Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 11.03.2021, 10:08
von funkleuchtturm
Der PULSECOUNTER 2 hat ein geringfügig verändertes Platinenlayout bekommen, mit dem nun ein 16kbit-FRAM-Speicherbaustein FM24CL16B optional verwendet werden kann. (hier die veränderte Bauanleitung dazu)

Anders als bisher beim EEPROM mit einer sehr begrenzten Zahl von Schreibzyklen können mit dem FRAM nahezu beliebig viele Schreibzyklen erfolgen, um Daten dauerhaft zu speichern. Damit werden minütlich die Zählerstände dauerhaft abgespeichert, so daß bei Stromausfall nahezu keine Zählimpulse verloren gehen. Diese Lösung ist insbesondere bei schnell aufeinanderfolgenden kurzen Stromausfällen deutlich robuster, als die standardmäßig verwendete Elko-USV.

Der Speicherbaustein wird beim Start automatisch erkannt und das Daten-Sicherungsschema entsprechend angepasst( Firmware-Update "counter_113")

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 11.03.2021, 10:33
von jp112sdl
Cool, da hat noch jemand den FRAM für sich entdeckt :D

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 11.03.2021, 12:56
von funkleuchtturm
Das FRAM hatte ich schon lange hier liegen, aber mit Platinenänderung und Softwareänderung war das etwas aufwändiger.
Kann den Baustein speziell in der I2C-Konfiguration nur empfehlen als unproblematischer EEPROM-Ersatz für häufige Schreibvorgänge. Da muß man sich zur maximalen Anzahl von Schreibvorgängen keine Gedanken mehr machen. :D

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 11.03.2021, 13:31
von Daimler
Hallo Eugen,

zur neuen BA:
Achtung ! Bei den LEDs ist die „K“athode (das kurze Beinchen) zur Schraubklemme gewandt
Bist du dir da sicher bzw. ist der Bestückungsdruck falsch?
PCounter.JPG

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 11.03.2021, 14:32
von funkleuchtturm
Daimler hat geschrieben:
11.03.2021, 13:31
Achtung ! Bei den LEDs ist die „K“athode (das kurze Beinchen) zur Schraubklemme gewandt
Bist du dir da sicher bzw. ist der Bestückungsdruck falsch?
... das ist doch richtig so! Ist das mißverständlich?

"K" ist nicht Kölle :mrgreen:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 11.03.2021, 19:24
von Daimler
Und "A" ist nicht N-Seelscheid. :wink:
funkleuchtturm hat geschrieben:
11.03.2021, 14:32
... das ist doch richtig so! Ist das mißverständlich?
Und das macht es jetzt nicht verständlicher. :wink:

Ich versuche einmal, meine Frage für einen N-Seelscheider verständlicher zu formulieren :roll: :
Laut Bestückungsdruck ist die Anode zur Schraubklemme gewandt.
Lt. BA aber Bei den LEDs ist die „K“athode (das kurze Beinchen) zur Schraubklemme gewandt.

Was stimmt. :?:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 11.03.2021, 19:30
von funkleuchtturm
Lieber Günter,
das "A" ist ein umgedrehtes "K" :mrgreen:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 11.03.2021, 19:45
von jp112sdl
funkleuchtturm hat geschrieben:
11.03.2021, 12:56
häufige Schreibvorgänge. Da muß man sich zur maximalen Anzahl von Schreibvorgängen keine Gedanken mehr machen. :D
Jap, genau deshalb hab ich den beim Wasserzähler verbaut, um sofort jeden erfassten Impuls festzunageln :D

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 11.03.2021, 19:52
von Daimler
Liebster Eugen,

ich bin wie üblich begeistert von deinen klaren und aussagekräftigen Antworten. :lol:

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 12.03.2021, 15:17
von BenjaminT
Hallo Eugen,

den 16kbit-FRAM-Speicherbaustein hast du ja in deinem Shop.
wird es die Platine einzeln zum nachrüsten geben?