Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Beitrag von jp112sdl » 09.08.2018, 14:31

Slow hat geschrieben:
09.08.2018, 14:12
Der originale ESP wird mit 5V versorgt
Das wäre mir neu.
Mag sein, dass 5V an die Platine geführt werden, aber der ESP8266 hat eine Vcc von 3.3V und auch einen Pegel von 3.3V an seinen I/O Pins.
Wäre nur noch die Möglichkeit, dass auf der ESP-Platine LevelShifter verbaut sind?

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Slow
Beiträge: 19
Registriert: 15.03.2018, 07:59

Re: Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Beitrag von Slow » 09.08.2018, 15:15

Das kann ich mir nachher mal genauer anschauen, ich hab den ausgebauten ESP noch da. Mir ist aber nichts aufgefallen, das dafür sprechen würde.

hasenpups
Beiträge: 60
Registriert: 30.07.2018, 08:46
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Beitrag von hasenpups » 09.08.2018, 15:19

Das verbaute WLAN Modul ist ein WT8266-S1 und läuft eindeutig mit 3.3V

t0mk
Beiträge: 250
Registriert: 08.08.2018, 20:13
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal

Re: Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Beitrag von t0mk » 09.08.2018, 16:31

Das kann ich nur bestätigen, bei mir kommen definitiv 3,3V am VCC-Pin der Steuerplatine an.

Slow
Beiträge: 19
Registriert: 15.03.2018, 07:59

Re: Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Beitrag von Slow » 09.08.2018, 16:39

Das ist interessant, ich bin der Meinung an mehreren Stellen von 5v gelesen zu haben,und bin davon ausgegangen, dass es stimmg, da es auch für das Relais nötig ist. Dann muss er die 3,3v an anderer Stelle hoch ziehen.

papa
Beiträge: 705
Registriert: 22.05.2018, 10:23
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Beitrag von papa » 09.08.2018, 17:28

jp112sdl hat geschrieben:
09.08.2018, 12:39
Im

Code: Alles auswählen

void init (uint8_t p) { pin = p }
fehlt auch noch das Semikolon.
War jetzt aber auch nicht schlimm, die paar Zeilen der Klasse da mit in die SwitchObi.h reinzuholen.
Die konzeptionelle Idee der Umsetzung war für mich da schon sehr hilfreich!
Angepasst. Jetzt kannst Du einfach

Code: Alles auswählen

PushButton<HIGH> button;
schreiben.
Anfragen zur AskSin++ werden nur im Forum beantwortet

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2038
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 336 Mal
Kontaktdaten:

Re: Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Beitrag von stan23 » 09.08.2018, 17:33

Bei meinem Obi-Stecker sind im Betrieb alle Pins (außer GND) auf 3,3 Volt.
Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Beitrag von jp112sdl » 09.08.2018, 17:40

Also die (Um)Frage zur Spannung wurde jetzt 3:1 für 3.3V entschieden. :wink:

@papa: Aber noch nicht gepusht?

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

papa
Beiträge: 705
Registriert: 22.05.2018, 10:23
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Beitrag von papa » 09.08.2018, 19:51

jp112sdl hat geschrieben:
09.08.2018, 17:40
Also die (Um)Frage zur Spannung wurde jetzt 3:1 für 3.3V entschieden. :wink:

@papa: Aber noch nicht gepusht?
Jetzt
Anfragen zur AskSin++ werden nur im Forum beantwortet

jp112sdl
Beiträge: 12108
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 848 Mal
Danksagung erhalten: 2148 Mal
Kontaktdaten:

Re: Umbau OBI-Wifi-Stecker zu HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1_OBI

Beitrag von jp112sdl » 09.08.2018, 20:27

papa hat geschrieben:
09.08.2018, 19:51
jp112sdl hat geschrieben:
09.08.2018, 17:40
Also die (Um)Frage zur Spannung wurde jetzt 3:1 für 3.3V entschieden. :wink:

@papa: Aber noch nicht gepusht?
Jetzt
Danke! Gleich eingebaut...


Also für alle:
Bitte mal mit dem Code von hier testen.
Vorher unbedingt die AskSinPP master ganz frisch in eure Arduino Libraries ziehen, weil es dort eine neue PushButton Klasse gibt, die papa dankenswerter Weise überarbeitet und bereitgestellt hat.
Diese habe ich jetzt im Sketch in Verwendung.

Die RELAY-Pins sind in Ruhe beide HIGH und werden beim Schalten für 100ms auf LOW getastet.