Seite 30 von 32

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Verfasst: 20.07.2020, 23:16
von cactus-online
Hallo stan23,

müsste es nicht bei Deiner Platine heißen

Code: Alles auswählen

const uint8_t SENSOR_PINS[]    {A0, A1, A2}; //AOut Pins der Sensoren (hier A0, A1 und A2)
const uint8_t SENSOR_EN_PINS[] {7,6,5};
VG,

TF

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Verfasst: 21.07.2020, 08:00
von stan23

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Verfasst: 21.07.2020, 11:51
von cactus-online
Dankeschön. Das bestätigt mein Post und ergänzt es perfekt !

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Verfasst: 21.07.2020, 11:52
von cactus-online
Wäre es nicht gut auch genau diesen Sketch unter https://github.com/stan23/HB-UNI-Sen-CAP-MOIST/ zu verlinken ?

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Verfasst: 22.07.2020, 10:16
von cactus-online
Hallo,

ich habe noch eine Frage, höre dann auf damit und warte auf die Ersatzlieferung meiner Sensoren, da meine derzeitigen leider erst ab 3,5 ...3,8 V anfangen zu messen :-( .

Müsste es in
https://github.com/stan23/HB-UNI-Sen-CA ... ST.ino#L46

nicht heißen

Code: Alles auswählen

  #define BATT_SENS_PIN          17  // A3

VG,

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Verfasst: 22.07.2020, 10:24
von jp112sdl

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Verfasst: 06.08.2020, 10:42
von Christian295
Seit dem letzten RaspberryMatic Firmwareupdate (Version 3.51.6.20200621) sind ein Teil der Sensorwerte verschwunden.
Ich habe 6 Sensoren angeschlossen. Vor dem Update waren alle 6 zu sehen. Nun wird nur noch ein Sensor angezeigt.
Kennt Ihr das Problem?

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Verfasst: 06.08.2020, 11:01
von jp112sdl
Christian295 hat geschrieben:
06.08.2020, 10:42
Nun wird nur noch ein Sensor angezeigt.
Hast du mal den Browsercache gelöscht?

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Verfasst: 06.08.2020, 11:14
von Christian295
Das ist nicht das Problem. Auf allen Geräten wird nur noch ein Kanal angezeigt. Bei der Weiterverarbeitung in FHEM wird auch nur noch ein Wert übermittelt.

Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST

Verfasst: 06.08.2020, 12:48
von opossum
Hallo,

eventuell das Addon noch einmal drüberinstallieren ?