Hallo, ich bin am verzweifeln. ich bekomme die Daten von meinem Easymeter Q3DB1004 auf dem Pulscounter nicht angezeigt. Weder Zählerstand noch aktueller Verbrauch. Mit einem Terminalprogramm kann ich die Daten über die IR Schnittstelle ohne Probleme auslesen und bekomme alle Werte angezeigt. Auch im Pulscounter ist alles richtig konfiguriert:
.param: 2: 0 0 >IEC-Stromzaehler, 100...60000 >Impulsgeber-Periodendauer/ms
2...98 >Impulsgeber-Impulsdauer/ms bei 10Hz-Impulsfrequenz
IEC-Stromzaehlertyp _______ param: 6: 1 1 >1-Tarif-Zaehler, 2 >2-Tarif-Zaehler, 3 >Zweirichtungszaehler
OBIS_Kennzahl_Energie Z1 __ param: 9: 180 Kennzahl Energie Z1: 180, 181, 182, ...
OBIS_Kennzahl_Energie Z2 __ param:10: 0 Kennzahl Energie Z2: 280, 181, 182, ...
OBIS_Kennzahl_Leistung ____ param: 7: 170 Kennzahl Leistung: 1670, 1570, 170, ...
Der Pulscounter läuft mit Gasuhr und normalen Zähler einwandfrei.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Keine Daten von Dasymeter im Pulscounter
Moderator: Co-Administratoren
Re: Keine Daten von Dasymeter im Pulscounter
Moin, hat sich wohl erledigt meine Anfrage. Der Zähler gibt nur das DO Datenprotokoll aus, welchen aktuell vom Pulscounter nicht unterstützt wird.
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Uwe Kuehn
Uwe Kuehn