Seite 57 von 77

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 22.08.2022, 10:45
von funkleuchtturm
5V sind o.k. :D

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 22.08.2022, 14:17
von NickHM
Hallo

mein Zähler hatte bei Auslieferung auf dem Einspeisezähler 3kWh. 2.8.0
Ich speise aber niemals ein, also sollte das unverändert bleiben.
Das kam auch im Pulscounter so an.

Heute habe ich die PIN für den Zähler bekommen und den erweiterten Modus frei geschaltet. Jetzt sehe ich auch die Leistung im Pulscounter.
Allerdings ist der _counter_2 jetzt bei -3,1

Am Zähler selbst sehe ich kein negatives Vorzeichen und auch der counter_1 stimmt weiterhin.

Kann da beim Interpretieren der Daten etwas schief laufen?
Bildschirmfoto 2022-08-22 um 14.11.24.png

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 23.08.2022, 13:42
von MichaelM
Hallo, kann ich den Pulsecounter 2 auch zum Auslesen eines S0 Wasserzählers verwenden?
1 Impuls pro Liter.

Zweite Frage:
Ist es auch möglich den Volumenstrom Anhand der Impulse zu berechnen?

Danke für die Info

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 05.09.2022, 17:44
von oreus
funkleuchtturm hat geschrieben:
19.08.2022, 17:45
Neues Update   counter_136   auf meiner Webseite verfügbar:

Das optionale OLED-Display kann jetzt über einen Button auf der Hauptseite ein- und ausgeschaltet werden. Damit können die bei OLED-Displays im Dauerbetrieb leider unvermeidlichen "Einbrenneffekte" reduziert werden.

Wer eigenes Basteln nicht scheut, kann parallel über einen Taster in Reihe mit einem 330Ohm-Widerstand zwischen Masse und IO02 des WeMos ebenfalls das Display ein- und ausschalten.  
Wird es diese Möglichkeit auch für den Pulscounter_LAN geben ?
Ich habe bereits die ersten Displayprobleme ... Wäre echt super !!
Viele Grüße
Oreus

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 07.09.2022, 10:21
von funkleuchtturm
oreus hat geschrieben:
05.09.2022, 17:44
Wird es diese Möglichkeit auch für den Pulscounter_LAN geben ?
Ich habe bereits die ersten Displayprobleme ... Wäre echt super !!
...mach ich noch, aber kann einige Zeit dauern.

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 16.09.2022, 19:34
von funkleuchtturm
oreus hat geschrieben:
05.09.2022, 17:44
Das optionale OLED-Display kann jetzt über einen Button auf der Hauptseite ein- und ausgeschaltet werden. Damit können die bei OLED-Displays im Dauerbetrieb leider unvermeidlichen "Einbrenneffekte" reduziert werden.

Wer eigenes Basteln nicht scheut, kann parallel über einen Taster in Reihe mit einem 330Ohm-Widerstand zwischen Masse und IO02 des WeMos ebenfalls das Display ein- und ausschalten.  
Wird es diese Möglichkeit auch für den Pulscounter_LAN geben ?
Ich habe bereits die ersten Displayprobleme ... Wäre echt super !!
Diese Funktionalität ist jetzt beim PULSECOUNTER-LAN ebenfalls integriert.
Hier ist das Update.

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 17.09.2022, 15:43
von dominic_eu
Hallo Eugen,

Habe den Pulsecounter 2 nun auch im Einsatz mit einem Homematic ES-Led Sensor.

Sensor über die rot blinkende LED geklebt, die Werte für 1000 imp pro kwh eingestellt ( 100 / 10) und schon lief das ganze.

allerdings habe ich festgestellt das ist nach 3 Tagen eine Differenz von 2,5 kwh habe.

Sprich der Pulsecounter ist hinter dem Wert des Stromzählers.

kann man da noch etwas fein tunen?

danke für deine Hilfe.

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 18.09.2022, 09:46
von funkleuchtturm
dominic_eu hat geschrieben:
17.09.2022, 15:43
Sprich der Pulsecounter ist hinter dem Wert des Stromzählers
kann man da noch etwas fein tunen?
"fein tunen" kann man da an den Zählergebnissen gar nichts :mrgreen: ;

Wenn Impulse "verschluckt" werden, dann kann das folgende Gründe haben:

- Versorgung des Moduls über USB und nicht wie beschrieben über die Schraubklemmen.

- schlechte Stromversorgung, was wegen der integrierten Spannungsüberwachung zu häufigen Resets führen kann. Dabei können immer Impulse verschluckt werden!

- schlechtes WLAN, was ebenfalls zu ungewollten Resets und Impulsverlust führen kann.

- nicht ausreichende Impulsspannung

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 18.09.2022, 10:32
von dominic_eu
funkleuchtturm hat geschrieben:
18.09.2022, 09:46
dominic_eu hat geschrieben:
17.09.2022, 15:43
Sprich der Pulsecounter ist hinter dem Wert des Stromzählers
kann man da noch etwas fein tunen?
"fein tunen" kann man da an den Zählergebnissen gar nichts :mrgreen: ;

Wenn Impulse "verschluckt" werden, dann kann das folgende Gründe haben:

- Versorgung des Moduls über USB und nicht wie beschrieben über die Schraubklemmen.

- schlechte Stromversorgung, was wegen der integrierten Spannungsüberwachung zu häufigen Resets führen kann. Dabei können immer Impulse verschluckt werden!

- schlechtes WLAN, was ebenfalls zu ungewollten Resets und Impulsverlust führen kann.

- nicht ausreichende Impulsspannung
Danke für die Rückmeldung.

- schlechtes WLAN, was ebenfalls zu ungewollten Resets und Impulsverlust führen kann.....

kann es damit zu tun haben, das ich von 2 Uhr Nachts bis 7uhr früh das WLAN deaktiviert habe?

läuft der Pulsecounter in der Zeit in einen error Zustand und arbeitet nicht?

ich nutze diese Zeit zum energie sparen 😉

Ansonsten liegt die Spannung direkt an den klemmen per 5v/1,5a Netzteil an. Kabellänge ist kurtz gehalten mit ca 30cm doppelt geschirmten und verdrillen cat 6 Kabel.

eventuell könnte die kabellänge zum sensor ein Problem darstellen, die sind ca 15m einfaches 0,25cu kupferkabel.

Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar

Verfasst: 18.09.2022, 12:00
von funkleuchtturm
dominic_eu hat geschrieben:
18.09.2022, 10:32
kann es damit zu tun haben, das ich von 2 Uhr Nachts bis 7uhr früh das WLAN deaktiviert habe?
... ohne Kommentar :shock: