HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

Christian295
Beiträge: 32
Registriert: 10.11.2018, 08:03

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Beitrag von Christian295 » 05.06.2019, 08:51

Ich habe Probleme mit dem 7 fach Feuchtigkeitssensor von technikkram.net
Aufbau ist abgeschlossen. Das anlernen an die ccu funktioniert auch noch der Frequenzjustierung dec c1101
Die Kommunikation funktioniert. Ich kann an der ccu den Sendeintervall änden. Im seriellen Monitor sehe ich dann die Änderung.
Mein Problem ist das keine Messwerte an der ccu angezeigt werden.
Alle Werte sind 0 und es erfolgt keine Aktualisierung.
ccu_HB-UNI-Sen-CAP.JPG
Im Seriellen Monitor sieht es meiner Meinung nach in Ordnung aus:
seriell_HB-UNI-Sen-CAP.JPG
Ich habe derzeit nur 3 Sensoren angeschlossen. Deshalb habe ich nur 3 Senoren aktiviert. Es macht aber keine Unterschied ob ich 1 oder 7 aktiviere.

Was muss ich mach damit ich Messwerte angezeigt bekomme?

Gruß
Christian

jensus11
Beiträge: 143
Registriert: 12.01.2014, 20:39
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Beitrag von jensus11 » 05.06.2019, 09:02

Hi,
https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen- ... /README.md

Schau dir mal den Punkt Kalibrierung an.

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Beitrag von jp112sdl » 05.06.2019, 09:35

Hallo Christian, ich habe deinen Kommentar bei Technikkram schon vor ein paar Tagen gelesen.

Es liegt nicht an der Kalibrierung, sondern daran, dass ich vor ein paar Wochen die Telegrammübertragung geändert habe.
Siehe viewtopic.php?f=76&t=50761

Der Sketch von Technikkram passt nun nicht mehr zur aktuellen XML aus meinem Addon...

Ich hatte ja gehofft, es ändert sich was... aber anscheinend werden hilfesuchende Nutzer weiterhin im Regen stehen gelassen.
Schade.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

papa
Beiträge: 705
Registriert: 22.05.2018, 10:23
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Beitrag von papa » 05.06.2019, 09:51

@Jerome - kann man dazu nicht bei den CCU-XML-File eine Version angeben, für/ab/bis welche diese Datei gültig ist ? Damit sollten sich doch solche Weiterentwicklungen kompatibel bereitstellen lassen.
Anfragen zur AskSin++ werden nur im Forum beantwortet

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Beitrag von jp112sdl » 05.06.2019, 10:05

Das kann man natürlich machen.
Aber die alte Version mit den 7 Einzeltelegrammen Dauerfeuer wollte ich bewusst unterbinden.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Christian295
Beiträge: 32
Registriert: 10.11.2018, 08:03

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Beitrag von Christian295 » 05.06.2019, 11:18

Ok.
Habe gerade die Kalibration durchgeführt. Dabei habe ich festgestellt das die Bauanleitung einen Fehler enthält. Beim Sensorkabelanschluss sind die Pins 1 und 2 vertauscht. Nach drehen bringen die Sensoren Werte.

@jp112sdl Hilft es mir die Version 2.6 zu installieren?

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Beitrag von jp112sdl » 05.06.2019, 11:33

Ja, mit der 2.6 sollte es erstmal gehen, so lange sie von der CCU FW unterstützt wird

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Christian295
Beiträge: 32
Registriert: 10.11.2018, 08:03

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Beitrag von Christian295 » 05.06.2019, 12:40

Habe Deinen Sketch angepasst. Damit läuft es nun. Kann so bei der 2.7 bleiben, was mir lieber ist.

Vielen Dank für den Hinweis wo der Fehler lag.

Gruß
Christian

Benutzeravatar
Gelegenheitsbastler
Beiträge: 586
Registriert: 15.10.2017, 07:29
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Beitrag von Gelegenheitsbastler » 07.06.2019, 17:00

Kann man im Sketch irgendwo das rechnerische Ergebnis des Spannungsteilers einstellen? Oder anders herum gefragt: Wo finde ich den Multiplikator zum Ergebnis des Spannungsteilers, dessen Ergebnis im WebUI angezeigt wird?

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Beitrag von jp112sdl » 07.06.2019, 17:34

Hi.
Verstehe die Frage nicht.
In der WebUI wird die Feuchtigkeit in % angegeben.
Die wird errechnet aus der oberen und unteren Grenze, die man in der WebUI in den Geräteeinstellungen einstellt.
Bspw. 800 und 400, dann wird bei gemessenen 600 in der WebUI 50% angezeigt.

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Antworten