Seite 11 von 13

Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"

Verfasst: 17.11.2020, 05:30
von jp112sdl
UwePv hat geschrieben:
16.11.2020, 23:17
Wie bekommt man den zweiten Kanal mit rein.
viewtopic.php?f=76&t=44871&start=30#p454899

Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"

Verfasst: 17.11.2020, 07:59
von UwePv
Das hatte ich gestern Probiert


Aber mir fehlen diese angaben.

switch (number(2)) { :?:
case 1:
... :?:
voltage = map(analogRead(A0)*4-187 , 0, 1023, 0, 1000);
break;

case 2:
... :?:
voltage = map(analogRead(A1)*4-187 , 0, 1023, 0, 1000);
break;
}
}

Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"

Verfasst: 17.11.2020, 09:35
von jp112sdl
Du brauchst da gar nix weiter angeben.

Code: Alles auswählen

void measure() {
      switch (number()) {
        case 1:
         voltage = map(analogRead(A0)*4-187 , 0, 1023, 0, 1000);
        break;
        
        case 2:
         voltage = map(analogRead(A1)*4-187 , 0, 1023, 0, 1000);
        break;
      }
 }     
 

Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"

Verfasst: 17.11.2020, 11:13
von UwePv
Danke Jérôme :D

Ich bin ein Idiot. :( :( :(

Habe 2 h rumgedoktert und überall rumgelesen.

Die Spanungsteiler Optimiere ich noch aber der Weg ist jetzt klar vor Augen.
Leuft.PNG

Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"

Verfasst: 17.11.2020, 21:11
von UwePv
Zum Abschluss (meiner Seitz) :D
Sketch geändert:
switch (number()) {
case 1:
voltage = map(analogRead(A0) , 0, 1023, 0, 1000);
break;

case 2:
voltage = map(analogRead(A1), 0, 1023, 0, 1000);
break;
}
}
Widerstandsnetzwerk eingebaut und Justiert. Abweichungen unter 0,1V
Abglei.png
Abglei.png (9.82 KiB) 1302 mal betrachtet
Danke Jérôme

Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"

Verfasst: 15.01.2021, 16:56
von UwePv
Hallo Software Spezialisten.

Habe versucht ein LCD-Display mit einzubauen wie beim Current Sensor aber kläglich gescheitert da die ASK Sketche doch recht kompliziert für mich sind.

Das
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDRESS, 16, 2);

Einzubauen habe ich geschafft und dann Verliesen sie mich.

Allein nur die Anzeige auf den Arduino bekomme ich hin aber den Sketch mit den ganzen unter Verzeichnissen versage ich kläglich.
Mit tasten druck um 10 Sekunden die LCD Beleuchtung ein ist sehr schön aber wohl sehr aufwendig in der Programmierung.
Kann mir einer den Sketch ändern oder zeigen, wo noch was reinmuss? :?:

Schönes Wochenende

Gruß Uwe

Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"

Verfasst: 16.01.2021, 14:57
von UwePv
Kann einer mal rüberschauen? :(
Span Uwe.docx
(15.28 KiB) 80-mal heruntergeladen

Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"

Verfasst: 01.02.2021, 17:10
von UwePv
Probelauf OK
Nuno aus Portugal hat beim Sketch geholfen. :D
LCDanz.jpg
ccu.jpg

Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"

Verfasst: 15.02.2021, 17:55
von Hackertomm
Das bringt mich auf eine Idee und zwar die Spannung meiner Autobatterie zu Überwachen.
Da ich z.Zt. nur Kurzstrecke fahre und das auch nur 2-3x die Woche, ist der Satus der Batterie in der APP nur "Teilgeladen", was nicht gerade sehr aussagekräftig ist.
Damit ich nicht laufend ans Auto raus muss, zum Nachmessen, wäre da diese HM Bastelei gerade recht.
So kann ich einfach in der Webui nachsehen, wie viel Volt die Batterie hat und ob ich das Ladegerät dranhängen muss.

Re: Spannungsüberwachung (12V bzw. 24V) mit "Klartextanzeige"

Verfasst: 24.02.2021, 14:23
von Muxer
Hallo,
im viewtopic.php?f=76&t=44871&start=100#p640985
sehe ich in der Anzeige im WebUi
${stringTablePowerMeterVoltage
Es sollte dort aber
Spannung
stehen.
Diesen Fehler habe ich auch.

Wo muss ich suchen?


Soll:
spannung2.jpg
Ist:
spannung.jpg