Nur mal Interessehalber, wenn ich mehrere Zeilen auf einmal übertrage blinkt z.B. die rote LED 4x kurz, ich nehme an dass sind die 4 Funktelegramme (beim Display update ist dann die grüne LED länger an).
Wird dabei eigentlich für jedes der 4 Funktelegramme ein Burst von der Zentrale gesendet oder nur für das erste und das ePaper bleibt aktiv weil es weiß das noch 3 Telegramme kommen?
Wird dabei eigentlich für jedes der 4 Funktelegramme ein Burst von der Zentrale gesendet oder nur für das erste und das ePaper bleibt aktiv weil es weiß das noch 3 Telegramme kommen?
Viele Grüße,
Tom
Tom
-
- Beiträge: 157
- Registriert: 15.02.2019, 10:01
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: HB-Dis-EP-42BW - 4.2" ePaper Display
Jerome hatte mal was eingebaut das das Display für eine, in den Geräteeinstellungen einstellbare, Zeit wartet bevor es „refreshed“.
Ob die Zentrale allerdings mehrere Bursts schickt weiß ich nicht.
Viele Grüße
Lars
Lars
-
- Beiträge: 157
- Registriert: 15.02.2019, 10:01
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: HB-Dis-EP-42BW - 4.2" ePaper Display
Mal schauen.
Ich hab noch so kleine 220V AC/3.3V DC Trafos da.
Sind die Steuercodes 0x11 und 0x12 noch frei?
Viele Grüße
Lars
Lars
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-Dis-EP-42BW - 4.2" ePaper Display
Es erfolgt jedes Mal ein Burst.TomMajor hat geschrieben: ↑05.06.2019, 23:54Nur mal Interessehalber, wenn ich mehrere Zeilen auf einmal übertrage blinkt z.B. die rote LED 4x kurz, ich nehme an dass sind die 4 Funktelegramme (beim Display update ist dann die grüne LED länger an).
Wird dabei eigentlich für jedes der 4 Funktelegramme ein Burst von der Zentrale gesendet oder nur für das erste und das ePaper bleibt aktiv weil es weiß das noch 3 Telegramme kommen?
EDIT:
Habs mal mit nem Batterieaktor getestet und diesen mit einer Reihe von Schaltbefehlen belästigt... So lange der wach ist (savePower<Idle>), scheint es tatsächlich kein erneutes Burst zu geben
Code: Alles auswählen
Jun 6 08:37:33 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=1
Jun 6 08:37:35 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0
Jun 6 08:37:36 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0
Jun 6 08:37:37 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0
Jun 6 08:37:46 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=1
Jun 6 08:37:47 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0
Jun 6 08:37:49 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0
Code: Alles auswählen
Jun 6 08:39:35 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0
Jun 6 08:39:36 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=1
Jun 6 08:39:37 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0
Jun 6 08:39:38 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=1
Jun 6 08:39:38 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0
Jun 6 08:39:40 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=1
Oder Debug einbauen, wo WOR detektiert wird.
Ich traue den Logausgaben vom RFD nicht ganz.
Zuletzt geändert von jp112sdl am 06.06.2019, 08:36, insgesamt 2-mal geändert.
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-Dis-EP-42BW - 4.2" ePaper Display
Um die Netz-Variante zu nutzen, einfach #define BATTERY_MODE auskommentieren.
Das Gerät muss dann neu angelernt werden, da es ein komplett anderer Gerätetyp für die CCU ist (HB-DIS-EP-42BW-MAINS) mit eigenem Icon
Meinst du im Telegramm?
0x12 kennzeichnet den Beginn eines Texts.
0x13 ein Icon
- stan23
- Beiträge: 2039
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-Dis-EP-42BW - 4.2" ePaper Display
Heißt das die CCU versucht es erst ohne Burst, in der Hoffnung der Empfänger ist noch wach? Und wenn das nicht klappt, schickt sie es nochmal mit Burst, wobei das allein noch keine Kommunikationsstörung erzeugt?jp112sdl hat geschrieben: ↑06.06.2019, 08:02Belasse ich den Batterieaktor im savePower<Sleep> scheint dieser jedoch unmittelbar nach Empfang einer Nachricht wieder schlafen zu gehen, so dass jeder Schaltbefehl mit einem Burst gesendet wird.Code: Alles auswählen
Jun 6 08:39:35 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0 Jun 6 08:39:36 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=1 Jun 6 08:39:37 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0 Jun 6 08:39:38 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=1 Jun 6 08:39:38 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0 Jun 6 08:39:40 homematic-ccu2 user.debug rfd: CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=1
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-Dis-EP-42BW - 4.2" ePaper Display
Dem (vollständigeren) RFD Log nach, ja:
Code: Alles auswählen
TX: @730045319 0x4A80E8 -> 0x42A2B7 CENTRAL_RAMP_START [NEQ0477663]: CNT=28,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x11 CHANNEL = 1 LEVEL = 200 RAMPTIME = 0 ONTIME = 0
CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=0
...
(NEQ0477663) CCU2CommController::handleIncomingSerialFrame(): Response not ok
TX: @730046445 0x4A80E8 -> 0x42A2B7 CENTRAL_RAMP_START [NEQ0477663]: CNT=29,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=1,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x11 CHANNEL = 1 LEVEL = 200 RAMPTIME = 0 ONTIME = 0
CCU2CommController::sendBidcosMessage(): Using burstMode=1
...
(NEQ0477663) CCU2CommController::handleIncomingSerialFrame(): Response ok
Im AskSinAnalyzer sehe ich es jetzt auch.
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-Dis-EP-42BW - 4.2" ePaper Display
Coming soon... https://github.com/jp112sdl/AskSinAnalyzer
Der Grundstock steht.
Fehlen "nur" noch ne Menge Doku-Arbeit und ein paar Features.
Aber die ersten Eindrücke kann man sich schon im Github holen.
-
- Beiträge: 157
- Registriert: 15.02.2019, 10:01
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: HB-Dis-EP-42BW - 4.2" ePaper Display
...upps.
0x1E und 0x1F sind aber noch frei?
Viele Grüße
Lars
Lars