Ahhhhh, ich glaube, ich weiß wo mein Denkfehler ist!
Windstärke 8 = 62 km/h
Da intern im Sketch die Windgeschwindigkeit mit dem Faktor 10 berechnet wird, wird die Sturmschwelle schon bei 6,2 km/h ausgelöst.
Ich hab das mal (ungetestet) gefixt und im dev-Branch eingecheckt:
https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen- ... en-WEA.ino
Windstärke 8 = 62 km/h
Da intern im Sketch die Windgeschwindigkeit mit dem Faktor 10 berechnet wird, wird die Sturmschwelle schon bei 6,2 km/h ausgelöst.
Ich hab das mal (ungetestet) gefixt und im dev-Branch eingecheckt:
https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen- ... en-WEA.ino
-
- Beiträge: 2506
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
-
- Beiträge: 2506
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
ich bekomme da einige Fehler beim kompilieren:
der "alte" sklatch lässt sich problemlos kompilieren
edit: askin updaten! dann gehts auch
Code: Alles auswählen
Arduino: 1.8.5 (Mac OS X), Board: "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (3.3V, 8 MHz)"
In file included from /Users/christiankany/Documents/Arduino/HB-UNI-Sen-WEA/HB-UNI-Sen-WEA.ino:13:0:
/Users/christiankany/Documents/Arduino/libraries/EnableInterrupt/EnableInterrupt.h:22:125: note: #pragma message: NOTICE: *** EnableInterrupt library version pre-0.9.6. This is not a problem. Keep calm, and carry on. ***
#pragma message("NOTICE: *** EnableInterrupt library version pre-0.9.6. This is not a problem. Keep calm, and carry on. ***")
^
/Users/christiankany/Documents/Arduino/HB-UNI-Sen-WEA/HB-UNI-Sen-WEA.ino: In member function 'virtual void WeatherChannel::trigger(as::AlarmClock&)':
HB-UNI-Sen-WEA:364: error: 'as::Channel<as::AskSin<as::NoLed, as::NoBattery, as::Radio<as::LibSPI<10u>, 2u> >, SensorList1, as::EmptyList, as::List4, 4, SensorList0>::DeviceType {aka class as::Device<as::AskSin<as::NoLed, as::NoBattery, as::Radio<as::LibSPI<10u>, 2u> >, SensorList0>}' has no member named 'sendMasterEvent'
device().sendMasterEvent(msg);
^
/Users/christiankany/Documents/Arduino/HB-UNI-Sen-WEA/HB-UNI-Sen-WEA.ino: In member function 'void WeatherChannel::sendExtraMessage(uint8_t)':
HB-UNI-Sen-WEA:383: error: 'as::Channel<as::AskSin<as::NoLed, as::NoBattery, as::Radio<as::LibSPI<10u>, 2u> >, SensorList1, as::EmptyList, as::List4, 4, SensorList0>::DeviceType {aka class as::Device<as::AskSin<as::NoLed, as::NoBattery, as::Radio<as::LibSPI<10u>, 2u> >, SensorList0>}' has no member named 'sendMasterEvent'
device().sendMasterEvent(extramsg);
^
exit status 1
'as::Channel<as::AskSin<as::NoLed, as::NoBattery, as::Radio<as::LibSPI<10u>, 2u> >, SensorList1, as::EmptyList, as::List4, 4, SensorList0>::DeviceType {aka class as::Device<as::AskSin<as::NoLed, as::NoBattery, as::Radio<as::LibSPI<10u>, 2u> >, SensorList0>}' has no member named 'sendMasterEvent'
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
edit: askin updaten! dann gehts auch
-
- Beiträge: 2506
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
-
- Beiträge: 2506
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
-
- Beiträge: 12143
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danksagung erhalten: 2156 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
Das ist jetzt aber eine zu unbestimmte Aussage, um nach dem Fehler zu suchen.
-
- Beiträge: 2506
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
ich weiß versuche es gerade noch mal durchzuspielen.
kann es sein das in der Direktverknüpfung der Fehler ist: schalte ich jetzt rechts auf "Schalter ein" um, wird links der Ausschaltschwelle zum einschaltwert
kann es sein das in der Direktverknüpfung der Fehler ist: schalte ich jetzt rechts auf "Schalter ein" um, wird links der Ausschaltschwelle zum einschaltwert
-
- Beiträge: 12143
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 854 Mal
- Danksagung erhalten: 2156 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
Du erhältst links die beiden Optionen, wenn du "Schalter ein/aus" wählst, oder halt in den Experteneinstellungen bist.
Ändere bitte mal rechts den VALUE_LO von 5 auf 100 und VALUE_HI von 25 auf 200.
EDIT: Genau andersrum. VALUE_LO = 200 und VALUE_HI = 100
Ändere bitte mal rechts den VALUE_LO von 5 auf 100 und VALUE_HI von 25 auf 200.
EDIT: Genau andersrum. VALUE_LO = 200 und VALUE_HI = 100
Zuletzt geändert von jp112sdl am 22.08.2018, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 2506
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 310 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: Wetterstation HB-UNI-SEN-WEA
du meinst sicherlich SHORT_COND_VALUE_LO
da bleibt das Relais geschlossen, wenn ich es wie ich es brauche auf "Schalter ein" auf Verweildauer auf 2sek stell (VALUE_LO 200 und VALUE_HI 199) wird kurz geschaltet.
habe noch mal rumgespielt in dem ich den ausschalt wert auf 50 gesetzt habe. so bleibt aktuell das Fenster offen
da bleibt das Relais geschlossen, wenn ich es wie ich es brauche auf "Schalter ein" auf Verweildauer auf 2sek stell (VALUE_LO 200 und VALUE_HI 199) wird kurz geschaltet.
habe noch mal rumgespielt in dem ich den ausschalt wert auf 50 gesetzt habe. so bleibt aktuell das Fenster offen
-
- Beiträge: 2506
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 310 Mal