Seite 1 von 4

HB-UNI-SENS-BAT lässt sich nicht anlernen.

Verfasst: 03.08.2018, 20:50
von Garagenloeter
Ich hab nun nen HB-UNI-SENS-BAT Vers. 1.3 vom Alex zusammengelötet und mit der Software HM-WDS30-OT2-NTC geflashed.

Das Teil lässt sich leider nicht an der CCU 2 anlernen.

Addon jp-hb-devices-addon.tgz ist auf der CCU2 installiert.

Passen die Dinge überhaupt zueinander?

Jürgen

Re: HB-UNI-SENS-BAT lässt sich nicht anlernen.

Verfasst: 03.08.2018, 21:04
von deimos
Hi,

nö, die passen nicht zusammen, für den Sketch brauchst du gar nichts auf der CCU installieren. (Aber es stört auch nicht, wenn es installiert ist)

Was kommt dem im seriellen Monitor, wenn du es da mal mit dem Anlernen probierst?

Viele Grüße
Alex

Re: HB-UNI-SENS-BAT lässt sich nicht anlernen.

Verfasst: 03.08.2018, 21:20
von Garagenloeter
öhm, serieller Monitor?
wie denn ohne USB Verbindung?

Re: HB-UNI-SENS-BAT lässt sich nicht anlernen.

Verfasst: 03.08.2018, 21:25
von deimos
Hi,

Batterien rausnehmen und an einen FTDI USB Stick anschließen, unten sind ja die entsprechenden Pins. Dabei bitte drauf achten, dass der auf 3.3V steht, sonst stinkt es irgendwann.

Viele Grüße
Alex

Re: HB-UNI-SENS-BAT lässt sich nicht anlernen.

Verfasst: 03.08.2018, 21:34
von jp112sdl
Garagenloeter hat geschrieben:
03.08.2018, 21:20
öhm, serieller Monitor?
wie denn ohne USB Verbindung?
Hast du den Sketch via FTDI oder SPI geflasht?

Re: HB-UNI-SENS-BAT lässt sich nicht anlernen.

Verfasst: 03.08.2018, 21:43
von Garagenloeter
Ergebnis:

AskSin++ V2.1.5 (Jul 30 2018 18:16:37)
Address Space: 32 - 224
CC init1
CC Version: 14
- ready
Bat: 33
Config Changed List0
Wake-On-Radio: 0
tParamSelect: 3
localResetDisable: 0
cyclicInfoMsgDis: 0
T:0;-91;91;-91
<- 1A 01 84 53 00A802 000000 00 41 00 00 42 FF A5 43 00 5B 44 FF A5 45 00 00 00 - 462
<- 1A 01 84 53 00A802 000000 00 41 00 00 42 FF A5 43 00 5B 44 FF A5 45 00 00 00 - 561
<- 1A 01 84 53 00A802 000000 00 41 00 00 42 FF A5 43 00 5B 44 FF A5 45 00 00 00 - 659
<- 1A 01 84 53 00A802 000000 00 41 00 00 42 FF A5 43 00 5B 44 FF A5 45 00 00 00 - 759
<- 1A 01 84 53 00A802 000000 00 41 00 00 42 FF A5 43 00 5B 44 FF A5 45 00 00 00 - 860
<- 1A 01 84 53 00A802 000000 00 41 00 00 42 FF A5 43 00 5B 44 FF A5 45 00 00 00 - 960

Kannste da was mit anfangen?

ups, da kam noch was:
T:100;148;-48;48
<- 1A 02 84 53 00A802 000000 00 41 00 64 42 00 94 43 FF D0 44 00 30 45 00 00 00 - 1032
<- 1A 02 84 53 00A802 000000 00 41 00 64 42 00 94 43 FF D0 44 00 30 45 00 00 00 - 1128
<- 1A 02 84 53 00A802 000000 00 41 00 64 42 00 94 43 FF D0 44 00 30 45 00 00 00 - 1228
<- 1A 02 84 53 00A802 000000 00 41 00 64 42 00 94 43 FF D0 44 00 30 45 00 00 00 - 1329
<- 1A 02 84 53 00A802 000000 00 41 00 64 42 00 94 43 FF D0 44 00 30 45 00 00 00 - 1427
<- 1A 02 84 53 00A802 000000 00 41 00 64 42 00 94 43 FF D0 44 00 30 45 00 00 00 - 1527
T:101;148;-47;47
<- 1A 03 84 53 00A802 000000 00 41 00 65 42 00 94 43 FF D1 44 00 2F 45 00 00 00 - 1601
<- 1A 03 84 53 00A802 000000 00 41 00 65 42 00 94 43 FF D1 44 00 2F 45 00 00 00 - 1697
<- 1A 03 84 53 00A802 000000 00 41 00 65 42 00 94 43 FF D1 44 00 2F 45 00 00 00 - 1796
<- 1A 03 84 53 00A802 000000 00 41 00 65 42 00 94 43 FF D1 44 00 2F 45 00 00 00 - 1896
<- 1A 03 84 53 00A802 000000 00 41 00 65 42 00 94 43 FF D1 44 00 2F 45 00 00 00 - 1996
<- 1A 03 84 53 00A802 000000 00 41 00 65 42 00 94 43 FF D1 44 00 2F 45 00 00 00 - 2097

Re: HB-UNI-SENS-BAT lässt sich nicht anlernen.

Verfasst: 03.08.2018, 21:52
von Garagenloeter
jp112sdl hat geschrieben:
03.08.2018, 21:34
Garagenloeter hat geschrieben:
03.08.2018, 21:20
öhm, serieller Monitor?
wie denn ohne USB Verbindung?
Hast du den Sketch via FTDI oder SPI geflasht?
via CH340

Re: HB-UNI-SENS-BAT lässt sich nicht anlernen.

Verfasst: 03.08.2018, 21:53
von jp112sdl
Und beim Drücken des Anlerntasters wird gar kein Telegram ausgesendet?

Re: HB-UNI-SENS-BAT lässt sich nicht anlernen.

Verfasst: 03.08.2018, 21:57
von Garagenloeter
das kommt dann:

debounce
pressed
released
<- 1A 02 84 00 00A802 000000 10 00 A8 4A 50 4F 54 32 30 30 30 30 32 70 05 01 01 - 526

Re: HB-UNI-SENS-BAT lässt sich nicht anlernen.

Verfasst: 03.08.2018, 22:02
von jp112sdl
Und anschließend wird kein Telegramm empfangen (Zeile beginnt mit "->")?
Ändere mal im Sketch ganz unten den savePower auf

Code: Alles auswählen

    hal.activity.savePower<Idle<>>(hal);
und beobachte im seriellen Monitor, ob beim Schalten/Steuern anderer HomeMatic Geräte in deinem System Telegramme empfangen werden.
Die Zeilen beginnen mit "ignore".
Wenn gar nichts kommt, dann ist irgendwas mit dem CC1101 faul.