Hallo ich habe den Nachbau HM-WDS40-TH-I-BME280 Temperatur-/Feuchtesensor halb erfogreich in Betreib genommen.
An dieser Stelle möchte ich mich erstmal für eure super Arbeit bedanken. Echt Wahnsinn wieviel Zeit hier viele investieren.
Leider bekomme ich für die Luftfeuchtigkeit keine Werte, bzw. es wird 0% angezeigt.
DIe Temperaturwerte werden korrekt übertragen.
Raspberrymatic Firmwareversion: 3.41.11.20181126
Hat jemand eine Idee, ich bin Ratlos..
Viele Grüße Michael
HM-WDS40-TH-I-BME280 keine Werte für Rel. Luftfeuchte
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 28.02.2018, 17:23
- System: CCU
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS40-TH-I-BME280 keine Werte für Rel. Luftfeuchte
Hi,
sicher, dass du einen BME280 verbaut hast und nicht einen BMP280?
Viele Grüße
Alex
sicher, dass du einen BME280 verbaut hast und nicht einen BMP280?
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 28.02.2018, 17:23
- System: CCU
Re: HM-WDS40-TH-I-BME280 keine Werte für Rel. Luftfeuchte
Ohhh Mann, ja du hast recht. Ich habe enen BMP gekauft.
Wenn man keine Ahnung hat und einfach drauf los bestellt.
Kann ich den nicht für Luftfeuchtigkeit benutzen?
VG Michael
Wenn man keine Ahnung hat und einfach drauf los bestellt.
Kann ich den nicht für Luftfeuchtigkeit benutzen?
VG Michael
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS40-TH-I-BME280 keine Werte für Rel. Luftfeuchte
Nein, weil er den Wert einfach nicht liefert...
-
- Beiträge: 13
- Registriert: 28.02.2018, 17:23
- System: CCU
Re: HM-WDS40-TH-I-BME280 keine Werte für Rel. Luftfeuchte
Danke für die Hilfe, dann werd ich mal den Richtigen bestellen..