann so der Gesamtstromverbrauch in Grenzen gehalten werden.
Das ergibt pro Eingangskanal 0,8KWh/Jahr.
Wenn ich aber die Fensterkontakte mehrerer Fenster als Reihenschaltung auf einen Eingang lege, kann so der Gesamtstromverbrauch in Grenzen gehalten werden.
-
- Beiträge: 1343
- Registriert: 27.06.2015, 22:17
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Fensterkontakt: Magnetkontakt an Eingangsmodul HMIPW-DRI32
Oder einfach pro Fenster ein Kontakt und sich über die 5 Euro Stromkosten im Jahr nicht weiter den Kopf zerbrechen. Das wäre es mir Wert, jeden Kontakt einzeln überwachen zu können.