Seite 9 von 32
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Verfasst: 14.04.2019, 11:01
von jp112sdl
Der BATT_EN_PIN wird während der Batteriemessung auf GND gezogen.
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... sor.h#L161
So lange keine Batteriespannung über dem kritischen Wert gemessen wird, wird auch nicht gesendet:
https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen- ... T.ino#L269
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Verfasst: 14.04.2019, 12:08
von emil70
Hängt die nicht angezeigte Batteirespannung vielleicht auch damit zusammen. Das ich bei allen vorhandenen Sensoren( 4Stück -einzeln angeschlossen) kein Ergebniss im Log habe
Gemessen habe ich bei Allen zum Sensor GND zu Pin 5 = 3 Volt
Gemessen habe ich bei Allen zum Sensor GND zu Pin A0 = 2,4 Volt. Der fällt aber wieder auf 0 Volt ab
gemessen immer direkt nach dem drücken vom Resetknopf
Einlernen kann ich es auch nicht, denke das liegt ja an dem nicht erkennen des Sensors
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Verfasst: 14.04.2019, 12:15
von jp112sdl
emil70 hat geschrieben: ↑14.04.2019, 12:08
denke das liegt ja an dem nicht erkennen des Sensors
Nein, das liegt an den 0V gemessenen Batteriespannung.
emil70 hat geschrieben: ↑14.04.2019, 12:08
( 4Stück -einzeln angeschlossen)
Wie... du hast 4 Sensoren an A0 angeschlossen?
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Verfasst: 14.04.2019, 12:21
von emil70
Nein. Immer nur einen. Zum testen
Bei allen 4 habe ich die gleiche Spannung gemessen
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Verfasst: 14.04.2019, 12:29
von emil70
Habe jetzt nochmal ohne in ein Glass Wasser zu stellen den resetknopf gedrückt. Ergebniss
Code: Alles auswählen
AskSin++ V3.1.1 (Apr 14 2019 09:58:52)
Address Space: 32 - 79
CC init1
CC Version: 14
- ready
Bat: 0
ID: F31102 Serial: JPCAPM0002
*LOW BAT Limit: 22
*Wake-On-Radio: 0
*Sendeintervall: 30
Config changed List1
*HIGHValue (#1): 830
*LOWValue (#1): 420
+Sensor (#1) V: 798
+Humidity (#1) %: 8
+Battery (#1) V: 0
<- 0E 01 84 70 F31102
Dannach in das Glass mit Wasser
Code: Alles auswählen
AskSin++ V3.1.1 (Apr 14 2019 09:58:52)
Address Space: 32 - 79
CC init1
CC Version: 14
- ready
Bat: 0
ID: F31102 Serial: JPCAPM0002
*LOW BAT Limit: 22
*Wake-On-Radio: 0
*Sendeintervall: 30
Config changed List1
*HIGHValue (#1): 830
*LOWValue (#1): 420
+Sensor (#1) V: 344
+Humidity (#1) %: 7
+Battery (#1) V: 0
<- 0E 01 84 70 F31102 00
Sensor trocken = +Sensor (#1) V: 798
Sensor nass = +Sensor (#1) V: 344
Somit liefert der doch die richtigen Werte oder nicht?
Bat: 0 steht da aber trotzdem noch
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Verfasst: 14.04.2019, 12:33
von jp112sdl
emil70 hat geschrieben: ↑14.04.2019, 12:29
Somit liefert der doch die richtigen Werte oder nicht?
emil70 hat geschrieben: ↑14.04.2019, 12:29
Bat: 0 steht da aber trotzdem noch
2x Ja
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Verfasst: 14.04.2019, 12:33
von jp112sdl
Deine Lib ist stark veraltet... aktualisier die bitte mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Verfasst: 14.04.2019, 12:45
von emil70
Im Bibilothekenverwalter wird mir bei Typ "aktualisierbar" keine angezeigt
Welche muss ich da suchen. Eventuell hast du ein Link
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Verfasst: 14.04.2019, 12:54
von jp112sdl
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Verfasst: 14.04.2019, 14:08
von emil70
Was soll ich sagen. Es geht wie es soll
Es lag somit an den libs
Code: Alles auswählen
AskSin++ V3.1.8 (Apr 14 2019 13:03:05)
Address Space: 32 - 79
CC init1
CC Version: 14
- ready
Bat: 45
ID: F31102 Serial: JPCAPM0002
*LOW BAT Limit: 28
*Wake-On-Radio: 0
*Sendeintervall: 10
Config changed List1
*HIGHValue (#1): 798
*LOWValue (#1): 300
+Sensor (#1) V: 797
+Humidity (#1) %: 1
+Battery (#1) V: 45
<- 0E 01 84 70 F31102 5845F2 00 00 01 01 2D - 3309
Besten Dank für die Unterstützung Jérôme
Edit: Hier mal ein Bild vom meinem Bodensensor