papa
Beiträge: 705
Registriert: 22.05.2018, 10:23
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Nachbau Energiezähler HM-ES-TX-WM

Beitrag von papa » 25.01.2023, 15:07

Anfragen zur AskSin++ werden nur im Forum beantwortet

Benutzeravatar
muckler
Beiträge: 13
Registriert: 25.01.2023, 10:51
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Nachbau Energiezähler HM-ES-TX-WM

Beitrag von muckler » 25.01.2023, 15:40

Ein Foto sagt vielleicht mehr als 1000 Worte.....
Mein Problem:
IMG_1130.jpeg
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Uwe Kuehn

papa
Beiträge: 705
Registriert: 22.05.2018, 10:23
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Nachbau Energiezähler HM-ES-TX-WM

Beitrag von papa » 25.01.2023, 15:44

Bitte auch mal die Doku lesen ..... da haben sich Leute echt viel Mühe gegeben.
https://asksinpp.de/Grundlagen/02_softw ... -einbinden
Anfragen zur AskSin++ werden nur im Forum beantwortet

Benutzeravatar
muckler
Beiträge: 13
Registriert: 25.01.2023, 10:51
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Nachbau Energiezähler HM-ES-TX-WM

Beitrag von muckler » 25.01.2023, 17:28

Hallo, vielen Dank für eure Hilfe. Nachdem ich nun die Anleitung studiert habe, und EnableInterrupt und Low-Power nachinstalliert habe, konnte ich einmal den Sketch HM-RC-P1 hochladen. Nun wollte ich den Sketch HM-ES-TX-WM hochladen. Da bekam ich wieder die Fehlermeldung exit Status 1.
Vielen Dank schon mal voraus. Aber ich benötige dringend den Zählersensor für ein Projekt.
Viele Grüße aus der Lüneburger Heide
Uwe Kuehn

michaelapp
Beiträge: 280
Registriert: 16.05.2018, 22:54
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Nachbau Energiezähler HM-ES-TX-WM

Beitrag von michaelapp » 25.01.2023, 19:15

Ja das ist mein erstes Selbstbauprojekt bzw. vor ein paar Jahren schon mal eine Anzeige gebaut.

Mein Taster war defekt, hab ihn jetzt ersetzt und ich konnte das Gerät an der CCU3 anlernen.

Wenn ich das Skript richtig verstehe, muss der Sensor an A0 (PIN 14) und an GND angeschlossen werden, d.h. wenn ich die beiden kurzschließe, müsste ich doch einen Impuls auslösen oder nicht ?

real_Napster
Beiträge: 47
Registriert: 28.04.2022, 23:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Nachbau Energiezähler HM-ES-TX-WM

Beitrag von real_Napster » 25.01.2023, 21:11

Hallo zusammen,

Ich habe nun nach ewiger Wartezeit auf lieferbare HM-ES-TX-WM auch vor mir selbst welche nachzubauen.
Ich denke den Arduino und den CC1101 bekomme ich ohne größere Probleme zusammen und geflasht.
Wie der Sensor angeschlossen werden soll, ist mir aber noch nicht 100% klar.

Ich habe zwei anwendungsfälle:
  1. Gas per Magentimpuls: Hier muss ich wenn ich es richtig verstanden habe einfach ein ReedKontakt zwischen GND and pin14 klemmen.. korrekt??
  • Strom per optischem Impuls: hier ist mir die Schaltung des Sensors nicht klar… ich habe zwar noch ein ES-IEC daheim, meine aber verstanden zu haben, dass der asksin Aktor damit nicht funktioniert.. kann ich den ggf auf meine Bedürfnisse umbauen?
    Oder muss am Ende einfach eine Photodiode zwischen gnd und pin14 geschaltet werden!?
Das wären meine ersten selbstbauaktoren und fühle mich daher noch unsicher..

Bin über jeden Tipp dankbar.

