Wenn bei meinem pro mini an VCC 4,45 Volt anliegen, ist das dann ein 5Volt pro Mini?
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 655
- Registriert: 15.07.2006, 12:50
- Wohnort: Greven
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)
So, ich habe jetzt einen neuen pro mini genommen.
Es sind ein 80kOhm und ein 220kOhm Widerstand verbaut. Angezeigt bekomme ich genau 2,2 Bar.
Laut Druckanzeige an der Heizungsanlage sind es aber nur ca. 1,1 Bar (Zeigerinstrument).
Also genau Faktor 2.
Ist da im Sketch etwas zu machen?
Grüße
Manfred
Es sind ein 80kOhm und ein 220kOhm Widerstand verbaut. Angezeigt bekomme ich genau 2,2 Bar.
Laut Druckanzeige an der Heizungsanlage sind es aber nur ca. 1,1 Bar (Zeigerinstrument).
Also genau Faktor 2.
Ist da im Sketch etwas zu machen?
Grüße
Manfred
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)
Richtigen Sensor hast du in den Geräteeinstellungen ausgewählt?
-
- Beiträge: 655
- Registriert: 15.07.2006, 12:50
- Wohnort: Greven
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)
Seltsam,
ich habe jetzt wieder mal auf 1,2 MPa umgestellt und wieder zurück auf 0,5MPa. Jetzt zeigt er auf einmal 0,95 bar an.
Die Wege der Sensoren sind unergründlich.
Paßt alles - danke für die tolle Entwicklung.
ich habe jetzt wieder mal auf 1,2 MPa umgestellt und wieder zurück auf 0,5MPa. Jetzt zeigt er auf einmal 0,95 bar an.
Die Wege der Sensoren sind unergründlich.
Paßt alles - danke für die tolle Entwicklung.
-
- Beiträge: 655
- Registriert: 15.07.2006, 12:50
- Wohnort: Greven
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)
Habe da noch eine kleine Frage.
Im Sketch steht in den Zeilen 41 und 42 dieses hier:
Der Sensor kommt doch direkt an 5 Volt, oder?
Im Sketch steht in den Zeilen 41 und 42 dieses hier:
Pin 14 ist klar, da kommt der Anschluß vom Sensor drann, aber was ist mit Pin 5 ? VCC des Sensor?byte SENSOR_EN_PINS[] {5}; //VCC Pin des Sensors
byte SENSOR_PINS[] {14}; //AOut Pin des Sensors
Der Sensor kommt doch direkt an 5 Volt, oder?
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)
Ja.
Das war mal für Batteriebetrieb gedacht, um den Sensor nur kurz für die Messung zu versorgen
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)
Die Berechnung habe ich aus einem Beispielskript direkt vom Sensor-Hersteller.
Du könntest mal noch am ANALOG_SOCKET_VALUE experimentieren.
Das ist der gemessene Analog-Wert, wenn kein Druck anliegt (also nur der normale atmosphärische).
Ich vermute mal, dass es da produktions-/umgebungsbedingt leichte Abweichungen geben könnte.
Du könntest mal noch am ANALOG_SOCKET_VALUE experimentieren.
Das ist der gemessene Analog-Wert, wenn kein Druck anliegt (also nur der normale atmosphärische).
Ich vermute mal, dass es da produktions-/umgebungsbedingt leichte Abweichungen geben könnte.