Guten Abend,
habe eine Frage zu dem IO-Modul HmIPW-FIO6.

In den Technischen Daten steht das die 6 Ausgänge 24 Volt und max 20 mA Liefern.

Heißt das jeder Ausgang kann maximal 20 mA Liefern ?
In der Beschreibung ist es nicht so deutlich beschrieben.

Mit freundlichen Grüßen
Jens

cmjay
Beiträge: 2393
Registriert: 19.09.2012, 10:53
System: CCU
Wohnort: Jottweedee
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 352 Mal

Re: IO-Modul HmIPW-FIO6

Beitrag von cmjay » 04.11.2023, 21:02

Heißt das jeder Ausgang kann maximal 20 mA Liefern ?
In der Beschreibung ist es nicht so deutlich beschrieben.
Die Bedienungsanleitung sagt wörtlich auf S.13:

Code: Alles auswählen

Jeder Ausgang darf mit maximal 20 mA belastet werden.
Und ausserdem auf S.16:

Code: Alles auswählen

Durch jeden betätigten Eingang fließen ca. 4 mA, ein aktiver Ausgang liefert maximal 20 mA. 
Werden alle Ein- und Ausgänge verwendet und mit 2,5 mA Eigenverbrauch addiert, ergibt sich:
I ges = 2,5 mA + 6 * 4 mA + 6 * 20 mA = 146,5 mA
Aus meiner Sicht ziemlich eindeutig.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!

JensGrumme
Beiträge: 10
Registriert: 18.02.2021, 17:53
System: CCU
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: IO-Modul HmIPW-FIO6

Beitrag von JensGrumme » 05.11.2023, 19:55

Guten Abend, recht vielen dank für die Antwort.

habe es nachgelesen, war ich zu schnell mit lesen und hatte es überflogen.