Vielen Dank Jerome für die Unterstützung. So funktioniert es nun.
von:
pinMode(SENSOR_ECHO_PIN, INPUT_PULLUP);
_delay_ms(300);
digitalWrite(SENSOR_EN_PIN, HIGH);
_delay_ms(300);
auf:
pinMode(SENSOR_ECHO_PIN, INPUT_PULLUP);
_delay_ms(1000);
digitalWrite(SENSOR_EN_PIN, HIGH);
_delay_ms(1000);
danke
von:
pinMode(SENSOR_ECHO_PIN, INPUT_PULLUP);
_delay_ms(300);
digitalWrite(SENSOR_EN_PIN, HIGH);
_delay_ms(300);
auf:
pinMode(SENSOR_ECHO_PIN, INPUT_PULLUP);
_delay_ms(1000);
digitalWrite(SENSOR_EN_PIN, HIGH);
_delay_ms(1000);
danke
-
- Beiträge: 94
- Registriert: 26.11.2019, 20:04
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
habe wieder ein Problem mit diesem Sensor bzw dem zugehörigen Sketch.
Einstellungen werden nicht übernommen obwohl "Config" erloschen ist.
Kann mir jemand erklären was hier schief läuft ?
Gruß truk0649
-
- Beiträge: 12085
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 2139 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Welche Einstellungen?
Was wird im seriellen Monitor ausgegeben?
-
- Beiträge: 94
- Registriert: 26.11.2019, 20:04
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Hallo
glaube ich habe das Problem inzwischen gelöst. Es handelte sich wohl um einen Übertragungsfehlern zum/vom Sensor.
Nach dem Austausch der Antenne geht alles soweit. Nur ein bereits angelernter Sensor läst sich nicht "ablernen".
Das geht nur durch "aus der Homatic zentrale löschen". Ich habe aber irgendwo gelesen dass diese Funktion problematisch ist.
Gibt es dazu irgendwelche Erfahrungen ?
Danke und Gruß
truk0649
glaube ich habe das Problem inzwischen gelöst. Es handelte sich wohl um einen Übertragungsfehlern zum/vom Sensor.
Nach dem Austausch der Antenne geht alles soweit. Nur ein bereits angelernter Sensor läst sich nicht "ablernen".
Das geht nur durch "aus der Homatic zentrale löschen". Ich habe aber irgendwo gelesen dass diese Funktion problematisch ist.
Gibt es dazu irgendwelche Erfahrungen ?
Danke und Gruß
truk0649
-
- Beiträge: 12085
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 2139 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
und
ohne das genaue Problem zu benennen, ist an sich schon problematisch
Ja, ich hatte noch nie Probleme damit
-
- Beiträge: 94
- Registriert: 26.11.2019, 20:04
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Hi Jerome
anbei der Link zu "irgendwo" und problematisch
https://www.christian-luetgens.de/homem ... lernen.htm.
Das normale "Ablernen" funktioniert bei mir nicht, auch nicht mit anderen Sensoren obwohl der Abstand Sender/Empfänger ca 1 m beträgt ? !
Gruß truk0649
anbei der Link zu "irgendwo" und problematisch
https://www.christian-luetgens.de/homem ... lernen.htm.
Das normale "Ablernen" funktioniert bei mir nicht, auch nicht mit anderen Sensoren obwohl der Abstand Sender/Empfänger ca 1 m beträgt ? !
Gruß truk0649
-
- Beiträge: 12085
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 2139 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Hast du vorher den Configtaster gedrückt, so dass der Sensor auch wach ist?
-
- Beiträge: 50
- Registriert: 03.11.2020, 11:36
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Falsche Werte im Batteriebetrieb.
Hallo Zusammen, haben diesen Sensor mit 2x AA 1.5V gebaut. Wenn ich den über den FTDI Adapter betreibe, so zeigt er eine Spannung von 3.5 V
an und die richtige Messwerte. Wenn ich den jedoch über 2x AA Batteiren ( tot. 3V) bet reibe, so zeigt er eine Spannung von 2.6V und falsche Werte an.
Habt ihr ein Tipp?
Danke
Hallo Zusammen, haben diesen Sensor mit 2x AA 1.5V gebaut. Wenn ich den über den FTDI Adapter betreibe, so zeigt er eine Spannung von 3.5 V
an und die richtige Messwerte. Wenn ich den jedoch über 2x AA Batteiren ( tot. 3V) bet reibe, so zeigt er eine Spannung von 2.6V und falsche Werte an.
Habt ihr ein Tipp?
Danke
-
- Beiträge: 12085
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 2139 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Da der UltraschallSensor erst ab 3.3V läuft, wird das mit 2 Batterien eher nix werden