Seite 7 von 11

Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)

Verfasst: 16.01.2020, 17:22
von Beowolf
Danke - werde ich probieren.

Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)

Verfasst: 04.05.2020, 13:15
von dtp
Kurze Frage. Könnte man den Sensor auch mit einem FSR (Force Sensitive Resistor) kombinieren und eine Auslöseschwelle (z.B. 0 bis 30 kg: aus, > 30 kg: an) definieren?

Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)

Verfasst: 04.05.2020, 13:29
von jp112sdl
Wäre dann der Wägesensor nicht für sowas besser geeignet?
https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen-WEIGHT

Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)

Verfasst: 30.01.2021, 22:22
von Martin G.
Hallo Zusammen,
Wollte mal fragen ob schon jemand für das Projekt eine PCB erstellt hat?

Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)

Verfasst: 17.02.2021, 16:25
von PlanLos
Hallo zusammen,

ich als Heimbastler bin am verzweifeln. Egal wo ich bei meinen einschlägigen Lieferanten schaue, ich finde keinen, wie im Verdrahtungsplan beschrieben, 80k Ohm Widerstand. Kann mir jemand sagen wo ich so einen Widerstand bekomme?

Möchte ungern mehrere in Reihe schalten....

Gruß
PlanLos

Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)

Verfasst: 17.02.2021, 16:50
von FUEL4EP
Hallo PlanLos,

kein Grund zur Panik :D

Einfach zwei Widerstände in Serie schalten

https://www.elektronik-kompendium.de/s ... 110191.htm

80 kOhm = 47 kOhm + 33 KOhm

Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)

Verfasst: 17.02.2021, 17:07
von jp112sdl
Ich hab einen 100k Spindeltrimmer auf 80k gedreht.

Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)

Verfasst: 17.02.2021, 18:18
von Gluehwurm
Vermutlich tut es 82K oder 80.6K auch, keine Ahnung. 8)

Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)

Verfasst: 19.02.2021, 20:45
von PlanLos
FUEL4EP hat geschrieben:
17.02.2021, 16:50
Hallo PlanLos,

kein Grund zur Panik :D

Einfach zwei Widerstände in Serie schalten

https://www.elektronik-kompendium.de/s ... 110191.htm

80 kOhm = 47 kOhm + 33 KOhm
Genau das wollte ich aus Platzgründen eigentlich nicht. ;)
Aber ich werde es dann so machen.

Danke für die restlichen Lösungsvorschläge.

Re: Drucksensor HB-UNI-Sen-PRESS(-SC)

Verfasst: 12.03.2021, 11:01
von PlanLos
Hallo zusammen,

ich habe jetzt doch mal die Zeit gefunden mich dran zu setzten.
Leider erhalte ich beim Hochladen des Sketch folgende Meldung:

exit status 1
'EmptyList' was not declared in this scope


Da ich komplett neu im Arduino-Thema bin, muss ich hier leider um etwas Unterstützung bitten.
Was bedeutet das? Kann mir wer helfen?

Nutze die HB-UNI-Sen-PRESS.ino.

Danke und Gruß
PlanLos