HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 243
- Registriert: 18.07.2017, 16:42
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Hi,
ich habe das Problem hier ( viewtopic.php?f=76&t=45853&sid=7da0b3f9 ... 9243012de4 schon mal angesprochen, da es in dem Thread aber eigentlich um etwas anderes ging habe ich jetzt noch mal einen neuen aufgemacht.
Folgendes Problem. Ich habe den o.g. Sensor nachgebaut. Verwendet wurde ein Arduino Mini Pro 3,3V 8 mhz. Aufgrund der hier beschriebenen Fehler habe ich die gesamte Hardware noch einmal getauscht. Neues Arduino, neues CC1101 und neue NTC's
Wenn ich den Arduino per Batterie betreibe sendet er keine Daten mehr. Laut RSSI-Ansicht ist alles top ( ~ -63dBm ) aber laut CCU ist die Kommunikation gestört. Ich hatte ihn dann Testweise ( zum Console lesen ) per FTDI angeschlossen und mir die Serielle Konsole angeschaut, seltsamerweise sendet er dann seine Werte an die CCU.
Also habe ich noch mal die Spannungsversorgung kontrolliert. Habe am RAW + und GND - angeschlossen. Es kommen 3,21V an. Hat noch jemand eine Idee was ich falsch mache?
ich habe das Problem hier ( viewtopic.php?f=76&t=45853&sid=7da0b3f9 ... 9243012de4 schon mal angesprochen, da es in dem Thread aber eigentlich um etwas anderes ging habe ich jetzt noch mal einen neuen aufgemacht.
Folgendes Problem. Ich habe den o.g. Sensor nachgebaut. Verwendet wurde ein Arduino Mini Pro 3,3V 8 mhz. Aufgrund der hier beschriebenen Fehler habe ich die gesamte Hardware noch einmal getauscht. Neues Arduino, neues CC1101 und neue NTC's
Wenn ich den Arduino per Batterie betreibe sendet er keine Daten mehr. Laut RSSI-Ansicht ist alles top ( ~ -63dBm ) aber laut CCU ist die Kommunikation gestört. Ich hatte ihn dann Testweise ( zum Console lesen ) per FTDI angeschlossen und mir die Serielle Konsole angeschaut, seltsamerweise sendet er dann seine Werte an die CCU.
Also habe ich noch mal die Spannungsversorgung kontrolliert. Habe am RAW + und GND - angeschlossen. Es kommen 3,21V an. Hat noch jemand eine Idee was ich falsch mache?
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Moin!
Der RAW-Pin ist für Eingangsspannungen > 3.3V gedacht.
Benutzt du leidglich 2x AA Batterien sind diese an VCC anzuschließen.
Woraus besteht deine Spannungsversorgung?
Der RAW-Pin ist für Eingangsspannungen > 3.3V gedacht.
Benutzt du leidglich 2x AA Batterien sind diese an VCC anzuschließen.
Ja, weil die Schaltung dann die 3.3V direkt vom FTDI an VCC erhält.
-
- Beiträge: 243
- Registriert: 18.07.2017, 16:42
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Sorry, das hatte ich vergessen zu schreiben. Ich habe die Spannungsversorgung ( 3x AAA ) auch schon an VCC/GND angeschlossen. Leider mit dem selben Ergebnis. Die Batterien sind nicht mehr ganz voll, daher 3.
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Ich würde dir raten, zunächst 2 volle AA(A) Batterien einzusetzen.
Wenn 3 AAA schon auf gerade mal etwas über 3V kommen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie unter Last (Messung/Funkaussendung) dann unter 2.7V sinken. Sofern du die BOD nicht deaktiviert hast,stellt der 328P dann seine Arbeit ein.
-
- Beiträge: 243
- Registriert: 18.07.2017, 16:42
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Okay, dann verwende ich mal zwei neue Batterien und melde mich dann noch mal. Allerdings kann ich hiermit
nichts anfangen. Was genau meinst du damit?
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Brown Out Detection (BOD):
https://www.mikrocontroller.net/articles/Brownout
https://www.mikrocontroller.net/topic/81305
Sie ist beim 8MHz Pro Mini standardmäßig auf 2.7V eingestellt.
-
- Beiträge: 243
- Registriert: 18.07.2017, 16:42
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Ok, ich habe nichts aktiv deaktiviert. Demnach gehe ich mal davon aus, dass dies noch aktiviert ist. Ich probiere es mal mit neuen Batterien. Wenn ich 3xAAA nehme, dann muss ich an RAW bei 2xAAA an VCC korrekt? Und sollte man die BOD deaktivieren? Weil 2,7v ist ja eigentlich noch recht viel oder arbeitet der 328P dann tatsächlich nicht mehr zuverlässig?
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Ja, das ist richtig.
Wobei 2x AAA zum empfehlen sind, weil dann durch den LDO nicht unnötig Verluste entstehen. Der sollte auch entfernt werden.
https://technikkram.net/2018/07/homemat ... -entfernen
Wenn man sich an das Datenblatt hält,
Code: Alles auswählen
Speed Grade:
– ATmega328P: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V
Aus praktischer Erfahrung hatte ich jedoch bisher noch nie Probleme bis zu 1.9V trotz ext. 8 MHz Takt.
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Hi,
Jerome, wie schaffst du es, so schnell zu antworten?
Aber du brauchst nicht > 2.7V. Nach Datenblatt brauchst du für 8MHz 2.4V. Siehe Bild in Kapitel 32.3 des "großen" Datenblatts.
Deine praktischen Beobachtungen kann ich aber bestätigen, sofern man nicht anderweitig in extremen Bedingungen unterwegs ist, läuft der bei 2V auch noch stabil. Darunter kann es angeblich wohl zu Problemen beim Schreiben vom EEPROM kommen, OTA Firmware Update bei leeren Batterien würde ich daher eher vermeiden.
Ein Praktisches Problem bei 2V gibt es aber doch: Die LEDs sind bei Tageslicht nicht mehr erkennbar.
Viele Grüße
Alex
Jerome, wie schaffst du es, so schnell zu antworten?
Aber du brauchst nicht > 2.7V. Nach Datenblatt brauchst du für 8MHz 2.4V. Siehe Bild in Kapitel 32.3 des "großen" Datenblatts.
Deine praktischen Beobachtungen kann ich aber bestätigen, sofern man nicht anderweitig in extremen Bedingungen unterwegs ist, läuft der bei 2V auch noch stabil. Darunter kann es angeblich wohl zu Problemen beim Schreiben vom EEPROM kommen, OTA Firmware Update bei leeren Batterien würde ich daher eher vermeiden.
Ein Praktisches Problem bei 2V gibt es aber doch: Die LEDs sind bei Tageslicht nicht mehr erkennbar.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS30-OT2-NTC - kommunikation gestört
Neue Win-VM, die noch ca. 70 Updates nachzieht. -.-
Windows Updates werden konfiguriert...
Schalten sie den PC nicht aus.
Ich hasse warten - da kommt mir sowas hier grad recht.
Ah okay. Aber ein 2.4V-BOD-Sicherheitsnetz gibts ja auch nicht.