Hallo @ Glühwurm
genau genommen geht es doch um den Sketch von papa "HM-SEC-WDS" und nicht um den von MajorTom "HM-SEC-WDS-2" ?!?
Der von papa erwartet wohl ein digitales Signal an seinen Eingängen, da ich in diesem Sketch nichts zu analoger Messung
oder den einzustellenden Schwellwerten gesehen habe. Sehe ich das richtig so?
Und wenn das schon digitale Eingänge sind dann kann man da (spätestens über einen Transistor angesteuert)
doch einen Pieper anbauen. Der piept dann, solange das digitale Signal des Sensors "Wasser!" meldet.
Polarität H/L weiß ich gerade nicht, daraus ergibt sich der Transistor bzw die Ansteuerung.
Dann ist diese Pieper-Ansteuerung aber komplett unabhängig, ob der arduino/cc1101 schläft order nicht, es wird komplett
die Steuerung des Piepers von dem (digitalen) Ausgang des Sensors gemacht. Spannung (3.3V) ist ja immer vorhanden.
Wie gesagt, der Pieper wird nicht von Homematic gesteuert und piept die ganze Zeit, die der Sensorausgang dies ansteuert.
Also prüfen, ob das mit der Batteriekapazität passt.
Alles andere (also Steuerung über Homematic den Pieper als Aktor betreiben) ist Umbau des Sketches.
Leider habe ich ihn noch nicht gesehen, aber ein "Original" Nachbau des Regensensors hätte in der Tat einen
Aktor-PIN, der beim original-Regensensor für die Heizung verwendet wird. Noch nicht vorhanden, aber der Regensensor
mit ein paar kleinen Extras (reduzierte Heizung bei Tauerkennung, LED-Signalisierung REGEN, Zeitbegrenzung Heizung, ...)
steht auf meiner Bastelliste, allerdings mangels Hardware (ist bestellt) noch auf HOLD
Viel Erfolg
Harvey