Seite 1 von 1

Verhalten der Selbstbau Geräte mit Arduino und AskSinPP

Verfasst: 07.11.2018, 20:51
von Muxer
Hallo,
da das Thema"Nachbau von HM-Geräten mit Arduino inkl. BidCos / AskSinPP" gesperrt ist hier meine Frage als neues Thema:
Für meine Garagentorsteuerung möchte ich einen Actor bei dem das Relais als Taster arbeitet.
Ich habe mit den Sketchen für HM-LC-SW1-BA-PCB und HM-LC-SW1-PI-CT-RI auf der Raspberrymatic 3.37.8.20180929 folgende Verküpfung erstellt.

Wenn "Handsender" Tastendruck kurz
dann Kanalauswahl: HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ0803381:1 sofort Einschaltdauer auf 1.00 s
leider keine Reaktion.
Die Bedingung
Kanalauswahl: HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ0803381:1 sofort Schaltzustand: ein
funktioniert.
Ist die variable Einschaltdauer nicht nutzbar????

Re: Verhalten der Selbstbau Geräte mit Arduino und AskSinPP

Verfasst: 07.11.2018, 21:02
von papa
Hast Du schon mal ne Direktverknüpfung zwischen Handsender und Schalter probiert ?
Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Programmen funktioniert. Kannst Du mal die Nachrichten auf der Console des Schalters aufzeichnen und hier zeigen ?

Re: Verhalten der Selbstbau Geräte mit Arduino und AskSinPP

Verfasst: 07.11.2018, 21:53
von jp112sdl
Muxer hat geschrieben:
07.11.2018, 20:51
Wenn "Handsender" Tastendruck kurz
dann Kanalauswahl: HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ0803381:1 sofort Einschaltdauer auf 1.00 s
leider keine Reaktion.
Welche "Reaktion" erwartest du an dieser Stelle?

Ist HM-LC-Sw1-Pl-2 ein originales HM-Gerät?

Im Beitrag sind irgendwie 3 Geräte genannt und so richtig weiß ich nicht worauf es hinaus läuft.

Btw: Ich habe den HM-LC-SW1-PI-CT als Nachbau fürs Garagentor im Einsatz. Die Einschaltdauer (0,4 Sekunden) funktioniert einwandfrei.

Re: Verhalten der Selbstbau Geräte mit Arduino und AskSinPP

Verfasst: 07.11.2018, 22:14
von Roland M.
Hallo!

Abgesehen davon, dass Programme bitte immer als Screenshot gezeigt werden sollen, weil bei Nacherzählungen oft wichtige Kleinigkeiten übersehen werden,...
Muxer hat geschrieben:
07.11.2018, 20:51
Wenn "Handsender" Tastendruck kurz
dann Kanalauswahl: HM-LC-Sw1-Pl-2 KEQ0803381:1 sofort Einschaltdauer auf 1.00 s
leider keine Reaktion.
...ist das der Klassiker schlecht hin! :)
Einschaltdauer vs. Einschalten...
Die "Einschaltdauer" ist eine Option, die dem Einschaltbefehl mitgegeben wird, also vorangestellt werden muss.
Also:

Code: Alles auswählen

WENN ...
DANN Schaltaktor sofort Einschaltdauer 1 s
     Schaltaktor verzögert um 1 s Schaltzustand ein

Roland

Re: Verhalten der Selbstbau Geräte mit Arduino und AskSinPP

Verfasst: 07.11.2018, 22:53
von Muxer
Hallo,
Danke für die Hilfen (Nachhilfe).
Meine Frage bezog sich aus Selbstbaugeräte (siehe Überschrift)

Ich habe folgende Seite gefunden https://www.elv.de/topic/parameter-eins ... trieb.html

Folgerndes funktioniert nicht:
22222.jpg
So geht es:
111111.jpg
Gruss
Muxer

Re: Verhalten der Selbstbau Geräte mit Arduino und AskSinPP

Verfasst: 08.11.2018, 06:39
von jp112sdl
Wie Roland schon schrieb:

Dein erstes Beispiel (erster Screenshot) kann und wird so mit keinem Gerät funktionieren, da du nur die Einschaltdauer setzt.
Das alleinige Setzen der Einschaltdauer veranlasst ein Gerät nicht, einzuschalten!

Du müsstest dein Beispiel also nur um eine weitere Zeile erweitern:

Code: Alles auswählen

Schaltaktor verzögert um 1 s Schaltzustand ein
Noch eleganter wäre natürlich eine Direktverknüpfung zwischen (ggf. auch einem virtuellen) Taster mit dem Aktor.
Da kannst du in der Direktverknüpfung die Einschaltdauer mitgeben, es wird nur 1 Funkbefehl gesendet und es wird auch garantiert, dass der Aktor wieder ausschaltet, auch falls zwischenzeitlich deine Zentrale abstürzt (o.ä.).

Re: Verhalten der Selbstbau Geräte mit Arduino und AskSinPP

Verfasst: 08.11.2018, 13:47
von Muxer
Danke Jérôme,
habe jetzt in dem WebUI Handbuch vom 01.11.2018 auf Seite 92 + 93 die Hinweise für die von euch beschriebenen Vorgehensweise gefunden.

Jetzt noch eine Hardware-Frage:
Gibt es einen Sketch für ein Selbstbaugerät mit einem Actor (für Relais) und 2 Sensoreingängen für hi/lo Pegel.
Z.B. eine Kombination von HB-SCI-3-FM und HM-LC-SW1-BA-PCB.

Re: Verhalten der Selbstbau Geräte mit Arduino und AskSinPP

Verfasst: 08.11.2018, 14:51
von jp112sdl
Prima!

Es gibt den HB-UNI-SenAct-4-4.
Bei dem hast du 4 getrennte Aktor- und Senderkanäle.