Alle Step-Down LDOs die ich kenne, liefern die definierte Ausgangsspannung, solange die zulässige Eingangsspannung vorliegt und diese über Ausgangsspanung + etwas für die internen Spannungsabfall ist.Bratmaxe hat geschrieben: Zu deinen Lieblingss DC-DC-Wandlern hätte ich ne Frage. Die sind ja einstellbar. Ist die Einstellung denn abhängig von der Eingangsspannung? Also wenn ich z.B: bei 24V die Einstellung auf 3,3V stelle, und dann nur noch mit 22V oder sogar nur 12 V betriebe, stimmen dann die 3,3V am Ausgang noch, ober brechen die dann ein, weil die Einstellung von der EIngangsspannung abhängig ist?
Dies gilt aber nur, wenn die Spannung stabil ist (also dauerhaft 24V oder dauerhaft 12V, aber nicht im Sekundentakt ein Wechsel zwischen 24V und 12V).
Anders ist das bei Spannungsteilern, da schlägt eine veränderte Eingangsspannung natürlich sofort auf die Ausgangsspannung durch.
Viele Grüße
Alex