Ich habs leider nicht mehr vor Augen...
Du kannst bei jedem Aktorkanal eine Einstellung für die interne Gerätetaste vornehmen, richtig?
Dann kannst du auch auf Profil "Experte" umstellen und SHORT_ACTION_TYPE bzw. LONG_ACTION_TYPE auf INACTIVE stellen.
HB-UNI-SenAct-8-8
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 289
- Registriert: 29.06.2018, 17:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: HB-UNI-SenAct-8-8
Ich habe bei mir die internen peerings im sqetsch daktiviert. Das müsste es sein.
Code: Alles auswählen
// number of available peers per channel
//#define CREATE_INTERNAL_PEERINGS
#define PEERS_PER_SwitchChannel 3
#define PEERS_PER_SENSCHANNEL 3
Viele Grüße,
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung
Ralf
Debmatic und Openhab 4 in Proxmox 8 VM debian x86_64 auf Intel NUC mit influxdb und Grafana zur Visualisierung