Ah, echt dann ist es ja vielleicht doch nicht so ganz falsch. Ich versuch mein Glück morgen noch mal. Danke für deine Hilfe
HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 18.04.2015, 15:41
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
So hab jetzt noch mal ne ganze Zeit mit meinem Prototypen verbracht. Der Aufbau scheint korrekt. Lässt sich problemlos an der CCU anmelden, Spg.-Werte der Versorgung werden korrekt übertragen. Sensor mit NG und Multimeter getestet. Läuft, ABER: Der scheint sehr empfindlich was seine VCC anbetrifft. Labor-NG auf 3,3V = keine Funktion - Labor-NG auf 3,45V = Sensor liefert Messspannung. Den Aufbau selbst habe ich so verstanden, dass Pin6 kurz auf High (zwecks Messung) gesetzt wird und der Sensor somit seine 3,3V bekommt, welche meinem nicht zu reichen scheinen. Korrekt, dass ich damit mit diesem Sensor an Ende bin ?
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Vielleicht gibts eine neue HW Rev. und die ist empfindlicher an der unteren Spannungsgrenze.
Sonst schalte doch den RAW über einen Transistor an den Vcc vom Sensor
Sonst schalte doch den RAW über einen Transistor an den Vcc vom Sensor
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Oder besser: nimm den LDO vom Sensor runter und überbrück den! Die 3.3V kommen ja direkt vom Pro Mini schon
https://youtu.be/I9DMjZQHXiM?t=286
https://youtu.be/I9DMjZQHXiM?t=286
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Hallo,
habe gerade diesen Sensor erfolgreich in betrieb genommen, von der Seite https://technikkram.net/2019/05/anleitu ... -homematic. Alles soweit so gut.
Und weil ich absoluter Neuling bin in der Arduino Welt, komme ich gerade nicht weiter. Des weitern habe ich gestern, gesehen das es möglich ist aus einem der Sensoren einen Temperaturfühler zu machen. Leider scheint das Skatch von Jerome Pech, mit eine Bestellten Hardware zu funktionieren.
habe gerade diesen Sensor erfolgreich in betrieb genommen, von der Seite https://technikkram.net/2019/05/anleitu ... -homematic. Alles soweit so gut.
Und weil ich absoluter Neuling bin in der Arduino Welt, komme ich gerade nicht weiter. Des weitern habe ich gestern, gesehen das es möglich ist aus einem der Sensoren einen Temperaturfühler zu machen. Leider scheint das Skatch von Jerome Pech, mit eine Bestellten Hardware zu funktionieren.
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 18.04.2015, 15:41
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Hab gestern noch lange gegoogelt. Auf meinem Sensor ist ein NE555 verbaut. Der scheint mit den 3,3V nicht klar zu kommen. Hab jetzt mal nen Sensor mit nem anderen Chip bestellt. Laut den Erfahrungen der Google-Ergebnisse soll es damit wohl besser funktionieren. Der Sensor kommt Dienstag. Schönen Sonntag noch.
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 18.04.2015, 15:41
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Irgendwie hatte die Idee mich ja doch nicht in Ruge gelassen. ABER! auf meinem ist garkein LDO mehr. Da ist nur ein 0Ohm Widerstandjp112sdl hat geschrieben: ↑03.05.2020, 12:55Oder besser: nimm den LDO vom Sensor runter und überbrück den! Die 3.3V kommen ja direkt vom Pro Mini schon
https://youtu.be/I9DMjZQHXiM?t=286
- stan23
- Beiträge: 2041
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 337 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Mit NE555 und dem 0-Ohm-Widerstand statt LDO ist die "billige" Version, die mit 3 Volt leider Probleme hat weil das an der Grenze zur Unterspannung liegt.
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 45
- Registriert: 18.04.2015, 15:41
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
So, neuer Sensor - anderer Chip - Maschine läuft. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich hab jetzt allerdings ein anderes Problem. Ich verarbeite alle Werte & Informationen im ioBroker. Der Sensor wurde dort angelegt und der Channel-01 (Batt.Spg) wird dort auch mit dem korrekten Wert (Vergleich zur CCU) beschrieben. Der Channel-02 (der Sensor) allerdings nicht. In der CCU wird der Wert aber angezeigt. Habt ihr hierzu vllt auch eine Idee ?
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Such mal nach ioBroker hier im Thread... das Ding zickt wohl öfter mal rum
search.php?keywords=iobroker&t=46658&sf=msgonly