Viele Grüße
Kai

jp112sdl
Beiträge: 12083
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Nachbau Energiezähler HM-ES-TX-WM

Beitrag von jp112sdl » 25.01.2023, 21:38

muckler hat geschrieben:
25.01.2023, 17:28
Da bekam ich wieder die Fehlermeldung exit Status 1.
Ohne die Fehlermeldung, die darüber steht, kann das alles Mögliche sein.
Raten mag ich auch nicht.
Ansonsten... Google... Youtube... erstmal grundsätzliches Verständnis für die ganze Materie aneignen
michaelapp hat geschrieben:
25.01.2023, 19:15
Wenn ich das Skript richtig verstehe, muss der Sensor an A0 (PIN 14) und an GND angeschlossen werden, d.h. wenn ich die beiden kurzschließe, müsste ich doch einen Impuls auslösen oder nicht ?
Ja
real_Napster hat geschrieben:
25.01.2023, 21:11
Gas per Magentimpuls: Hier muss ich wenn ich es richtig verstanden habe einfach ein ReedKontakt zwischen GND and pin14 klemmen.. korrekt??
Jawohl
real_Napster hat geschrieben:
25.01.2023, 21:11
ich habe zwar noch ein ES-IEC daheim, meine aber verstanden zu haben, dass der asksin Aktor damit nicht funktioniert.. kann ich den ggf auf meine Bedürfnisse umbauen?
- Der HM-ES-TX-WM ist ein Sensor, kein Aktor
- wen umbauen? Den ES-IEC oder den Sketch?

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

michaelapp
Beiträge: 280
Registriert: 16.05.2018, 22:54
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: Nachbau Energiezähler HM-ES-TX-WM

Beitrag von michaelapp » 25.01.2023, 21:44

Hab es gerade noch mal probiert mit dem kurzschließen.

Es wird nichts ausgelöst :-(

real_Napster
Beiträge: 47
Registriert: 28.04.2022, 23:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Nachbau Energiezähler HM-ES-TX-WM

Beitrag von real_Napster » 25.01.2023, 22:07

Hey Jerome,

Danke für die schnelle Antwort!
jp112sdl hat geschrieben:
25.01.2023, 21:38
real_Napster hat geschrieben:
25.01.2023, 21:11
ich habe zwar noch ein ES-IEC daheim, meine aber verstanden zu haben, dass der asksin Aktor damit nicht funktioniert.. kann ich den ggf auf meine Bedürfnisse umbauen?
- Der HM-ES-TX-WM ist ein Sensor, kein Aktor
- wen umbauen? Den ES-IEC oder den Sketch?
Hm.. ok da hab ich offenbar das falsche Wording erwischt.
Ich versuch es nochmal neu:
Ich hatte für die Verwendung am originalen HM-ES-TX-WM bereits ein ES-IEC Sensor gekauft, der liegt nun hier rum..
Laut meinem Verständnis, kann ich den aber nicht für den Askin Selbstbau nutzen, zumindest wüsste ich nicht welche Pins vom ES-IEC ich wo am Arduino anschließen sollte.
Daher meine Frage: Wie bringe ich den Asksin HM-ES-TX-WM Selbstbau dazu ein optisches Zählersignal zu lesen? Funktioniert das ähnlich einfach wie mit dem Reedkontakt mit einer Photodiode zwischen GND und Pin14? Wenn ja, könnte man ja den ES-IEC Sensor ausschlachten und entsprechend umbauen :)

Viele Grüße
Kai

Benutzeravatar
muckler
Beiträge: 13
Registriert: 25.01.2023, 10:51
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Nachbau Energiezähler HM-ES-TX-WM

Beitrag von muckler » 26.01.2023, 10:37

Moin zusammen. Nochmal zu der Fehlermeldung:
In file included from /Users/imac/Documents/Arduino/libraries/AskSinPP-master/AskSinPP.h:70:0,
from /private/var/folders/l2/mm_tyqk92h323v6sjmwhbt9w0000gp/T/.arduinoIDE-unsaved2023026-43803-121wfpv.26bg/HM-RC-P1/HM-RC-P1.ino:12:
/Users/imac/Documents/Arduino/libraries/AskSinPP-master/Activity.h:13:10: fatal error: LowPower.h: No such file or directory
#include <LowPower.h>
^~~~~~~~~~~~
compilation terminated.

exit status 1

Compilation error: exit status 1

Das passiert nur wenn ich bei einen Sketch für die CCU (z. B. HM-ES-TX-WM) auf Überprüfe/Kompilieren gehe. Bei anderen Sketchen geht es.